Qual deles é mais suscetível a influências externas: AI, AO, DI, DO, RTD ou TC?

2020-09-11View Original

Thread Content

As linhas de sinal AI, AO, DI, DO, RTD e TC possuem proteção blindada que evita a conexão em um único ponto. Qual delas é mais afetada por interferências externas como correntes, tensões e ondas eletromagnéticas? Como classificar os fatores de maior para menor impacto? Eu classifico como TC>DO>DI>AI>AO>RTD! Obrigado!
Reply #22020-09-12
Agora, todos os DOs são isolados eletronicamente; como é possível interferir neles?
Reply #32020-09-13
Se o gabinete estiver localizado perto do local de instalação, e se os cabos de alta corrente e alta tensão utilizados na parte elétrica estiverem paralelos a eles, ou muito próximos, pode haver interferências
Reply #42020-09-14
Configure a caixa do instrumento por conta própria, com tampa hermética e aterramento.
Reply #52020-09-15
Não faz muito sentido continuar com isso; tudo o que vi não sofreu nenhuma interferência. Mesmo que houvesse alguma, provavelmente se deve ao fato de que a conexão à terra não foi feita corretamente. Além disso, isso também está relacionado ao nível de qualidade do design dos terminais DCS. Nós utilizamos fios de compensação sem blindagem, e os mesmos foram utilizados em conjunto com um pequeno número de linhas elétricas por mais de dez anos, sem qualquer interferência
Reply #62020-09-15
Os DOs conectados ao MCC são os mais suscetíveis a interferências, pois somos de tipo contato seco. O circuito elétrico de 220V segue diretamente pelos cabos, o que pode causar indução eletromagnética, fazendo com que os relés sejam acionados. Por isso, é necessário escolher relés elétricos de maior tamanho, com maior capacidade de resistir a interferências
Reply #72020-09-15
Não há problema em usar as caixas especiais para instrumentos
Reply #82020-09-15
É necessário utilizar um cabo separado para cada sinal elétrico DO e DI, ou então configurar um relé de 24V no MCC, fazendo com que os sinais DO fiquem na tensão de 24V. Cenário mais desfavorável: cabo DO/DI misturado + cabo sem blindagem total + ausência de caixas de proteção, e o cabo UPS compartilhando o mesmo duto. Dada a situação atual, recomenda-se que você conecte os contatos DO do MCC abaixo do contato elétrico KM. (Não há fio L no cabo, o que reduz a tensão de interferência do fio L nos outros circuitos). Tente. . . .
Reply #92020-09-22
Fazer essa ordenação realmente não faz o menor sentido. As interferências são aleatórias e também estão muito relacionadas às obras de construção.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.