Série de artigos sobre prevenção de problemas comuns na instalação de instrumentos (V) – Bem-vindos, amigos, para participarem ativamente das discussões sobre esses problemas. As sugestões construtivas serão recompensadas generosamente; se houver fotos relacionadas, ainda melhor (será concedido um bônus adicional). Por favor, compartilhem os problemas e as soluções encontradas, a fim de evitar que problemas semelhantes ocorram em futuras instalações, criando assim um ambiente favorável para os trabalhos de manutenção. Obrigado! 5. Após a instalação da estrutura de ponte, o comprimento da sobreposição das tampas da estrutura é insuficiente; além disso, a abertura entre as tampas pode ser grande, ou então as tampas não estão bem fixadas. Análise e prevenção: Após a instalação dos cabos, é necessário colocar tampas sobre as estruturas de suporte. O comprimento da sobreposição das tampas deve ser de pelo menos 3-5 cm, e a largura da junta entre elas não deve exceder 3 mm. As tampas devem ser fixadas firmemente com fechos especiais. No norte, as brisas da primavera são fortes e podem fazer com que as tampas sejam levadas pelo vento. Portanto, após a instalação dos suportes da ponte, é necessário fechar bem as tampas e travá-las com os fechos adequados.
A tampa da caixa de canaletas oferece uma proteção eficaz: impede que forças externas danifiquem os cabos dentro da caixa, evita que objetos estranhos caiam nela e causem danos aos cabos (como faíscas de soldagem), além de retardar o impacto de fatores externos prejudiciais, como chamas.
A qualidade da instalação das tampas dos suportes de cabos não pode ser negligenciada. Se as tampas não forem instaladas corretamente, os cabos podem ser danificados sob a ação de forças externas. Além disso, elas podem cair devido ao vento forte, causando ferimentos em pessoas e danos aos equipamentos. Em algumas empresas, como era mais prático na hora, as tampas eram removidas imediatamente após serem levadas pelo vento. Isso causou problemas enormes posteriormente; isso deve servir de lição!
Este tópico foi editado pela última vez por gaiyin47 em 17/09/2020, às 15:37. 1. Não há curva voltada para baixo no orifício de ventilação do atuador da válvula de controle, o que permite que a água entre. 2. O manômetro não possui rede de proteção no orifício de ar, o que permite que as abelhas entrem e ponham ovos lá dentro. 3. A caixa de conexões do sensor de temperatura deve ser instalada na vertical ou horizontalmente para cima; caso contrário, a água da chuva escorre pelo cabo do termômetro até a caixa de conexões, causando acúmulo de água nela.
1. Após a instalação do invólucro do elemento de temperatura, este não é selado adequadamente ou a vedação das roscas não é eficaz, o que permite a entrada de água e causa medições imprecisas ou atrasos nas leituras. 2. Em locais com grandes vibrações, não foram utilizados componentes de temperatura resistentes a vibrações. 3. Em locais com grandes vibrações, não foram utilizados localizadores modulares
Os grampos que fixam as tampas dos suportes da ponte enferrujaram, fazendo com que as tampas ficassem soltas e fossem derrubadas pelo vento forte. Na manutenção posterior para restaurar a tampa, foi utilizado arame para amarrá-la; não foram usados fios de aço inoxidável ou fitas de aço inoxidável. Quando o arame enferruja, a tampa acaba se soltando.
Os grampos que fixam as tampas dos suportes da ponte enferrujaram, fazendo com que as tampas ficassem soltas e fossem derrubadas pelo vento forte. Na manutenção posterior para restaurar a tampa, foi utilizado arame para amarrá-la; não foram usados fios de aço inoxidável ou fitas de aço inoxidável. Quando o arame enferruja, a tampa acaba se soltando.
É melhor usar arame para amarrar, e verificar periodicamente o estado da tampa a cada ano