2020-09-16View Original

Thread Content

Série de artigos sobre prevenção de problemas comuns na instalação de instrumentos (V) – Bem-vindos, amigos, para participarem ativamente das discussões sobre esses problemas. As sugestões construtivas serão recompensadas generosamente; se houver fotos relacionadas, ainda melhor (será concedido um bônus adicional). Por favor, compartilhem os problemas e as soluções encontradas, a fim de evitar que problemas semelhantes ocorram em futuras instalações, criando assim um ambiente favorável para os trabalhos de manutenção. Obrigado! 5. Após a instalação da estrutura de ponte, o comprimento da sobreposição das tampas da estrutura é insuficiente; além disso, a abertura entre as tampas pode ser grande, ou então as tampas não estão bem fixadas. Análise e prevenção: Após a instalação dos cabos, é necessário colocar tampas sobre as estruturas de suporte. O comprimento da sobreposição das tampas deve ser de pelo menos 3-5 cm, e a largura da junta entre elas não deve exceder 3 mm. As tampas devem ser fixadas firmemente com fechos especiais. No norte, as brisas da primavera são fortes e podem fazer com que as tampas sejam levadas pelo vento. Portanto, após a instalação dos suportes da ponte, é necessário fechar bem as tampas e travá-las com os fechos adequados.
Reply #22020-09-16
A tampa da caixa de canaletas oferece uma proteção eficaz: impede que forças externas danifiquem os cabos dentro da caixa, evita que objetos estranhos caiam nela e causem danos aos cabos (como faíscas de soldagem), além de retardar o impacto de fatores externos prejudiciais, como chamas.
Reply #32020-09-16
A qualidade da instalação das tampas dos suportes de cabos não pode ser negligenciada. Se as tampas não forem instaladas corretamente, os cabos podem ser danificados sob a ação de forças externas. Além disso, elas podem cair devido ao vento forte, causando ferimentos em pessoas e danos aos equipamentos. Em algumas empresas, como era mais prático na hora, as tampas eram removidas imediatamente após serem levadas pelo vento. Isso causou problemas enormes posteriormente; isso deve servir de lição!
Reply #42020-09-17
Este tópico foi editado pela última vez por gaiyin47 em 17/09/2020, às 15:37. 1. Não há curva voltada para baixo no orifício de ventilação do atuador da válvula de controle, o que permite que a água entre. 2. O manômetro não possui rede de proteção no orifício de ar, o que permite que as abelhas entrem e ponham ovos lá dentro. 3. A caixa de conexões do sensor de temperatura deve ser instalada na vertical ou horizontalmente para cima; caso contrário, a água da chuva escorre pelo cabo do termômetro até a caixa de conexões, causando acúmulo de água nela.
Reply #52020-09-17
1. Após a instalação do invólucro do elemento de temperatura, este não é selado adequadamente ou a vedação das roscas não é eficaz, o que permite a entrada de água e causa medições imprecisas ou atrasos nas leituras. 2. Em locais com grandes vibrações, não foram utilizados componentes de temperatura resistentes a vibrações. 3. Em locais com grandes vibrações, não foram utilizados localizadores modulares
Reply #62020-09-18
Os grampos que fixam as tampas dos suportes da ponte enferrujaram, fazendo com que as tampas ficassem soltas e fossem derrubadas pelo vento forte. Na manutenção posterior para restaurar a tampa, foi utilizado arame para amarrá-la; não foram usados fios de aço inoxidável ou fitas de aço inoxidável. Quando o arame enferruja, a tampa acaba se soltando.
Reply #72020-09-18
Os grampos que fixam as tampas dos suportes da ponte enferrujaram, fazendo com que as tampas ficassem soltas e fossem derrubadas pelo vento forte. Na manutenção posterior para restaurar a tampa, foi utilizado arame para amarrá-la; não foram usados fios de aço inoxidável ou fitas de aço inoxidável. Quando o arame enferruja, a tampa acaba se soltando.
Reply #82021-02-09
É melhor usar arame para amarrar, e verificar periodicamente o estado da tampa a cada ano

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.