Causas de vazamento nos posicionadores de válvulas elétricas e soluções para isso

2020-09-16View Original

Thread Content

Recentemente, recebemos novamente relatos de clientes de que, ao usar os posicionadores de válvulas elétricas, ocorreu um vazamento de ar de repente, o que afetou o funcionamento dos posicionadores. Geralmente, quando um posicionador de válvulas elétricas apresenta vazamento, isso se refere a vazamentos no atuador pneumático e em seus acessórios. A seguir, o editor vai apresentar quais são as situações mais comuns.   Causas da vazamento nos posicionadores de válvulas elétricas e soluções: 1. O vazamento na válvula eletromagnética localizada no cilindro ocorre porque o anel de vedação no local de instalação da válvula está danificado, ou então porque a própria válvula eletromagnética está com vazamentos. É necessário realizar várias vezes a abertura do fluxo de ar na parte inferior da válvula eletromagnética. Às vezes, também pode ser necessário substituir a válvula eletromagnética ou ajustar a junta de vedação entre a válvula e o cilindro, para depois reinstalar a válvula eletromagnética.   2. Vazamentos no cilindro podem ser causados por furos feitos em profundidade excessiva no cilindro, o que permite a comunicação entre a parte externa e a parte interna do cilindro. É necessário substituir o cilindro ou descartá-lo.   3. Vazamento no conjunto de três peças. Verifique a vedação do conjunto de três peças e substitua o conjunto.   4. Arranhões na parede interna do cilindro: como alguns cilindros não passaram pelo processo de oxidação resistente, o número excessivo de ciclos de abertura e fechamento causa desgaste na parede interna do cilindro. Isso, por sua vez, leva à ruptura das juntas em forma de O do pistão, causando vazamento de ar dentro do cilindro. Podemos resolver isso adotando atuadores de tipo Shenyi ou substituindo os cilindros.   5. Vazamento no orifício de escape do cilindro pode ser causado por vazamento de ar dentro do próprio cilindro, o que também leva ao vazamento no orifício de escape ; Também pode ser devido ao fato de o orifício da mangueira ter sido perfurado com profundidade excessiva, chegando até o cilindro de ar, o que faz com que haja vazamento de ar entre os cilindros B e A. Podemos solicitar a desmontagem, ou substituir o cilindro por um novo.   6. Há vazamento de ar nas partes superior e inferior do eixo do cilindro. Isso acontece porque a precisão do acabamento dos orifícios do eixo não é suficiente; além disso, após várias aberturas e fechamentos, o anel de vedação se desgasta, causando vazamentos de ar ; Também é possível que haja um ajuste excessivo entre o cilindro e o eixo, o que faz com que a junta de vedação se desgaste mais facilmente. Portanto, precisamos substituir as juntas de vedação superior e inferior do eixo, além de melhorar a lisura do acabamento dos orifícios.   Acima, foram apresentadas as causas do vazamento de ar no cilindro dos posicionadores de válvulas elétricas, bem como as soluções para esse problema. Mas, na prática, precisamos agir de acordo com as condições reais, levando em consideração o ambiente em que nos encontramos e a situação dos cilindros, para encontrar soluções.
Reply #22020-09-17
1. Quando a resistência do deslizante no localizador de tipo resistência de deslizante se danifica, isso faz com que a válvula se mova para frente e para trás. Isso acontece especialmente em locais onde há muitas vibrações. O resultado é que o localizador continua a injetar e exalar ar continuamente. 2. Se a válvula piezoelétrica do localizador da Siemens estiver danificada, haverá vazamento contínuo de ar

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.