Thread Content
Um tanque de reação, com temperatura do revestimento interno do tanque e pressão no tanque – 3 variáveis de controle que regem uma válvula de ajuste pneumática. Como configurar e programar isso no DCS?
Existe um diagrama PID ou um esquema de controle?
A temperatura do tanque, a temperatura do revestimento interno e a pressão do tanque são controladas por uma válvula de regulação, certo? Isso certamente tem uma relação lógica, não é como o tipo de controle “três controles e um”, que você mencionou. Analisando a descrição do problema, na verdade a temperatura e a pressão do tanque não têm muita relação entre si. Mas você mencionou a temperatura do revestimento interno; acho que pode se tratar de uma válvula de regulação que controla o fluxo do meio termoelétrico no revestimento interno. A válvula de regulação controla a entrada desse meio termoelétrico no revestimento interno, o que afeta a temperatura do tanque. Por sua vez, a temperatura do tanque influencia a pressão do mesmo. Assim, é possível observar esses três valores de maneira direta, através das duas variações de temperatura e da variação de pressão, certo? ? ? É mesmo? Se for o caso, responda para eu lhe dizer como pensar sobre isso. Se não for, faça como se eu não tivesse dito nada… Mesmo que seja necessário ter três controles e um, eu também não vou fazer isso……
Pode-se constituir um sistema de controle em cascata entre a temperatura do tanque e a temperatura do revestimento interno, utilizando a pressão do tanque para fazer os cálculos de compensação.
Isso requer um controle em cascata, não sei exatamente como
O análise no 4º andar é muito detalhada. É assim mesmo: os desenhos produzidos pelo escritório de projetos são exatamente assim. Três variáveis e uma válvula de regulação compõem o circuito. Por favor, peço a orientação dos especialistas
Uma variável controla uma válvula; as outras duas variáveis são usadas para estimar e ajustar a relação de intertravamento da válvula
Isso não deve causar problemas. No entanto, sou especialista em processos industriais; sugeri três opções de temperatura, para escolher uma delas, e três opções de pressão, para escolher uma delas também. Assim, é possível controlar as válvulas de regulação ou as válvulas de interrupção
O que foi dito no 5º andar está correto: a válvula de controle da temperatura do revestimento interno, combinada com o controle em cascata da temperatura do tanque de reação; a pressão pode ser utilizada como sinal de feedforward ou para fins de intertravamento.
As três variáveis de controle referem-se ao fluxo do meio no revestimento? Temperatura do tanque de reação? Pressão do tanque de reação? Uma válvula de regulação pneumática é uma válvula de controle nos tubos que transportam o meio no revestimento do tanque de reação? O objetivo a ser alcançado é manter a temperatura do tanque de reação constante por meio do controle PID da válvula de regulação, através do uso de um meio termo no sistema de revestimento? Como garantir, ao mesmo tempo, que a reação pare quando a pressão no tanque de reação está extremamente alta?
É possível adotar o esquema de controle de três impulsos utilizado em caldeiras, substituindo o nível do líquido pela temperatura da panela?
Você precisa explicar os princípios de controle, não é?
Isso depende se a sua reação é endotérmica ou exotérmica, e se a liberação de calor é intensa. Esse tipo de estúdio de design desenha isso para ele. Um PID comum não consegue controlar a situação, pois o aquecimento por revestimento externo gera um atraso, o que resulta em um sistema de inércia elevado. Geralmente, para isso, criamos uma curva manual para a válvula de aquecimento, ajustando uma função correspondente que relacione a variável de controle com o grau de abertura; os controladores PID comuns raramente conseguem controlá-la adequadamente.
Além disso, geralmente escolhe-se apenas 1/2 deles como variável controlada, e o outro como variável de intertravamento.
O fluxo de processo é a base da configuração. Se você for um engenheiro, a equipe responsável pelo projeto entrará em contato com você para discutir os detalhes do processo. Basta seguir as exigências do processo para realizar a configuração. Isso é senso comum.
Isso depende de qual parâmetro você deseja controlar principalmente. Se o objetivo for controlar a temperatura dentro do tanque, é possível analisar primeiro a relação entre a temperatura do revestimento externo e a temperatura do tanque. Dessa forma, é possível resolver o problema de atraso na temperatura do tanque, geralmente por meio de controle em vários níveis. Se a variação de pressão for rápida e houver uma relação linear entre pressão e temperatura, também é possível controlar a pressão diretamente. Para saber como controlar bem, o importante é considerar as condições específicas da situação; não existe um método de controle universal que seja o melhor para todos os casos. A segurança é o primeiro fator, a qualidade é o segundo, a eficiência é o terceiro, levando em consideração também os custos e o volume de trabalho.
Este é um exemplo típico de controle em cascata: o objetivo final é regular a temperatura do revestimento interno, a fim de controlar a temperatura do tanque. Geralmente, o revestimento interno possui duas válvulas para aumentar e diminuir a temperatura. Se houver circulação forçada, existe ainda uma válvula adicional