Os posicionadores de válvulas Fisher podem apresentar os seguintes tipos de falhas durante seu uso. Não se preocupe com essas falhas; basta identificar a causa delas para que possamos resolvê-las adequadamente. A seguir, apresentamos um resumo das principais falhas que podem ocorrer. I. O localizador Fisher não recebe sinal de entrada, mas o sinal de saída permanece no valor máximo: 1. A boquilha está obstruída. 2. A pressão de saída é lenta ou anormal. 3. O ajuste do ponto zero da barreira do amplificador pneumático está muito baixo; a barreira pressiona demais o bico de pulverização. II. O localizador Fisher possui sinal de entrada, mas não possui sinal de saída: 1. A pressão do ar fornecido está incorreta; recomenda-se verificar a pressão da fonte de ar. 2. Se houver falha no componente do ímã eletromagnético, recomenda-se substituí-lo. 3. Os polos positivo e negativo do cabo de sinal de entrada do localizador Fisher estão invertidos. 4. Obstrução no circuito de ar ou conexão incorreta do circuito de ar (incluindo o amplificador). 5. O ajuste do ponto zero da barreira do amplificador pneumático está muito alto; a barreira fica distante da ponteira de pulverização. III. O localizador Fisher não tem boa precisão linear: 1. Há objetos estranhos na boquilha ou nas barreiras de proteção. 2. Há um pequeno vazamento na pressão de contrapressão do localizador Fisher. 3. O retorno do caminho ou a escolha da mola não são adequados, ou sua direção está incorreta. 4. O mecanismo de conexão de feedback não foi instalado corretamente, ou há travamentos em algumas posições.