HCBBS Forum (Português)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Região de Engenharia de Processos – Versão de Automação e Controle Instrumental – Pergunta do Dia – Pergunta de 2020-09-18

2020-09-18View Original

Thread Content

Área de Engenharia de Processos – Versão de Automação por Instrumentos – Pergunta do dia – Pergunta nº 2020-09-18. Questão para discussão: 239. Qual é a função do conjunto de três válvulas utilizadas nos instrumentos? Quais são os pontos a serem observados durante a instalação?
Reply #22020-09-18
1. Ao conectar o sensor de vazão aos tubos do processo, é necessário utilizar um “conjunto de três válvulas”. A função desse conjunto é a seguinte: (1) Quando o meio a ser transportado é introduzido nos tubos a partir do estado inicial (vazio), a pressão em ambos os lados do sensor muda abruptamente, aumentando assim a diferença de pressão. Para evitar isso, é preciso fechar primeiro as válvulas A e B, localizadas em ambos os lados do sensor, e abrir a válvula de derivação C; (2) Quando o meio enche o tubo e atinge um estado estável e equilibrado, abre-se gradualmente A e B, de modo que uma pressão uniforme seja aplicada em ambos os lados do sensor ; (3) Por fim, feche a válvula C; o sensor começa a funcionar normalmente ; (4) A ordem de desligamento é o oposto da mencionada acima. 2. A função da “válvula de equilíbrio” instalada no transmissor de diferença de pressão é evitar que uma única câmara fique sob pressão excessiva, evitando assim que a alta pressão danifique o transmissor. A válvula de equilíbrio fica fechada durante o funcionamento normal. 3. Além disso, o conjunto de 3 válvulas tem outras funções, como a limpeza dos canais após um certo período de operação; a parte dos sensores não é afetada (os canais são desviados)
Reply #32020-09-18
1. Ao conectar o sensor de vazão aos tubos do processo, é necessário utilizar um “conjunto de três válvulas”. A função desse conjunto é a seguinte: (1) Quando o meio a ser transportado é introduzido nos tubos a partir do estado inicial (vazio), a pressão em ambos os lados do sensor muda abruptamente, aumentando assim a diferença de pressão. Para evitar isso, é preciso fechar primeiro as válvulas A e B, localizadas em ambos os lados do sensor, e abrir a válvula de derivação C; (2) Quando o meio enche o tubo e atinge um estado estável e equilibrado, abre-se gradualmente A e B, de modo que uma pressão uniforme seja aplicada em ambos os lados do sensor ; (3) Por fim, feche a válvula C; o sensor começa a funcionar normalmente ; (4) A ordem de desligamento é o oposto da mencionada acima. 2. A função da “válvula de equilíbrio” instalada no transmissor de diferença de pressão é evitar que uma única câmara fique sob pressão excessiva, evitando assim que a alta pressão danifique o transmissor. A válvula de equilíbrio fica fechada durante o funcionamento normal. 3. Além disso, o conjunto de 3 válvulas tem outras funções, como a limpeza dos canais após um certo período de operação; a parte dos sensores não é afetada (os canais são desviados)
Reply #42020-09-18
1. Ao conectar o sensor de vazão aos tubos do processo, é necessário utilizar um “conjunto de três válvulas”. A função desse conjunto é a seguinte: (1) Quando o meio a ser transportado é introduzido nos tubos a partir do estado inicial (vazio), a pressão em ambos os lados do sensor muda abruptamente, aumentando assim a diferença de pressão. Para evitar isso, é preciso fechar primeiro as válvulas A e B, localizadas em ambos os lados do sensor, e abrir a válvula de derivação C; (2) Quando o meio enche o tubo e atinge um estado estável e equilibrado, abre-se gradualmente A e B, de modo que uma pressão uniforme seja aplicada em ambos os lados do sensor ; (3) Por fim, feche a válvula C; o sensor começa a funcionar normalmente ; (4) A ordem de desligamento é o oposto da mencionada acima. 2. A função da “válvula de equilíbrio” instalada no transmissor de diferença de pressão é evitar que uma única câmara fique sob pressão excessiva, evitando assim que a alta pressão danifique o transmissor. A válvula de equilíbrio fica fechada durante o funcionamento normal. 3. Além disso, o conjunto de 3 válvulas tem outras funções, como a limpeza dos canais após um certo período de operação; a parte dos sensores não é afetada (os canais são desviados)
Reply #52020-09-18
1. Ao conectar o sensor de vazão aos tubos do processo, é necessário utilizar um “conjunto de três válvulas”. A função desse conjunto é a seguinte: (1) Quando o meio a ser transportado é introduzido nos tubos a partir do estado inicial (vazio), a pressão em ambos os lados do sensor muda abruptamente, aumentando assim a diferença de pressão. Para evitar isso, é preciso fechar primeiro as válvulas A e B, localizadas em ambos os lados do sensor, e abrir a válvula de derivação C; (2) Quando o meio enche o tubo e atinge um estado estável e equilibrado, abre-se gradualmente A e B, de modo que uma pressão uniforme seja aplicada em ambos os lados do sensor ; (3) Por fim, feche a válvula C; o sensor começa a funcionar normalmente ; (4) A ordem de desligamento é o oposto da mencionada acima. 2. A função da “válvula de equilíbrio” instalada no transmissor de diferença de pressão é evitar que uma única câmara fique sob pressão excessiva, evitando assim que a alta pressão danifique o transmissor. A válvula de equilíbrio fica fechada durante o funcionamento normal. 3. Além disso, o conjunto de 3 válvulas tem outras funções, como a limpeza dos canais após um certo período de operação; a parte dos sensores não é afetada (os canais são desviados)
Reply #62020-09-18
Função do conjunto de três válvulas: 1) Quando as válvulas de alta e baixa pressão estão fechadas, é possível interromper o circuito dos fios de medição e do transmissor, facilitando assim a inspeção e a remoção do transmissor. 2) Quando as válvulas de alta e baixa pressão estão fechadas e a válvula de equilíbrio é aberta, as câmaras de pressão positiva e negativa do transmissor ficam conectadas, fazendo com que a pressão seja igual. Assim, a diferença de pressão é zero, e o instrumento indicará o valor zero, permitindo assim a verificação e ajuste do ponto zero. Ao fazer a instalação, é preciso ter atenção: o conjunto de três válvulas não deve ser instalado de forma invertida, caso contrário, a válvula de equilíbrio deixará de funcionar. Além disso, os instrumentos podem sofrer danos devido à pressão exercida em apenas um dos lados durante seu uso.
Reply #72020-09-18
Função do conjunto de três válvulas dos instrumentos: 1. Quando o sensor de vazão é conectado aos tubos de processo, é necessário usar um “conjunto de três válvulas”. Sua função é: (1) Quando o meio a ser transportado é introduzido nos tubos a partir de um estado inicial vazio, a pressão em ambos os lados do sensor muda abruptamente, aumentando a diferença de pressão. Para evitar isso, as válvulas A e B, localizadas em ambos os lados do sensor, devem ser fechadas primeiro, enquanto a válvula de derivação C deve ser aberta; (2) Quando o meio enche o tubo e atinge um estado estável e equilibrado, abre-se gradualmente A e B, de modo que uma pressão uniforme seja aplicada em ambos os lados do sensor ; (3) Por fim, feche a válvula C; o sensor começa a funcionar normalmente ; (4) A ordem de desligamento é o oposto da mencionada acima. 2. A função da “válvula de equilíbrio” instalada no transmissor de diferença de pressão é evitar que uma única câmara fique sob pressão excessiva, evitando assim que a alta pressão danifique o transmissor. A válvula de equilíbrio fica fechada durante o funcionamento normal. 3. Além disso, o conjunto de 3 válvulas tem outras funções, como a limpeza dos canais após um certo período de operação; a parte dos sensores não é afetada (os canais são desviados). Ao fazer a instalação, é necessário prestar atenção ao seguinte: 1. Verificar se as válvulas dos conjuntos de três válvulas dos instrumentos, os tubos de pressão e as conexões flexíveis estão bem conectados ; 2. Verifique se as válvulas secundárias e a válvula de drenagem estão fechadas, bem como se a válvula de equilíbrio está fechada (conjunto de três válvulas) ; 3. Abra brevemente a válvula (válvula principal), em seguida, verifique o tubo de pressão, as válvulas, as conexões flexíveis, etc. Se não houver vazamentos, abra completamente a válvula principal ; 4. Abra as válvulas de drenagem separadamente, realize o drenagem e, em seguida, feche as válvulas de drenagem ; 5. Afrouxe a tampa de rosca da câmara de diferença de pressão, para eliminar o ar que está lá dentro ; 6. O transmissor de diferença de pressão só pode ser acionado após o tubo de condução de pressão estar completamente preenchido com água condensada ; 7. Ligue o transmissor de diferença de pressão, abra o conjunto de três válvulas para a pressão positiva, feche a válvula de equilíbrio e abra a válvula para a pressão negativa.
Reply #82020-09-18
1. Ao conectar o sensor de vazão aos tubos do processo, é necessário utilizar um “conjunto de três válvulas”. A função desse conjunto é a seguinte: (1) Quando o meio a ser transportado é introduzido nos tubos a partir do estado inicial (vazio), a pressão em ambos os lados do sensor muda abruptamente, aumentando assim a diferença de pressão. Para evitar isso, é preciso fechar primeiro as válvulas A e B, localizadas em ambos os lados do sensor, e abrir a válvula de derivação C; (2) Quando o meio enche o tubo e atinge um estado estável e equilibrado, abre-se gradualmente A e B, de modo que uma pressão uniforme seja aplicada em ambos os lados do sensor ; (3) Por fim, feche a válvula C; o sensor começa a funcionar normalmente ; (4) A ordem de desligamento é o oposto da mencionada acima. 2. A função da “válvula de equilíbrio” instalada no transmissor de diferença de pressão é evitar que uma única câmara fique sob pressão excessiva, evitando assim que a alta pressão danifique o transmissor. A válvula de equilíbrio fica fechada durante o funcionamento normal. 3. Além disso, o conjunto de 3 válvulas tem outras funções, como a limpeza dos canais após um certo período de operação; a parte dos sensores não é afetada (os canais são desviados)
Reply #92020-09-18
1. Ao conectar o sensor de vazão aos tubos do processo, é necessário utilizar um “conjunto de três válvulas”. A função desse conjunto é a seguinte: (1) Quando o meio a ser transportado é introduzido nos tubos a partir do estado inicial (vazio), a pressão em ambos os lados do sensor muda abruptamente, aumentando assim a diferença de pressão. Para evitar isso, é preciso fechar primeiro as válvulas A e B, localizadas em ambos os lados do sensor, e abrir a válvula de derivação C; (2) Quando o meio enche o tubo e atinge um estado estável e equilibrado, abre-se gradualmente A e B, de modo que uma pressão uniforme seja aplicada em ambos os lados do sensor ; (3) Por fim, feche a válvula C; o sensor começa a funcionar normalmente ; (4) A ordem de desligamento é o oposto da mencionada acima. 2. A função da “válvula de equilíbrio” instalada no transmissor de diferença de pressão é evitar que uma única câmara fique sob pressão excessiva, evitando assim que a alta pressão danifique o transmissor. A válvula de equilíbrio fica fechada durante o funcionamento normal. 3. Além disso, o conjunto de 3 válvulas tem outras funções, como a limpeza dos canais após um certo período de operação; a parte dos sensores não é afetada (os canais são desviados)
Reply #102020-09-19
1. Ao conectar o sensor de vazão aos tubos do processo, é necessário utilizar um “conjunto de três válvulas”. A função desse conjunto é a seguinte: (1) Quando o meio a ser transportado é introduzido nos tubos a partir do estado inicial (vazio), a pressão em ambos os lados do sensor muda abruptamente, aumentando assim a diferença de pressão. Para evitar isso, é preciso fechar primeiro as válvulas A e B, localizadas em ambos os lados do sensor, e abrir a válvula de derivação C; (2) Quando o meio enche o tubo e atinge um estado estável e equilibrado, abre-se gradualmente A e B, de modo que uma pressão uniforme seja aplicada em ambos os lados do sensor ; (3) Por fim, feche a válvula C; o sensor começa a funcionar normalmente ; (4) A ordem de desligamento é o oposto da mencionada acima. 2. A função da “válvula de equilíbrio” instalada no transmissor de diferença de pressão é evitar que uma única câmara fique sob pressão excessiva, evitando assim que a alta pressão danifique o transmissor. A válvula de equilíbrio fica fechada durante o funcionamento normal. 3. Além disso, o conjunto de 3 válvulas tem outras funções, como a limpeza dos canais após um certo período de operação; a parte dos sensores não é afetada (os canais são desviados)
Reply #112020-09-19
1. Ao conectar o sensor de vazão aos tubos do processo, é necessário utilizar um “conjunto de três válvulas”. A função desse conjunto é a seguinte: (1) Quando o meio a ser transportado é introduzido nos tubos a partir do estado inicial (vazio), a pressão em ambos os lados do sensor muda abruptamente, aumentando assim a diferença de pressão. Para evitar isso, é preciso fechar primeiro as válvulas A e B, localizadas em ambos os lados do sensor, e abrir a válvula de derivação C; (2) Quando o meio enche o tubo e atinge um estado estável e equilibrado, abre-se gradualmente A e B, de modo que uma pressão uniforme seja aplicada em ambos os lados do sensor ; (3) Por fim, feche a válvula C; o sensor começa a funcionar normalmente ; (4) A ordem de desligamento é o oposto da mencionada acima. 2. A função da “válvula de equilíbrio” instalada no transmissor de diferença de pressão é evitar que uma única câmara fique sob pressão excessiva, evitando assim que a alta pressão danifique o transmissor. A válvula de equilíbrio fica fechada durante o funcionamento normal. 3. Além disso, o conjunto de 3 válvulas tem outras funções, como a limpeza dos canais após um certo período de operação; a parte dos sensores não é afetada (os canais são desviados)
Reply #122020-09-20
Função do conjunto de três válvulas: 1) Quando as válvulas de alta e baixa pressão estão fechadas, é possível interromper o circuito dos fios de medição e do transmissor, facilitando assim a inspeção e a remoção do transmissor. 2) Quando as válvulas de alta e baixa pressão estão fechadas e a válvula de equilíbrio é aberta, as câmaras de pressão positiva e negativa do transmissor ficam conectadas, fazendo com que a pressão seja igual. Assim, a diferença de pressão é zero, e o instrumento indicará o valor zero, permitindo assim a verificação e ajuste do ponto zero. Ao fazer a instalação, é preciso ter atenção: o conjunto de três válvulas não deve ser instalado de forma invertida, caso contrário, a válvula de equilíbrio deixará de funcionar. Além disso, os instrumentos podem sofrer danos devido à pressão exercida em apenas um dos lados durante seu uso. Comentários
Reply #132020-09-20
Função do conjunto de três válvulas: 1) Quando as válvulas de alta e baixa pressão estão fechadas, é possível interromper o circuito dos fios de medição e do transmissor, facilitando assim a inspeção e a remoção do transmissor. 2) Quando as válvulas de alta e baixa pressão estão fechadas e a válvula de equilíbrio é aberta, as câmaras de pressão positiva e negativa do transmissor ficam conectadas, fazendo com que a pressão seja igual. Assim, a diferença de pressão é zero, e o instrumento indicará o valor zero, permitindo assim a verificação e ajuste do ponto zero. Ao fazer a instalação, é preciso ter atenção: o conjunto de três válvulas não deve ser instalado de forma invertida, caso contrário, a válvula de equilíbrio deixará de funcionar. Além disso, os instrumentos podem sofrer danos devido à pressão exercida em apenas um dos lados durante seu uso.
Reply #142020-09-20
1. Ao conectar o sensor de vazão aos tubos do processo, é necessário utilizar um “conjunto de três válvulas”. A função desse conjunto é a seguinte: (1) Quando o meio a ser transportado é introduzido nos tubos a partir do estado inicial (vazio), a pressão em ambos os lados do sensor muda abruptamente, aumentando assim a diferença de pressão. Para evitar isso, é preciso fechar primeiro as válvulas A e B, localizadas em ambos os lados do sensor, e abrir a válvula de derivação C; (2) Quando o meio enche o tubo e atinge um estado estável e equilibrado, abre-se gradualmente A e B, de modo que uma pressão uniforme seja aplicada em ambos os lados do sensor ; (3) Por fim, feche a válvula C; o sensor começa a funcionar normalmente ; (4) A ordem de desligamento é o oposto da mencionada acima. 2. A função da “válvula de equilíbrio” instalada no transmissor de diferença de pressão é evitar que uma única câmara fique sob pressão excessiva, evitando assim que a alta pressão danifique o transmissor. A válvula de equilíbrio fica fechada durante o funcionamento normal. 3. Além disso, o conjunto de 3 válvulas tem outras funções, como a limpeza dos canais após um certo período de operação; a parte dos sensores não é afetada (os canais são desviados)
Reply #152020-09-22
1. Ao conectar o sensor de vazão aos tubos do processo, é necessário utilizar um “conjunto de três válvulas”. A função desse conjunto é a seguinte: (1) Quando o meio a ser transportado é introduzido nos tubos a partir do estado inicial (vazio), a pressão em ambos os lados do sensor muda abruptamente, aumentando assim a diferença de pressão. Para evitar isso, é preciso fechar primeiro as válvulas A e B, localizadas em ambos os lados do sensor, e abrir a válvula de derivação C; (2) Quando o meio enche o tubo e atinge um estado estável e equilibrado, abre-se gradualmente A e B, de modo que uma pressão uniforme seja aplicada em ambos os lados do sensor ; (3) Por fim, feche a válvula C; o sensor começa a funcionar normalmente ; (4) A ordem de desligamento é o oposto da mencionada acima. 2. A função da “válvula de equilíbrio” instalada no transmissor de diferença de pressão é evitar que uma única câmara fique sob pressão excessiva, evitando assim que a alta pressão danifique o transmissor. A válvula de equilíbrio fica fechada durante o funcionamento normal. 3. Além disso, o conjunto de 3 válvulas tem outras funções, como a limpeza dos canais após um certo período de operação; a parte dos sensores não é afetada (os canais são desviados)

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.