Região de Engenharia de Processos – Versão de Automação por Instrumentos – Pergunta do dia – Pergunta de 2020-09-19. Questão para discussão: 240. Como verificar o ponto zero de um transmissor de diferença de pressão utilizado para medir o nível do líquido, de forma online?
Reply #22020-09-19
Primeiro, feche a válvula de pressão positiva do conjunto de três válvulas, abra a válvula de equilíbrio e, em seguida, feche a válvula de pressão negativa. Nesse momento, o transmissor emitirá um valor de zero. Se o valor não for zero, será necessário fazer ajustes. Após a conclusão, abra a válvula do lado de baixa pressão, feche a válvula de equilíbrio e, por fim, abra a válvula do lado de alta pressão.
Reply #32020-09-19
Procedimento de calibração do ponto zero do transmissor de diferença de pressão: primeiro, abra a válvula de equilíbrio e feche as duas válvulas de corte, para que seja possível realizar a calibração do ponto zero do transmissor.
Reply #42020-09-19
Primeiro, feche a válvula de pressão positiva do conjunto de três válvulas, abra a válvula de equilíbrio e, em seguida, feche a válvula de pressão negativa. Nesse momento, o transmissor emitirá um valor de zero. Se o valor não for zero, será necessário fazer ajustes. Após a conclusão, abra a válvula do lado de baixa pressão, feche a válvula de equilíbrio e, por fim, abra a válvula do lado de alta pressão.
Reply #52020-09-19
Primeiro, feche a válvula de pressão positiva do conjunto de três válvulas, abra a válvula de equilíbrio e, em seguida, feche a válvula de pressão negativa. Nesse momento, o transmissor emitirá um valor de zero. Se o valor não for zero, será necessário fazer ajustes. Após a conclusão, abra a válvula do lado de baixa pressão, feche a válvula de equilíbrio e, por fim, abra a válvula do lado de alta pressão.
Reply #62020-09-19
Primeiro, feche a válvula de pressão positiva do conjunto de três válvulas, abra a válvula de equilíbrio e, em seguida, feche a válvula de pressão negativa. Nesse momento, o transmissor emitirá um valor de zero. Se o valor não for zero, será necessário fazer ajustes. Após a conclusão, abra a válvula do lado de baixa pressão, feche a válvula de equilíbrio e, por fim, abra a válvula do lado de alta pressão.
Reply #72020-09-19
Primeiro, feche a válvula de pressão positiva do conjunto de três válvulas, abra a válvula de equilíbrio e, em seguida, feche a válvula de pressão negativa. Nesse momento, o transmissor emitirá um valor de zero. Se o valor não for zero, será necessário fazer ajustes. Após a conclusão, abra a válvula do lado de baixa pressão, feche a válvula de equilíbrio e, por fim, abra a válvula do lado de alta pressão.
Reply #82020-09-19
Primeiro, feche a válvula de pressão positiva do conjunto de três válvulas, abra a válvula de equilíbrio e, em seguida, feche a válvula de pressão negativa. Nesse momento, o transmissor emitirá um valor de zero. Se o valor não for zero, será necessário fazer ajustes. Após a conclusão, abra a válvula do lado de baixa pressão, feche a válvula de equilíbrio e, por fim, abra a válvula do lado de alta pressão.
Reply #92020-09-20
Primeiro, feche a válvula de pressão positiva do conjunto de três válvulas, abra a válvula de equilíbrio e, em seguida, feche a válvula de pressão negativa. Nesse momento, o transmissor emitirá um valor de zero. Se o valor não for zero, será necessário fazer ajustes. Após a conclusão, abra a válvula do lado de baixa pressão, feche a válvula de equilíbrio e, por fim, abra a válvula do lado de alta pressão.
Reply #102020-09-20
Primeiro, desligue a pressão negativa e depois a pressão positiva. Abra a válvula de equilíbrio e verifique o ponto zero. Ao ativá-la, abra a alta pressão, depois a pressão negativa e, por fim, a válvula de equilíbrio
Reply #112020-09-20
Primeiro, feche a válvula de pressão positiva do conjunto de três válvulas, abra a válvula de equilíbrio e, em seguida, feche a válvula de pressão negativa. Nesse momento, o transmissor emitirá um valor de zero. Se o valor não for zero, será necessário fazer ajustes. Após a conclusão, abra a válvula do lado de baixa pressão, feche a válvula de equilíbrio e, por fim, abra a válvula do lado de alta pressão.
Reply #122020-09-20
Primeiro, feche a válvula de pressão positiva do conjunto de três válvulas, abra a válvula de equilíbrio e, em seguida, feche a válvula de pressão negativa. Nesse momento, o transmissor emitirá um valor de zero. Se o valor não for zero, será necessário fazer ajustes. Após a conclusão, abra a válvula do lado de baixa pressão, feche a válvula de equilíbrio e, por fim, abra a válvula do lado de alta pressão
Reply #132020-09-22
Primeiro, feche a válvula de pressão positiva do conjunto de três válvulas, abra a válvula de equilíbrio e, em seguida, feche a válvula de pressão negativa. Nesse momento, o transmissor emitirá um valor de zero. Se o valor não for zero, será necessário fazer ajustes. Após a conclusão, abra a válvula do lado de baixa pressão, feche a válvula de equilíbrio e, por fim, abra a válvula do lado de alta pressão.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.