Área de Engenharia de Processos – Versão de Automação e Controle por Instrumentos – Pergunta do Dia – Pergunta de 2020-09-23

2020-09-23View Original

Thread Content

Região de Engenharia de Processos – Versão de Automação por Instrumentos – Pergunta do dia – Pergunta de 2020-09-23. Questão para discussão: 244. Por favor, descreva brevemente a função do posicionador de válvulas
Reply #22020-09-23
Esta postagem foi editada pela última vez por Hao Liang Zhi Le em 23/09/2020 às 08:15. 1. Realizar a conversão de sinais e a amplificação de potência; 2. Posicionamento preciso da abertura da válvula ; 3. Dividir o sinal em trechos, para permitir o controle por trechos ; 4. É possível alterar as características da válvula.
Reply #32020-09-23
Função do localizador de válvulas: 1. Serve para melhorar a qualidade e a velocidade de movimento da válvula reguladora, graças à presença de um amplificador e à pressão adequada de ar.   2. Usado para aumentar a potência de saída, sendo aplicado principalmente em situações de grande diferença de pressão, meios com alta pressão, altas e baixas temperaturas, bem como em válvulas de grande diâmetro.      3. Usado para conversão elétrica-em-pneumática. Atualmente, a maioria das válvulas de regulação é acoplada a computadores. A saída dos computadores geralmente é um sinal de corrente de 4–20 mA. Para atender a essas necessidades, podem ser utilizados posicionadores de válvulas elétrico-pneumáticos.   4. Utilizado para ajuste em várias etapas: dois válvulas de regulação operam um conjunto de equipamentos cada um. Uma das válvulas recebe sinais elétricos na faixa de 4–12 mA, enquanto a outra recebe sinais na faixa de 12–20 mA.   5. Usado para alterar as características do fluxo. As características de vazão inerentes às válvulas originais podem ser controladas por meio do utilizador de posição. Por exemplo: (1) A característica de abertura rápida original pode ser transformada em uma característica linear ou de porcentagem constante, com a ajuda do utilizador de posição.     (2) A característica da reta original pode ser transformada em uma característica de porcentagem igual, por meio do utilizador de posicionamento.   (3) A propriedade de aproximadamente igual porcentagem original pode ser transformada em propriedade de igual porcentagem por meio do localizador.     6. Usado para transformar ações de dois dígitos em ações proporcionais.     7. Usado para a ação reversa das válvulas. Por meio do localizador, é possível transformar uma válvula que se abre com ar em uma válvula que se fecha com ar, e também vice-versa.   8. Utilizado quando o comprimento dos tubos de sinal pneumático é muito grande, geralmente ≥150M.
Reply #42020-09-23
Função do localizador de válvulas: 1. Melhorar as características estacionárias da válvula. Com o uso do localizador de válvulas, basta que haja uma pequena alteração no sinal de saída do controlador. Por meio do sistema de bocal e defletor, bem como do amplificador, é possível causar grandes mudanças na pressão do ar que chega à membrana da válvula de controle. Isso permite superar o atrito no eixo da válvula e eliminar a influência das forças desequilibradas, garantindo assim que a posição da válvula seja definida corretamente, de acordo com o sinal enviado pelo controlador. Após a melhoria das características de estado estacionário, a válvula de controle pode ser utilizada nas seguintes situações: ① Situações em que é necessário ajustar a posição da válvula ; ②Em situações com diâmetro grande, diferença de pressão alta e outras forças desequilibradas significativas ; ③Para evitar vazamentos, é necessário apertar muito bem o selo, por exemplo, em condições de alta pressão, alta temperatura ou baixa temperatura ; ④Existem partículas sólidas presas no meio de processo, ou uma situação de alta viscosidade. 2. Melhoria das características dinâmicas da válvula: o localizador altera as características de atraso de primeiro grau da válvula original, reduzindo a constante de tempo e fazendo com que ela tenha um comportamento proporcional. Em geral, quando o comprimento dos tubos de transmissão de pressão excede 60 m, deve-se utilizar um localizador de válvulas. 3. É possível alterar as características de vazão da válvula, modificando a forma do caminho de feedback do posicionador. Dessa forma, é possível alternar entre as características de vazão linear, logarítmica e de abertura rápida da válvula de controle. 4. Para controle por faixas, um controlador é utilizado para operar dois ou mais válvulas de controle, fazendo com que elas realizem um movimento completo dentro de uma determinada faixa do sinal. Por exemplo, fazer com que duas válvulas de controle realizem um movimento completo dentro das faixas de sinal de corrente contínua de 4 a 12 mA e de 12 a 20 mA, respectivamente. 5. Os posicionadores de válvulas, utilizados para o movimento reverso das válvulas, podem ser de ação direta ou reversa. Quando está em modo ativo, o sinal de entrada aumenta, e a pressão de saída também aumenta ; Na reação contrária, o sinal de entrada aumenta, enquanto a pressão de saída diminui. O uso de um localizador de reação permite que uma válvula acionada por ar se torne uma válvula fechada por ar, e vice-versa.
Reply #52020-09-23
1. Realizar conversão de sinal e amplificação de potência; 2. Posicionamento preciso da abertura da válvula ; 3. Dividir o sinal em trechos, para permitir o controle por trechos ; 4. É possível alterar as características da válvula.
Reply #62020-09-23
1. Aumentar a precisão e a confiabilidade de posicionamento da válvula de regulação; 2. Em situações em que há uma grande diferença de pressão entre as duas extremidades da válvula (△p > 1 MPa). Aumentando a pressão da fonte de ar, aumenta-se a força de saída do atuador, a fim de superar a força desequilibrada exercida pelo líquido sobre o núcleo da válvula, reduzindo assim os erros de curso.
Reply #72020-09-23
Ele recebe os sinais de saída do controlador, e seus sinais de saída controlam o movimento da válvula. (1) Aumentar a linearidade da posição do vástulo da válvula. (2) Aumentar a velocidade de acionamento do atuador
Reply #82020-09-23
Função do localizador de válvulas: 1. Serve para melhorar a qualidade e a velocidade de movimento da válvula reguladora, graças à presença de um amplificador e à pressão adequada de ar.   2. Usado para aumentar a potência de saída, sendo aplicado principalmente em situações de grande diferença de pressão, meios com alta pressão, altas e baixas temperaturas, bem como em válvulas de grande diâmetro.      3. Usado para conversão elétrica-em-pneumática. Atualmente, a maioria das válvulas de regulação é acoplada a computadores. A saída dos computadores geralmente é um sinal de corrente de 4–20 mA. Para atender a essas necessidades, podem ser utilizados posicionadores de válvulas elétrico-pneumáticos.   4. Utilizado para ajuste em várias etapas: dois válvulas de regulação operam um conjunto de equipamentos cada um. Uma das válvulas recebe sinais elétricos na faixa de 4–12 mA, enquanto a outra recebe sinais na faixa de 12–20 mA.   5. Usado para alterar as características do fluxo. As características de vazão inerentes às válvulas originais podem ser controladas por meio do utilizador de posição. Por exemplo: (1) A característica de abertura rápida original pode ser transformada em uma característica linear ou de porcentagem constante, com a ajuda do utilizador de posição.     (2) A característica da reta original pode ser transformada em uma característica de porcentagem igual, por meio do utilizador de posicionamento.   (3) A propriedade de aproximadamente igual porcentagem original pode ser transformada em propriedade de igual porcentagem por meio do localizador.     6. Usado para transformar ações de dois dígitos em ações proporcionais.     7. Usado para a ação reversa das válvulas. Por meio do localizador, é possível transformar uma válvula que se abre com ar em uma válvula que se fecha com ar, e também vice-versa.   8. Utilizado quando o comprimento dos tubos de sinal pneumático é muito grande, geralmente ≥150M.
Reply #92020-09-23
1. Para melhorar as características de estado estacionário da válvula, ao se utilizar um localizador de válvula, basta que haja uma pequena variação no sinal de saída do controlador. Por meio do sistema formado pela ponteira e pelo amplificador, é possível causar grandes mudanças na pressão do ar que chega à membrana da válvula de controle. Isso permite superar o atrito no eixo da válvula e eliminar a influência das forças desequilibradas, garantindo assim que a posição da válvula seja definida corretamente, de acordo com o sinal enviado pelo controlador. Após a melhoria das características de estado estacionário, a válvula de controle pode ser utilizada nas seguintes situações: ① Situações em que é necessário ajustar a posição da válvula ; ②Em situações com diâmetro grande, diferença de pressão alta e outras forças desequilibradas significativas ; ③Para evitar vazamentos, é necessário apertar muito bem o selo, por exemplo, em condições de alta pressão, alta temperatura ou baixa temperatura ; ④Existem partículas sólidas presas no meio de processo, ou uma situação de alta viscosidade. 2. Melhoria das características dinâmicas da válvula: o localizador altera as características de atraso de primeiro grau da válvula original, reduzindo a constante de tempo e fazendo com que ela tenha um comportamento proporcional. Em geral, quando o comprimento dos tubos de transmissão de pressão excede 60 m, deve-se utilizar um localizador de válvulas. 3. É possível alterar as características de vazão da válvula, modificando a forma do caminho de feedback do posicionador. Dessa forma, é possível alternar entre as características de vazão linear, logarítmica e de abertura rápida da válvula de controle. 4. Para controle por faixas, um controlador é utilizado para operar dois ou mais válvulas de controle, fazendo com que elas realizem um movimento completo dentro de uma determinada faixa do sinal. Por exemplo, fazer com que duas válvulas de controle realizem um movimento completo dentro das faixas de sinal de corrente contínua de 4 a 12 mA e de 12 a 20 mA, respectivamente. 5. Os posicionadores de válvulas, utilizados para o movimento reverso das válvulas, podem ser de ação direta ou reversa. Quando está em modo ativo, o sinal de entrada aumenta, e a pressão de saída também aumenta ; Na reação contrária, o sinal de entrada aumenta, enquanto a pressão de saída diminui. O uso de um localizador de reação permite que uma válvula acionada por ar se torne uma válvula fechada por ar, e vice-versa.
Reply #102020-09-23
1. Para melhorar as características de estado estacionário da válvula, ao se utilizar um localizador de válvula, basta que haja uma pequena variação no sinal de saída do controlador. Por meio do sistema formado pela ponteira e pelo amplificador, é possível causar grandes mudanças na pressão do ar que chega à membrana da válvula de controle. Isso permite superar o atrito no eixo da válvula e eliminar a influência das forças desequilibradas, garantindo assim que a posição da válvula seja definida corretamente, de acordo com o sinal enviado pelo controlador. Após a melhoria das características de estado estacionário, a válvula de controle pode ser utilizada nas seguintes situações: ① Situações em que é necessário ajustar a posição da válvula ; ②Em situações com diâmetro grande, diferença de pressão alta e outras forças desequilibradas significativas ; ③Para evitar vazamentos, é necessário apertar muito bem o selo, por exemplo, em condições de alta pressão, alta temperatura ou baixa temperatura ; ④Existem partículas sólidas presas no meio de processo, ou uma situação de alta viscosidade. 2. Melhoria das características dinâmicas da válvula: o localizador altera as características de atraso de primeiro grau da válvula original, reduzindo a constante de tempo e fazendo com que ela tenha um comportamento proporcional. Em geral, quando o comprimento dos tubos de transmissão de pressão excede 60 m, deve-se utilizar um localizador de válvulas. 3. É possível alterar as características de vazão da válvula, modificando a forma do caminho de feedback do posicionador. Dessa forma, é possível alternar entre as características de vazão linear, logarítmica e de abertura rápida da válvula de controle. 4. Para controle por faixas, um controlador é utilizado para operar dois ou mais válvulas de controle, fazendo com que elas realizem um movimento completo dentro de uma determinada faixa do sinal. Por exemplo, fazer com que duas válvulas de controle realizem um movimento completo dentro das faixas de sinal de corrente contínua de 4 a 12 mA e de 12 a 20 mA, respectivamente. 5. Os posicionadores de válvulas, utilizados para o movimento reverso das válvulas, podem ser de ação direta ou reversa. Quando está em modo ativo, o sinal de entrada aumenta, e a pressão de saída também aumenta ; Na reação contrária, o sinal de entrada aumenta, enquanto a pressão de saída diminui. O uso de um localizador de reação permite que uma válvula acionada por ar se torne uma válvula fechada por ar, e vice-versa.
Reply #112020-09-23
Função do localizador de válvulas: 1. Melhorar as características estacionárias da válvula. Com o uso do localizador de válvulas, basta que haja uma pequena alteração no sinal de saída do controlador. Por meio do sistema de bocal e defletor, bem como do amplificador, é possível causar grandes mudanças na pressão do ar que chega à membrana da válvula de controle. Isso permite superar o atrito no eixo da válvula e eliminar a influência das forças desequilibradas, garantindo assim que a posição da válvula seja definida corretamente, de acordo com o sinal enviado pelo controlador. Após a melhoria das características de estado estacionário, a válvula de controle pode ser utilizada nas seguintes situações: ① Situações em que é necessário ajustar a posição da válvula ; ②Em situações com diâmetro grande, diferença de pressão alta e outras forças desequilibradas significativas ; ③Para evitar vazamentos, é necessário apertar muito bem o selo, por exemplo, em condições de alta pressão, alta temperatura ou baixa temperatura ; ④Existem partículas sólidas presas no meio de processo, ou uma situação de alta viscosidade. 2. Melhoria das características dinâmicas da válvula: o localizador altera as características de atraso de primeiro grau da válvula original, reduzindo a constante de tempo e fazendo com que ela tenha um comportamento proporcional. Em geral, quando o comprimento dos tubos de transmissão de pressão excede 60 m, deve-se utilizar um localizador de válvulas. 3. É possível alterar as características de vazão da válvula, modificando a forma do caminho de feedback do posicionador. Dessa forma, é possível alternar entre as características de vazão linear, logarítmica e de abertura rápida da válvula de controle. 4. Para controle por faixas, um controlador é utilizado para operar dois ou mais válvulas de controle, fazendo com que elas realizem um movimento completo dentro de uma determinada faixa do sinal. Por exemplo, fazer com que duas válvulas de controle realizem um movimento completo dentro das faixas de sinal de corrente contínua de 4 a 12 mA e de 12 a 20 mA, respectivamente. 5. Os posicionadores de válvulas, utilizados para o movimento reverso das válvulas, podem ser de ação direta ou reversa. Quando está em modo ativo, o sinal de entrada aumenta, e a pressão de saída também aumenta ; Na reação contrária, o sinal de entrada aumenta, enquanto a pressão de saída diminui. O uso de um localizador de reação permite que uma válvula acionada por ar se torne uma válvula fechada por ar, e vice-versa.
Reply #122020-09-23
Função do localizador de válvulas: 1. Serve para melhorar a qualidade e a velocidade de movimento da válvula reguladora, graças à presença de um amplificador e à pressão adequada de ar.   2. Usado para aumentar a potência de saída, sendo aplicado principalmente em situações de grande diferença de pressão, meios com alta pressão, altas e baixas temperaturas, bem como em válvulas de grande diâmetro.      3. Usado para conversão elétrica-em-pneumática. Atualmente, a maioria das válvulas de regulação é acoplada a computadores. A saída dos computadores geralmente é um sinal de corrente de 4–20 mA. Para atender a essas necessidades, podem ser utilizados posicionadores de válvulas elétrico-pneumáticos.   4. Utilizado para ajuste em várias etapas: dois válvulas de regulação operam um conjunto de equipamentos cada um. Uma das válvulas recebe sinais elétricos na faixa de 4–12 mA, enquanto a outra recebe sinais na faixa de 12–20 mA.   5. Usado para alterar as características do fluxo. As características de vazão inerentes às válvulas originais podem ser controladas por meio do utilizador de posição. Por exemplo: (1) A característica de abertura rápida original pode ser transformada em uma característica linear ou de porcentagem constante, com a ajuda do utilizador de posição.     (2) A característica da reta original pode ser transformada em uma característica de porcentagem igual, por meio do utilizador de posicionamento.   (3) A propriedade de aproximadamente igual porcentagem original pode ser transformada em propriedade de igual porcentagem por meio do localizador.     6. Usado para transformar ações de dois dígitos em ações proporcionais.     7. Usado para a ação reversa das válvulas. Por meio do localizador, é possível transformar uma válvula que se abre com ar em uma válvula que se fecha com ar, e também vice-versa.   8. Utilizado quando o comprimento dos tubos de sinal pneumático é muito grande, geralmente ≥150M.
Reply #132020-09-23
Função do localizador de válvulas: 1. Serve para melhorar a qualidade e a velocidade de movimento da válvula reguladora, graças à presença de um amplificador e à pressão adequada de ar.   2. Usado para aumentar a potência de saída, sendo aplicado principalmente em situações de grande diferença de pressão, meios com alta pressão, altas e baixas temperaturas, bem como em válvulas de grande diâmetro.      3. Usado para conversão elétrica-em-pneumática. Atualmente, a maioria das válvulas de regulação é acoplada a computadores. A saída dos computadores geralmente é um sinal de corrente de 4–20 mA. Para atender a essas necessidades, podem ser utilizados posicionadores de válvulas elétrico-pneumáticos.   4. Utilizado para ajuste em várias etapas: dois válvulas de regulação operam um conjunto de equipamentos cada um. Uma das válvulas recebe sinais elétricos na faixa de 4–12 mA, enquanto a outra recebe sinais na faixa de 12–20 mA.   5. Usado para alterar as características do fluxo. As características de vazão inerentes às válvulas originais podem ser controladas por meio do utilizador de posição. Por exemplo: (1) A característica de abertura rápida original pode ser transformada em uma característica linear ou de porcentagem constante, com a ajuda do utilizador de posição.     (2) A característica da reta original pode ser transformada em uma característica de porcentagem igual, por meio do utilizador de posicionamento.   (3) A propriedade de aproximadamente igual porcentagem original pode ser transformada em propriedade de igual porcentagem por meio do localizador.     6. Usado para transformar ações de dois dígitos em ações proporcionais.     7. Usado para a ação reversa das válvulas. Por meio do localizador, é possível transformar uma válvula que se abre com ar em uma válvula que se fecha com ar, e também vice-versa.   8. Utilizado quando o comprimento dos tubos de sinal pneumático é muito grande, geralmente ≥150M.
Reply #142020-09-23
Função do localizador de válvulas: 1. Serve para melhorar a qualidade e a velocidade de movimento da válvula reguladora, graças à presença de um amplificador e à pressão adequada de ar.   2. Usado para aumentar a potência de saída, sendo aplicado principalmente em situações de grande diferença de pressão, meios com alta pressão, altas e baixas temperaturas, bem como em válvulas de grande diâmetro.      3. Usado para conversão elétrica-em-pneumática. Atualmente, a maioria das válvulas de regulação é acoplada a computadores. A saída dos computadores geralmente é um sinal de corrente de 4–20 mA. Para atender a essas necessidades, podem ser utilizados posicionadores de válvulas elétrico-pneumáticos.   4. Utilizado para ajuste em várias etapas: dois válvulas de regulação operam um conjunto de equipamentos cada um. Uma das válvulas recebe sinais elétricos na faixa de 4–12 mA, enquanto a outra recebe sinais na faixa de 12–20 mA.   5. Usado para alterar as características do fluxo. As características de vazão inerentes às válvulas originais podem ser controladas por meio do utilizador de posição. Por exemplo: (1) A característica de abertura rápida original pode ser transformada em uma característica linear ou de porcentagem constante, com a ajuda do utilizador de posição.     (2) A característica da reta original pode ser transformada em uma característica de porcentagem igual, por meio do utilizador de posicionamento.   (3) A propriedade de aproximadamente igual porcentagem original pode ser transformada em propriedade de igual porcentagem por meio do localizador.     6. Usado para transformar ações de dois dígitos em ações proporcionais.     7. Usado para a ação reversa das válvulas. Por meio do localizador, é possível transformar uma válvula que se abre com ar em uma válvula que se fecha com ar, e também vice-versa.   8. Utilizado quando o comprimento dos tubos de sinal pneumático é muito grande, geralmente ≥150M.
Reply #152020-09-24
Função do localizador de válvulas: 1. Melhorar as características estacionárias da válvula. Com o uso do localizador de válvulas, basta que haja uma pequena alteração no sinal de saída do controlador. Por meio do sistema de bocal e defletor, bem como do amplificador, é possível causar grandes mudanças na pressão do ar que chega à membrana da válvula de controle. Isso permite superar o atrito no eixo da válvula e eliminar a influência das forças desequilibradas, garantindo assim que a posição da válvula seja definida corretamente, de acordo com o sinal enviado pelo controlador. Após a melhoria das características de estado estacionário, a válvula de controle pode ser utilizada nas seguintes situações: ① Situações em que é necessário ajustar a posição da válvula ; ②Em situações com diâmetro grande, diferença de pressão alta e outras forças desequilibradas significativas ; ③Para evitar vazamentos, é necessário apertar muito bem o selo, por exemplo, em condições de alta pressão, alta temperatura ou baixa temperatura ; ④Existem partículas sólidas presas no meio de processo, ou uma situação de alta viscosidade. 2. Melhoria das características dinâmicas da válvula: o localizador altera as características de atraso de primeiro grau da válvula original, reduzindo a constante de tempo e fazendo com que ela tenha um comportamento proporcional. Em geral, quando o comprimento dos tubos de transmissão de pressão excede 60 m, deve-se utilizar um localizador de válvulas. 3. É possível alterar as características de vazão da válvula, modificando a forma do caminho de feedback do posicionador. Dessa forma, é possível alternar entre as características de vazão linear, logarítmica e de abertura rápida da válvula de controle. 4. Para controle por faixas, um controlador é utilizado para operar dois ou mais válvulas de controle, fazendo com que elas realizem um movimento completo dentro de uma determinada faixa do sinal. Por exemplo, fazer com que duas válvulas de controle realizem um movimento completo dentro das faixas de sinal de corrente contínua de 4 a 12 mA e de 12 a 20 mA, respectivamente. 5. Os posicionadores de válvulas, utilizados para o movimento reverso das válvulas, podem ser de ação direta ou reversa. Quando está em modo ativo, o sinal de entrada aumenta, e a pressão de saída também aumenta ; Na reação contrária, o sinal de entrada aumenta, enquanto a pressão de saída diminui. O uso de um localizador de reação permite que uma válvula acionada por ar se torne uma válvula fechada por ar, e vice-versa.
Reply #162020-09-24
1. Realizar conversão de sinal e amplificação de potência; 2. Posicionamento preciso da abertura da válvula ; 3. Dividir o sinal em trechos, para permitir o controle por trechos ; 4. É possível alterar as características da válvula.
Reply #172020-09-27
1. Realizar conversão de sinal e amplificação de potência; 2. Posicionamento preciso da abertura da válvula ; 3. Dividir o sinal em trechos, para permitir o controle por trechos ; 4. É possível alterar as características da válvula.
Reply #182020-09-28
Função do localizador de válvulas: 1. Serve para melhorar a qualidade e a velocidade de movimento da válvula reguladora, graças à presença de um amplificador e à pressão adequada de ar.   2. Usado para aumentar a potência de saída, sendo aplicado principalmente em situações de grande diferença de pressão, meios com alta pressão, altas e baixas temperaturas, bem como em válvulas de grande diâmetro.      3. Usado para conversão elétrica-em-pneumática. Atualmente, a maioria das válvulas de regulação é acoplada a computadores. A saída dos computadores geralmente é um sinal de corrente de 4–20 mA. Para atender a essas necessidades, podem ser utilizados posicionadores de válvulas elétrico-pneumáticos.   4. Utilizado para ajuste em várias etapas: dois válvulas de regulação operam um conjunto de equipamentos cada um. Uma das válvulas recebe sinais elétricos na faixa de 4–12 mA, enquanto a outra recebe sinais na faixa de 12–20 mA.   5. Usado para alterar as características do fluxo. As características de vazão inerentes às válvulas originais podem ser controladas por meio do utilizador de posição. Por exemplo: (1) A característica de abertura rápida original pode ser transformada em uma característica linear ou de porcentagem constante, com a ajuda do utilizador de posição.     (2) A característica da reta original pode ser transformada em uma característica de porcentagem igual, por meio do utilizador de posicionamento.   (3) A propriedade de aproximadamente igual porcentagem original pode ser transformada em propriedade de igual porcentagem por meio do localizador.     6. Usado para transformar ações de dois dígitos em ações proporcionais.     7. Usado para a ação reversa das válvulas. Por meio do localizador, é possível transformar uma válvula que se abre com ar em uma válvula que se fecha com ar, e também vice-versa.   8. Utilizado quando o comprimento dos tubos de sinal pneumático é muito grande, geralmente ≥150M.
Reply #192020-09-28
Este tópico foi editado pela última vez por h20090630 em 28/09/2020, às 22:33. Função do localizador de válvulas: 1. Serve para melhorar a qualidade e a velocidade de movimento da válvula de regulação, graças à presença de um amplificador e à pressão adequada de ar.    2. Usado para aumentar a potência de saída, sendo aplicado principalmente em situações de grande diferença de pressão, meios com alta pressão, altas e baixas temperaturas, bem como em válvulas de grande diâmetro.       3. Usado para conversão elétrica-em-pneumática. Atualmente, a maioria das válvulas de regulação é acoplada a computadores. A saída dos computadores geralmente é um sinal de corrente de 4–20 mA. Para atender a essas necessidades, podem ser utilizados posicionadores de válvulas elétrico-pneumáticos.    4. Utilizado para ajuste em várias etapas: dois válvulas de regulação operam um conjunto de equipamentos cada um. Uma das válvulas recebe sinais elétricos na faixa de 4–12 mA, enquanto a outra recebe sinais na faixa de 12–20 mA.    5. Usado para alterar as características do fluxo. As características de vazão inerentes às válvulas originais podem ser controladas por meio do utilizador de posicionamento. Por exemplo: (1) a característica de abertura rápida original pode ser transformada, com o uso do utilizador de posicionamento, em uma característica linear ou de percentual constante.      (2) A característica da reta original pode ser transformada em uma característica de porcentagem igual, por meio do utilizador de posicionamento.    (3) A propriedade de aproximadamente igual porcentagem original pode ser transformada em propriedade de igual porcentagem por meio do localizador.      6. Usado para transformar ações de dois dígitos em ações proporcionais.      7. Usado para a ação reversa das válvulas. Por meio do localizador, é possível transformar uma válvula que se abre com ar em uma válvula que se fecha com ar, e também vice-versa.    8. Utilizado quando o comprimento dos tubos de sinal pneumático é muito grande, geralmente ≥150M.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.