Série de artigos sobre prevenção de problemas comuns na instalação de instrumentos (VI) – Convidamos todos os usuários a participarem ativamente das discussões sobre esses problemas. As sugestões construtivas serão recompensadas generosamente; se houver fotos relacionadas, isso será um diferencial adicional. Além disso, esperamos que as pessoas compartilhem os problemas e suas soluções, a fim de evitar que problemas semelhantes ocorram no futuro, criando assim um ambiente favorável para os trabalhos de manutenção. Obrigado! Problemas comuns na instalação de tubos para passagem de fios: 6. Nos suportes dos tubos, existem defeitos como soldas fracas, reações químicas entre os materiais utilizados na solda, além de porosidades. Após a solda, não se procede à remoção da camada de escória, nem se faz a limpeza ou pintura dos suportes. Nos pontos de solda em aço inoxidável, não se utiliza nenhum produto químico para tratamento. Análise e prevenção: Os suportes dos tubos devem ser soldados de acordo com as especificações. Após a solda, é necessário remover imediatamente a camada de escória. Os suportes devem ser limpos de ferrugem antes de receberem a camada de base e, posteriormente, a camada final de pintura. Os pontos de solda em aço inoxidável precisam ser tratados corretamente.
Tudo se resume a lágrimas: o tubo para passagem dos fios ficou cheio d’água, está todo danificado.
São todos problemas causados por uma gestão inadequada
Não é importante que o tubo de passagem dos fios entre em contato com água; o importante é que os instrumentos não entrem em contato com água!
O selo Gran é apenas um enfeite? :lol
A razão é que, durante a instalação, para facilitar e acelerar o processo, a borracha de vedação do conector foi descartada. Assim, a água da chuva consegue entrar diretamente pelo tubo, tanto por dentro quanto por fora.
Não há desperdício de água, o que é ótimo: lol
Evite que os fios saiam pela parte inferior do suporte de fixação dos instrumentos. Nos locais onde há conexões roscadas, é necessário usar fita isolante para selá-las. No projeto de instalação dos instrumentos, as entradas de fio devem ser localizadas na parte inferior. Ao conectar o tubo resistente a explosões à interface do instrumento, não se pode esquecer de usar anéis de vedação. Em partes importantes, deve-se usar massa resistente a explosões para fechar esses espaços.
O tubo de passagem dos fios até a entrada do instrumento utiliza conexão desconectável; as conexões para a entrada dos fios são configuradas de acordo com os requisitos de proteção contra explosões, sendo que a abertura de entrada fica voltada para baixo ou horizontalmente. Deve-se reservar um trecho de cabo na entrada e na saída do tubo de passagem dos fios, de modo que o ponto mais baixo do cabo esteja abaixo das conexões dos instrumentos.
Além da área dos tanques, tudo deve ser substituído por tampas de proteção para os fios e conexões tipo GRAN. Desconecte o tubo de passagem dos fios e, ao mesmo tempo, adicione um trecho em T no ponto mais baixo.
Que método de drenagem é utilizado no ponto mais baixo, juntamente com o trecho em T?