Escolha do nívelímetro

2020-09-28View Original

Thread Content

Olá a todos. Atualmente, o laboratório dispõe de um equipamento para polimerização contínua em solução. É necessário instalar um medidor de nível no tanque de reação, a fim de medir continuamente o nível do líquido. Além disso, é preciso que esses dados sejam transmitidos ao sistema DCS, permitindo assim o controle automático do nível do líquido no tanque. O tanque de reação é bastante pequeno, com capacidade de apenas 2 litros; portanto, sua altura total é de pouco mais de vinte centímetros. O líquido no tanque ocupa entre 40% e 80% de sua capacidade. A agitação presente no tanque afeta o nível do líquido. A viscosidade do líquido é de aproximadamente 100 centipoise. Gostaria de saber qual tipo de medidor de nível seria mais adequado para essa situação
Reply #22020-09-28
Recomenda-se o uso de módulos de pesagem; não há exigências quanto aos materiais ou às condições dentro do tanque. Durante a instalação, basta fazer conexões flexíveis. Os equipamentos de laboratório são relativamente pequenos; provavelmente, uma balança de plataforma será suficiente para resolver o problema. Espero que seja útil para você.
Reply #32020-09-28
O que foi dito lá em cima faz muito sentido; se fosse eu, também escolheria o módulo de pesagem. Afinal, o tanque de reação é relativamente pequeno, o que não prejudica a facilidade de instalação, nem é afetado pelas características dos materiais. A única desvantagem é que, tanto no modo de agitação rotativa quanto no modo sem rotação, isso acaba afetando um pouco o peso
Reply #42020-09-30
Amigo, nesse caso, o melhor é usar um medidor de nível nuclear
Reply #52020-10-04
Basta olhar para esta imagem para entender, o antigo instrumento de medição
Reply #62022-03-29
É possível medir com precisão o nível de um líquido em movimento usando um medidor de nível por radar? Como lidar com as flutuações do nível do líquido?
Reply #72022-03-30
Tente usar um medidor de nível por radar de 80GHz; atualmente, existem muitos fabricantes que produzem equipamentos com essa frequência
Reply #82022-04-01
Com um recipiente tão pequeno, além disso com agitação, eu sugiro que você opte por um sensor de pesagem. Se o formato do seu recipiente for bastante regular, é possível converter o peso em nível de líquido. Mas, se o formato não for regular, fica mais difícil. Se houver espaço suficiente, também é possível usar radar de ondas guiadas. Não sei qual será a amplitude das flutuações no nível do líquido quando a agitação estiver ativada. Se for grande, então esse método também não funcionará.
Reply #92022-04-01
Recomendo o módulo de pesagem. O radar certamente afetará a medição do nível do líquido em equipamentos com agitação; seria melhor se houvesse um tubo guia de ondas

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.