Thread Content

Na sala de controle do ar-condicionado, a altura do tubo de entrada de água é de 4 metros. A pressão no tubo é medida por meio de um transmissor de diferença de pressão, cuja altura de instalação é de 1,2 metro. O tubo e o transmissor de diferença de pressão estão conectados por meio de tubos de transmissão de pressão. A pergunta é: a pressão indicada pelo transmissor é realmente a pressão real do tubo? Ainda há o problema da migração de zero ponto.
Reply #22020-10-11
O que está sendo medido, afinal, é a diferença de pressão ou a pressão em si? ? Por que se usa um transmissor de diferença de pressão para medir a pressão? ?
Reply #32020-10-12
Para medir a pressão nos tubos, o lado de baixa pressão do transmissor de diferença de pressão é conectado à atmosfera; nesse caso, o transmissor de diferença de pressão funciona como um transmissor de pressão.
Reply #42020-10-12
Os tubos de medição de pressão apresentam diferenças de altura vertical, o que exige sua movimentação. Além disso, nos tubos com 4 metros de altura, a pressão em pontos diferentes também varia, devido à diferença de gravidade
Reply #52020-10-15
Como se calcula essa migração para zero?
Reply #62020-10-15
A altura vertical do ponto de medição até o tubo de coleta de pressão do transmissor; P = densidade * g * h. Essa é a parte relacionada à migração. No caso de pressão negativa em relação à atmosfera, a câmara de pressão positiva precisa subtrair essa quantidade, para que se obtenha a pressão no ponto de medição. Essa quantidade representa a diferença de gravidade.
Reply #72020-10-15
Por que não se instala diretamente um medidor de pressão mecânico nos tubos? Usar um transdutor de pressão não é algo que simplifique a situação, pelo contrário, torna as coisas mais complicadas. Além disso, você disse que é para uso em salas de ar-condicionado, onde o controle é feito com base na temperatura; a pressão não é importante nesse caso. Então, por que instalar um medidor de diferença de pressão, se ele será usado em conjunto com a sala das bombas d’água? ? ?
Reply #82020-10-15
Um: Se você usar um transmissor de diferença de pressão para medir a pressão, basta que o lado de alta pressão esteja conectado ao vácuo, e o lado de baixa pressão conectado ao tubo de medição. Dois: Se você estiver medindo o nível do líquido, o erro na altura de instalação faz com que seja necessário realizar uma mudança nessa altura de instalação
Reply #92020-10-15
Deve ser a extremidade de baixa pressão que se conecta à atmosfera, e a extremidade de alta pressão que se conecta ao tubo de transmissão de pressão.
Reply #102020-10-15
No segundo ano do ensino fundamental, existe uma fórmula: P=ρgh. Todos os líquidos exercem pressão; portanto, basta converter essa pressão em h. Você não é especialista em instrumentos de medição!
Reply #112020-10-15
10 metros de coluna d’água equivalem a aproximadamente 0,1 MPa. Basta se lembrar disso~

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.