Solicitação de soluções para problemas com válvulas de regulação pneumática

2020-10-11View Original

Thread Content

Este válvula de regulação pneumática utiliza ar como meio de operação. Nos últimos meses, tem ocorrido flutuações frequentes na abertura da válvula durante a madrugada. Mesmo quando se define uma abertura específica no modo manual, ela continua a variar. Além disso, ao tentar aumentar sua abertura manualmente, a válvula responde de maneira lenta e não atinge a abertura desejada. Já o processo de fechamento acontece de forma mais tranquila. Peço ajuda para entender as causas disso
Reply #22020-10-11
Problema com o limite, desmonte para verificar o limite
Reply #32020-10-12
O haste de limitação está em ordem; a haste da válvula realmente se move. O problema de comunicação com o DCS também foi verificado e não há problemas
Reply #42020-10-12
Veja se há flutuações na pressão do tubo que causam flutuações no grau de abertura da válvula. Se não houver flutuações na pressão do tubo, verifique a pressão da fonte de ar. Essa válvula é do tipo que se abre com ar; portanto, verifique se há algum problema com a pressão da fonte de ar
Reply #52020-10-12
A pressão do gás está ajustada para quatro quilos. O meio presente nos tubos é ar, e sua pressão também é estável. Nossos técnicos de manutenção já verificaram tudo e não encontraram nenhum problema. Por isso, estamos pedindo a opinião de todos, para obter sugestões. E como você percebe que esse tipo de válvula é uma válvula de abertura por pressão do ar? Quando há perda de pressão, ele fecha a válvula ou permanece no mesmo lugar?
Reply #62020-10-12
Verifique a vedação da cabeça da membrana; tente usar um posicionador diferente
Reply #72020-10-12
Pode ser causado por mudanças de temperatura. Verifique se há vazamentos no sistema de gás.
Reply #82020-10-13
Se for uma válvula acionada por pressão de gás, verifique o elemento de membrana; confira se a membrana está danificada
Reply #92020-10-14
O problema ainda acontece em horários fixos? De madrugada? Nos outros horários, está tudo normal, certo?
Reply #102020-10-14
Este tópico foi editado pela última vez por Trinta e Dois Pontos em 14/10/2020, às 13:23. Quando o sinal permanece estável, mas ainda assim ocorrem problemas, é muito provável que haja algum defeito no localizador. De acordo com sua descrição (a abertura da válvula não é adequada), o sinal não corresponde mais à abertura real da válvula. Tente ajustar novamente o localizador para ver se isso resolve o problema. Se não funcionar, será necessário procurar a Samson para resolver o problema. Além disso, se as condições permitirem, verifique se a válvula consegue percorrer todo o seu curso sem problemas.
Reply #112020-10-16
Tente usar um localizador de válvula normal para ver se o problema ainda existe; Em segundo lugar, é preciso encontrar uma maneira de instalar um transdutor de pressão perto das tubulações de ar que ligam a válvula, a fim de registrar a pressão do ar utilizado nos instrumentos. Assim, pode-se verificar se essas mudanças de pressão estão relacionadas a algum problema na válvula
Reply #122020-10-16
Parece que é uma válvula de alívio de pressão; após a abertura da válvula, as flutuações são tão grandes que ela nem chega ao ponto correto. É possível verificar se há vazamento no componente responsável pelo controle da pressão, se há ar saindo dos orifícios de ventilação na tampa superior da válvula, e se o anel de vedação localizado na parte inferior da tampa da válvula está apresentando vazamentos. Se nada disso funcionar, será necessário ajustar o posicionador ou tentar usar outro modelo
Reply #132020-10-17
Talvez o material de vedação da válvula de regulação esteja seco, sem uma boa lubrificação. Quando a temperatura está baixa durante a madrugada, a rigidez é evidente.
Reply #142020-10-18
1. A pressão da fonte de ar é insuficiente. 2. Vazamento de ar no cilindro. 3 O localizador está quebrado.
Reply #152020-10-18
Dentro há uma alavanca de ajuste de sensibilidade, que permite fazer ajustes
Reply #162020-10-20
Verifique se a pressão da válvula de alívio está baixa demais. Verifique também se há vazamentos nas mangueiras de ar e nas conexões, bem como se o diafragma está apresentando vazamentos. Se não for o caso, substitua o posicionador.
Reply #172020-10-21
1. O ângulo da barra de feedback atrás do localizador foi ajustado corretamente? 2. Será que o autoajuste pode ser realizado com sucesso? Se tudo estiver OK e ainda houver esse problema, substitua o localizador diretamente. Eu também uso SAMSON.
Reply #182020-10-21
1. Verifique na válvula redutora de pressão do sistema de gás para os instrumentos se a pressão está instável.
2. Ajuste novamente o posicionador para verificar se ele está funcionando corretamente.
3. Verifique se há obstruções nas saídas de ar do posicionador e se a relação entre a pressão do ar e essas saídas está adequada.
4. Verifique se há vazamentos no atuador. Em particular, confira se há vazamentos na parte que protege contra a chuva, bem como no eixo de acionamento. 5. O preenchimento está muito apertado?
Reply #192020-10-25
Verifique se há algum problema com a membrana e com a mola; substitua por um posicionador de ação simples

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.