Quando o conjunto de três válvulas é utilizado em conjunto com um transmissor de diferença de pressão, qual é a sequência de abertura das três válvulas?
Reply #22020-10-13
Ao utilizar o conjunto de três válvulas, feche a válvula de equilíbrio e, ao mesmo tempo, abra as válvulas de pressão positiva e negativa, para evitar que a membrana seja submetida a impactos de pressão unidirecionais.
Reply #32020-10-13
1. Fechar todas as válvulas de controle, incluindo o conjunto de três válvulas.
2. Abrir a válvula de equilíbrio do conjunto de três válvulas.
3. Abrir todas as válvulas no lado de baixa pressão, incluindo a válvula principal de controle e as válvulas no lado de baixa pressão do conjunto de três válvulas.
4. Abrir todas as válvulas no lado de alta pressão.
5. Fechar a válvula de equilíbrio
Reply #42020-10-13
Vi em algumas informações que, para iniciá-lo, primeiro se deve abrir a válvula de equilíbrio, depois a válvula de alta pressão; em seguida, fecha-se a válvula de equilíbrio e abre-se a válvula de retenção do lado de baixa pressão. Não sei qual delas está correta.
Reply #52020-10-13
A sequência correta para abrir e fechar o conjunto de três válvulas é a seguinte: Os passos para abrir o conjunto de três válvulas são: ① Primeiro, abra a válvula de alta pressão; ② Fechar a válvula de equilíbrio ; ③ Por fim, abra a válvula de baixa pressão. Os passos para desligar o conjunto de três válvulas são: ① Primeiro, desligue a válvula de baixa pressão ; ② Abra a válvula de equilíbrio ; ③ Por fim, feche a válvula de alta pressão. O princípio geral é o seguinte: quando o transmissor está em funcionamento, ao acionar os três válvulas de controle, não se deve permitir que a água condensada ou o líquido de isolamento presentes nos tubos de pressão sejam perdidos ; Tente evitar que o transmissor seja pressionado de maneira unilateral. Quando o transmissor está desligado, as válvulas de base, bem como as válvulas de alta e baixa pressão do conjunto de três válvulas, devem ser fechadas. A válvula de equilíbrio deve ser aberta, a fim de garantir que as pressões dos dois lados da câmara de medição do transmissor sejam iguais, mantendo assim um estado de equilíbrio.
Reply #62020-10-13
A válvula de equilíbrio foi aberta primeiro para evitar que um dos lados do instrumento fosse submetido a pressão excessiva, o que poderia causar danos internos no instrumento
Reply #72020-10-13
É melhor entender pelo princípio. A abertura da válvula de equilíbrio indica que os valores dos sinais nas duas extremidades são “0”, ou seja, a diferença de pressão é “0”. Com este método, é possível verificar se o instrumento está zerado. Se essa válvula de equilíbrio for fechada, isso significa que há uma diferença de pressão entre as duas extremidades. Geralmente, a pressão no tubo de pressão positiva é maior do que a pressão no tubo de pressão negativa; nesse caso, o valor indicado fica acima do ponto “0” do ponto de medição. Em situações anormais, se a válvula de vácuo for aberta primeiro, a pressão no tubo de vácuo acaba sendo maior do que a pressão no tubo de pressão positiva; nesse caso, o valor indicado ficará abaixo de “0”. Para estruturas com variação negativa, essa pressão é no sentido oposto; não se sabe ao certo se elas têm capacidade de suportar uma pressão equivalente à pressão positiva. Diferença de pressão positiva: a diferença de pressão é o valor máximo que pode ser suportado dentro dos limites aceitáveis. Para evitar a possibilidade de uma diferença de pressão reversa nos instrumentos, não abra a válvula de pressão negativa antes. No que diz respeito aos instrumentos indicadores, a maioria dos displays originais eram instrumentos mecânicos, e não instrumentos com display digital. Esses instrumentos geralmente não podem ter um valor menor que “0”; caso contrário, isso pode causar danos ao sistema de indicação. Além disso, alguns instrumentos de medição numérica também podem apresentar problemas de proteção devido a sinais de pressão reversa. Portanto, a operação correta deve seguir rigorosamente as instruções fornecidas com o aparelho. Para referência.
Reply #82020-10-14
De acordo com a sequência normal de operação, deve-se primeiro abrir a válvula de pressão positiva e fechar a válvula de equilíbrio; em seguida, abre-se a válvula de pressão negativa e fecha-se a outra. Quando o sistema não está em uso, ambas as válvulas de pressão estão fechadas, enquanto a válvula de equilíbrio fica aberta, mantendo a diferença de pressão entre os lados positivo e negativo em 0.
Reply #92020-10-14
O lado de baixa pressão deste transmissor de diferença de pressão está conectado à atmosfera. Quando o dispositivo não está em uso, a válvula de fechamento do lado de alta pressão, a válvula de equilíbrio e a válvula de fechamento do lado de baixa pressão ficam todas fechadas. Essa é uma prática correta?
Reply #102020-10-14
A válvula de equilíbrio não consegue ser fechada. Quando a válvula de equilíbrio está aberta, os lados de pressão positiva e negativa ficam conectados, o que impede a formação de diferença de pressão. Para medir a pressão, é necessário fechar a válvula de equilíbrio, de modo que as câmaras de pressão positiva e negativa fiquem separadas, permitindo assim a formação de uma diferença de pressão. . .
Reply #112020-10-19
Como os analistas disseram, ao ativar ou desativar o transmissor de diferença de pressão, é necessário garantir que não ocorra pressão unilateral. Portanto, a minha compreensão é que, primeiro, deve-se abrir a válvula de equilíbrio para garantir a comunicação entre as câmaras de pressão positiva e negativa. Em seguida, abrem-se as válvulas de fechamento das câmaras de pressão positiva e negativa, e depois fecha-se a válvula de equilíbrio. Ao desativar, também é preciso abrir a válvula de equilíbrio primeiro, e depois fechar as válvulas de retenção das câmaras de pressão positiva e negativa.
Reply #122020-10-19
Se não for usado líquido isolante, é possível ligar primeiro a alta pressão, depois a baixa pressão, e fechar a válvula de equilíbrio por último; Mas, com o uso de um líquido isolante, essa operação fará com que o líquido isolante seja levado para fora do conjunto de três válvulas. Portanto, é preciso primeiro ativar a pressão alta e desligar a válvula de equilíbrio (embora, ao desligar a válvula de equilíbrio, a pressão alta continue a ser mantida no lado de baixa pressão). Só então é possível ativar a pressão baixa. Recomenda-se adotar o segundo método de operação.
Reply #132020-10-20
Não há muitas exigências; basta fazer de qualquer jeito. Há bastante margem na escolha do design, e no final é só equilibrar tudo. Para aplicações que exigem alta precisão de medição ou que operam em faixas de medida pequenas, lembre-se de liberar o ar, caso contrário, a precisão será afetada

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.