Thread Content
Eu tenho aqui um transmissor de temperatura e umidade. O sinal de saída do transmissor está normal, mas, ao conectá-lo ao gabinete DCS, o sinal desaparece. Qual é a causa disso?
O tipo de sinal está compatível? Ativo/Passivo, Tensão/Corrente... etc
O transmissor de temperatura e umidade é do tipo de quatro fios: + de alimentação, – de alimentação, saída de temperatura e saída de umidade. São quatro fios no total; o polo negativo de saída de temperatura e umidade compartilha o mesmo polo negativo da alimentação.
Este tópico foi editado pela última vez por tiger2010 em 13/10/2020, às 13:01. Isso é chamado de sistema de três fios. Em alguns medidores com sistema de três fios, existem conectores de curto-circuito para definir se o dispositivo está em modo ativo ou passivo; em outros, não há esses conectores. É preciso verificar as especificações do próprio transmissor de temperatura e umidade para saber mais
Esse problema foi resolvido: o transmissor é ativo, e os terminais do gabinete DCS também são ativos. Havia um conflito entre eles. Depois, os terminais do gabinete DCS foram alterados para serem passivos. O software também foi modificado. Por fim, os pinos de curto-circuito nas placas PCB do gabinete foram ajustados. Assim, as informações começaram a ser exibidas no monitor do DCS.
Use as mãos mais, use o cérebro mais, peça ajuda com mais frequência, e você vai progredir rapidamente