Thread Content
Série de artigos sobre prevenção de problemas comuns na instalação de instrumentos (7) – Convidamos todos os usuários a participarem ativamente das discussões sobre esses problemas. As sugestões construtivas serão recompensadas generosamente; se houver fotos relacionadas, isso será um diferencial adicional. Além disso, esperamos que as pessoas compartilhem os problemas e suas soluções, a fim de evitar que problemas semelhantes ocorram no futuro, criando assim um ambiente favorável para os trabalhos de manutenção. Obrigado! Problemas comuns na instalação de tubos para passagem de fios: 7. O espaçamento entre os suportes dos tubos para passagem de fios e dos tubos de pressão é excessivo; em alguns locais, faltam suportes para sustentá-los. A tampa da caixa de passagem dos fios está solta, a tampa não volta ao seu lugar após a passagem dos fios ou as parafusos se perderam. A análise e a prevenção são realizadas de acordo com as instruções técnicas, visando melhorar a qualificação dos técnicos, fortalecer a formação dos funcionários e desenvolver bons hábitos de trabalho.
1 Há muitas curvas nos tubos de passagem dos fios; mais de 2 curvas dificultam a passagem dos fios. 2 A fixação do tubo de passagem de fios é feita por solda direta, e não por abraçadeiras em formato de U, o que danifica a camada protetora do tubo galvanizado. 3. O tubo para passagem dos fios não sai pela lateral do suporte, mas sim pela parte inferior. 4. O tubo para passagem dos fios não foi instalado corretamente, o que impede que o tubo resistente a explosões seja conectado aos conectores dos instrumentos
Rosquear tubos para passagem de fios também é uma técnica que exige conhecimento específico. São necessários pelo menos cinco fios, e a máquina de rosqueamento deve ser lubrificada com óleo. É preciso escolher os tubos adequados; para tamanhos DN15 e DN20 ou maiores, as rebarbas na parte interna dos tubos devem ser removidas, para evitar danos ao cabo durante a instalação. Às vezes, para facilitar as coisas, usa-se um suporte para conectar duas fibras ao mesmo tempo, o que torna a manutenção posterior muito difícil. Além disso, durante a instalação, os suportes em formato de “U” são ajustados à mão, e é comum que eles não fiquem fixos em locais altos. Muitas pessoas, enquanto trabalham, têm o hábito de ficar em cima das estruturas para passagem de fios. Há ainda muitas, muitas tarefas e precauções que violam as regras. Vamos discuti-las juntos.
Existe alguma norma para o ponto 3? Não falem às cegas. Se for feito um orifício na parte inferior do suporte da ponte, a água vai acabar entrando na caixa de conexões
Irmão, por favor, dê uma olhada novamente no enunciado e na minha resposta. É possível que você tenha entendido de maneira errada