HCBBS Forum (Português)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Série de artigos sobre prevenção de problemas comuns na instalação de instrumentos (7)

2020-10-13View Original

Thread Content

Série de artigos sobre prevenção de problemas comuns na instalação de instrumentos (7) – Convidamos todos os usuários a participarem ativamente das discussões sobre esses problemas. As sugestões construtivas serão recompensadas generosamente; se houver fotos relacionadas, isso será um diferencial adicional. Além disso, esperamos que as pessoas compartilhem os problemas e suas soluções, a fim de evitar que problemas semelhantes ocorram no futuro, criando assim um ambiente favorável para os trabalhos de manutenção. Obrigado! Problemas comuns na instalação de tubos para passagem de fios: 7. O espaçamento entre os suportes dos tubos para passagem de fios e dos tubos de pressão é excessivo; em alguns locais, faltam suportes para sustentá-los. A tampa da caixa de passagem dos fios está solta, a tampa não volta ao seu lugar após a passagem dos fios ou as parafusos se perderam. A análise e a prevenção são realizadas de acordo com as instruções técnicas, visando melhorar a qualificação dos técnicos, fortalecer a formação dos funcionários e desenvolver bons hábitos de trabalho.
Reply #22020-10-14
1 Há muitas curvas nos tubos de passagem dos fios; mais de 2 curvas dificultam a passagem dos fios. 2 A fixação do tubo de passagem de fios é feita por solda direta, e não por abraçadeiras em formato de U, o que danifica a camada protetora do tubo galvanizado. 3. O tubo para passagem dos fios não sai pela lateral do suporte, mas sim pela parte inferior. 4. O tubo para passagem dos fios não foi instalado corretamente, o que impede que o tubo resistente a explosões seja conectado aos conectores dos instrumentos
Reply #32020-10-17
Rosquear tubos para passagem de fios também é uma técnica que exige conhecimento específico. São necessários pelo menos cinco fios, e a máquina de rosqueamento deve ser lubrificada com óleo. É preciso escolher os tubos adequados; para tamanhos DN15 e DN20 ou maiores, as rebarbas na parte interna dos tubos devem ser removidas, para evitar danos ao cabo durante a instalação. Às vezes, para facilitar as coisas, usa-se um suporte para conectar duas fibras ao mesmo tempo, o que torna a manutenção posterior muito difícil. Além disso, durante a instalação, os suportes em formato de “U” são ajustados à mão, e é comum que eles não fiquem fixos em locais altos. Muitas pessoas, enquanto trabalham, têm o hábito de ficar em cima das estruturas para passagem de fios. Há ainda muitas, muitas tarefas e precauções que violam as regras. Vamos discuti-las juntos.
Reply #42024-01-26
Existe alguma norma para o ponto 3? Não falem às cegas. Se for feito um orifício na parte inferior do suporte da ponte, a água vai acabar entrando na caixa de conexões
Reply #52024-01-27
Irmão, por favor, dê uma olhada novamente no enunciado e na minha resposta. É possível que você tenha entendido de maneira errada

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.