Thread Content
Situação atual: Atualmente, existem muitos tipos de alarmes na empresa, milhares por dia. Além disso, não há nenhuma distinção entre os diferentes tipos de alarmes HH h ll l; a cor e o som são os mesmos em todos eles. Isso causa fadiga visual e auditiva nos operadores, que não conseguem lidar com essa situação. Expectativas de reforma: Foram selecionados 1.000 pontos de alarme em toda a empresa para serem tratados com prioridade. Esses 1.000 pontos de alarme precisam ser divididos em três níveis: um, dois e três. As cores dos sinais de alarme serão diferentes das dos demais sinais, e serão utilizadas luzes de alarme de três cores, correspondentes aos três níveis de alerta. Será que o trabalho de fazer isso é muito volumoso? Porque eu gostaria de encarregar a Yokogawa de fazê-lo. Depois dessa reforma, se houver novos pontos de alarme, qual seria a dificuldade se a empresa quisesse fazer isso por conta própria? Há necessidade de alterações em grande escala no programa? Aguardo orientações de especialistas!
Esse trabalho não é muito complexo; algumas portas lógicas já são suficientes para realizá-lo. O problema é: você tem certeza de que a Yokogawa aceitaria um trabalho tão pequeno?
O primeiro ponto a ser considerado é por que há tantos alertas; é preciso analisar as causas! Se for uma grande indústria petroquímica, em condições normais de operação, não deveriam ocorrer tantos alarmes.