Região de Engenharia de Processos – Versão de Automação por Instrumentos – Pergunta do dia – Pergunta de 2020-10-15. Questão para discussão: 266. Diz-se que a admittance de radiofrequência é uma versão aprimorada dos medidores capacitivos. Por favor, explique as diferenças entre os princípios básicos desses dois tipos de medidores de nível, bem como as condições em que cada um deles é adequado para uso
Reply #22020-10-15
Princípio de funcionamento: A estrutura do medidor de nível por admittance de radiofrequência é composta por um eletrodo principal e um eletrodo de compensação. São aplicados, respectivamente, um conjunto de sinais de RF entre o eletrodo principal e o eletrodo de compensação; por isso, possui excelentes propriedades de resistência à aderência de materiais, sendo assim um novo produto para medição de nível de sólidos/líquidos, capaz de substituir os interruptores de nível capacitivos. Devido à presença do eletrodo de proteção, o circuito de detecção compara os sinais do eletrodo de detecção com os do eletrodo de proteção, permitindo assim superar a influência da aderência dos materiais na medição do nível. Características: 1. Alta versatilidade: adequado para diversos ambientes, podendo detectar partículas, cinzas volantes, líquidos condutores e não condutores, além de materiais viscosos; 2. Circuito antiaderente: design avançado de circuito antiaderente que elimina a aderência dos materiais, evitando assim sinais falsos; 3. Modo de proteção contra perda de energia: alerta em caso de falha de baixa ou alta tensão. Ajustável no local. 4. Fácil de instalar e ajustar. 5. Não se preocupe com aderência ou acúmulo de materiais. 6. Boa estabilidade, não é afetado pela temperatura. 7. A saída pode ser ajustada em termos de tempo de atraso. 8. É possível escolher uma versão resistente a temperaturas de até 550°C. 9. Função de proteção contra falhas em altas e baixas temperaturas
Reply #32020-10-15
A admittance de radiofrequência é uma nova tecnologia de controle de nível, desenvolvida a partir da técnica capacitiva. Ela é mais confiável, precisa e versátil, além de evitar o acúmulo de material. Trata-se, portanto, de uma evolução da tecnologia de controle de nível baseada em capacitância. A chamada admittância de radiofrequência refere-se ao inverso da impedância em eletricidade. Ela é resultante da combinação de componentes resistivos, capacitivos e indutivos. Já radiofrequência refere-se ao espectro de ondas de rádio de alta frequência; portanto, a admittância de radiofrequência pode ser entendida como a medição da admittância por meio de ondas de rádio de alta frequência. Quando o instrumento está em funcionamento, seus sensores formam um valor de admittance com a parede do tanque e com o meio a ser medido. À medida que o nível do líquido muda, o valor de admittance também muda. A unidade eletrônica converte esse valor de admittance em um sinal que indica o nível do líquido, permitindo assim a medição do mesmo. Para medições contínuas, a diferença entre a tecnologia de admittance de radiofrequência e a tecnologia de capacitância tradicional, além daquilo que já foi mencionado, é a presença de dois circuitos importantes adicionais. Esses circuitos foram desenvolvidos com base em uma descoberta importante obtida na prática de uso de materiais condutores. A tecnologia mencionada resolveu, nesse momento, tanto o problema dos cabos de conexão quanto o problema da acumulação de resíduos na parte inferior dos sensores instalados verticalmente. Os dois circuitos adicionados ao bloqueio são o buffer do oscilador e o driver do retificador de conversão de corrente alternada. Para um recipiente que contém um meio com alta condutividade elétrica, como o próprio meio é condutor, o ponto de conexão pode ser considerado como estando na superfície da camada isolante do sensor. Para o transmissor, isso se traduz em apenas uma capacidade pura. À medida que o conteúdo do recipiente é descarregado, forma-se um acúmulo de material no bastão de medição, e esse acúmulo possui impedância. Dessa forma, o capacitador puro de antes passa a ser uma impedância complexa, composta por um capacitor e uma resistência, o que gera dois problemas.
Reply #42020-10-15
Princípio de funcionamento: A estrutura do medidor de nível por admittance de radiofrequência é composta por um eletrodo principal e um eletrodo de compensação. São aplicados, respectivamente, um conjunto de sinais de RF entre o eletrodo principal e o eletrodo de compensação; por isso, possui excelentes propriedades de resistência à aderência de materiais, sendo assim um novo produto para medição de nível de sólidos/líquidos, capaz de substituir os interruptores de nível capacitivos. Devido à presença do eletrodo de proteção, o circuito de detecção compara os sinais do eletrodo de detecção com os do eletrodo de proteção, permitindo assim superar a influência da aderência dos materiais na medição do nível. Características: 1. Alta versatilidade: adequado para diversos ambientes, podendo detectar partículas, cinzas volantes, líquidos condutores e não condutores, além de materiais viscosos; 2. Circuito antiaderente: design avançado de circuito antiaderente que elimina a aderência dos materiais, evitando assim sinais falsos; 3. Modo de proteção contra perda de energia: alerta em caso de falha de baixa ou alta tensão. Ajustável no local. 4. Fácil de instalar e ajustar. 5. Não se preocupe com aderência ou acúmulo de materiais. 6. Boa estabilidade, não é afetado pela temperatura. 7. A saída pode ser ajustada em termos de tempo de atraso. 8. É possível escolher uma versão resistente a temperaturas de até 550°C. 9. Função de proteção contra falhas em altas e baixas temperaturas
Reply #52020-10-15
A admittance de radiofrequência é uma nova tecnologia de controle de nível, desenvolvida a partir da técnica capacitiva. Ela é mais confiável, precisa e versátil, além de evitar o acúmulo de material. Trata-se, portanto, de uma evolução da tecnologia de controle de nível baseada em capacitância. A chamada admittância de radiofrequência refere-se ao inverso da impedância em eletricidade. Ela é resultante da combinação de componentes resistivos, capacitivos e indutivos. Já radiofrequência refere-se ao espectro de ondas de rádio de alta frequência; portanto, a admittância de radiofrequência pode ser entendida como a medição da admittância por meio de ondas de rádio de alta frequência. Quando o instrumento está em funcionamento, seus sensores formam um valor de admittance com a parede do tanque e com o meio a ser medido. À medida que o nível do líquido muda, o valor de admittance também muda. A unidade eletrônica converte esse valor de admittance em um sinal que indica o nível do líquido, permitindo assim a medição do mesmo. Para medições contínuas, a diferença entre a tecnologia de admittance de radiofrequência e a tecnologia de capacitância tradicional, além daquilo que já foi mencionado, é a presença de dois circuitos importantes adicionais. Esses circuitos foram desenvolvidos com base em uma descoberta importante obtida na prática de uso de materiais condutores. A tecnologia mencionada resolveu, nesse momento, tanto o problema dos cabos de conexão quanto o problema da acumulação de resíduos na parte inferior dos sensores instalados verticalmente. Os dois circuitos adicionados ao bloqueio são o buffer do oscilador e o driver do retificador de conversão de corrente alternada. Para um recipiente que contém um meio com alta condutividade elétrica, como o próprio meio é condutor, o ponto de conexão pode ser considerado como estando na superfície da camada isolante do sensor. Para o transmissor, isso se traduz em apenas uma capacidade pura. À medida que o conteúdo do recipiente é descarregado, forma-se um acúmulo de material no bastão de medição, e esse acúmulo possui impedância. Dessa forma, o capacitador puro de antes passa a ser uma impedância complexa, composta por um capacitor e uma resistência, o que gera dois problemas.
Reply #62020-10-15
A admittance de radiofrequência é uma nova tecnologia de controle de nível, desenvolvida a partir da técnica capacitiva. Ela é mais confiável, precisa e versátil, além de evitar o acúmulo de material. Trata-se, portanto, de uma evolução da tecnologia de controle de nível baseada em capacitância. A chamada admittância de radiofrequência refere-se ao inverso da impedância em eletricidade. Ela é resultante da combinação de componentes resistivos, capacitivos e indutivos. Já radiofrequência refere-se ao espectro de ondas de rádio de alta frequência; portanto, a admittância de radiofrequência pode ser entendida como a medição da admittância por meio de ondas de rádio de alta frequência. Quando o instrumento está em funcionamento, seus sensores formam um valor de admittance com a parede do tanque e com o meio a ser medido. À medida que o nível do líquido muda, o valor de admittance também muda. A unidade eletrônica converte esse valor de admittance em um sinal que indica o nível do líquido, permitindo assim a medição do mesmo. Para medições contínuas, a diferença entre a tecnologia de admittance de radiofrequência e a tecnologia de capacitância tradicional, além daquilo que já foi mencionado, é a presença de dois circuitos importantes adicionais. Esses circuitos foram desenvolvidos com base em uma descoberta importante obtida na prática de uso de materiais condutores. A tecnologia mencionada resolveu, nesse momento, tanto o problema dos cabos de conexão quanto o problema da acumulação de resíduos na parte inferior dos sensores instalados verticalmente. Os dois circuitos adicionados ao bloqueio são o buffer do oscilador e o driver do retificador de conversão de corrente alternada. Para um recipiente que contém um meio com alta condutividade elétrica, como o próprio meio é condutor, o ponto de conexão pode ser considerado como estando na superfície da camada isolante do sensor. Para o transmissor, isso se traduz em apenas uma capacidade pura. À medida que o conteúdo do recipiente é descarregado, forma-se um acúmulo de material no bastão de medição, e esse acúmulo possui impedância. Dessa forma, o capacitador puro de antes passa a ser uma impedância complexa, composta por um capacitor e uma resistência, o que gera dois problemas.
Reply #72020-10-15
Há algum tempo, realmente perguntei ao fabricante: a admittance de radiofrequência é, na verdade, uma versão aprimorada do capacitor, e o sinal de medição é estável
Reply #82020-10-15
Esta parte trata dos princípios da admittance de radiofrequência; seria perfeito se fossem destacadas as diferenças entre os princípios e as aplicações.
Reply #92020-10-15
Este trecho foi muito bem escrito, mas parece que há algo que não foi dito.
Reply #102020-10-15
A primeira questão é que o nível do líquido, por si só, funciona como um capacitor para o sensor. Isso significa que ele não consome energia do transmissor (um capacitor puro não consome energia). Mas, como o material pendurado contém resistências no circuito equivalente do sensor, a impedância desse material consome energia, o que faz com que a tensão do oscilador diminua. Isso, por sua vez, provoca alterações na saída do circuito em ponte, gerando erros de medição. Adicionamos um amplificador de buffer entre o oscilador e a ponte, para que a energia consumida seja compensada, evitando assim que a tensão de oscilação aplicada à sonda diminua. A segunda questão diz respeito ao meio condutor a ser medido: a área de contato na superfície da camada isolante da sonda cobre todo o meio a ser medido, bem como a área onde o material está pendurado. Isso faz com que a capacidade efetivamente medida se estenda até a parte superior do material pendurado. Isso gera um erro de fixação do material, e quanto maior a condutividade, maior o erro. Mas nenhum meio testado é completamente condutor. Do ponto de vista elétrico, a camada de material pendurado funciona como uma resistência. A parte dos elementos sensores que fica coberta pelo material pendurado corresponde a um cabo de transmissão composto por inúmeros elementos capacitivos e resistentes infinitesimalmente pequenos. De acordo com a teoria matemática, se o fio for suficientemente longo, a impedância das partes capacitiva e resistiva do fio será igual. Portanto, com base no estudo dos erros causados pela impedância do material pendurado, foi adicionado um circuito de acionamento em corrente alternada. Esse circuito, em conjunto com um conversor de corrente alternada ou um detector síncrono, permite medir separadamente a capacidade e a resistência, eliminando assim a influência dos materiais acumulados.
Reply #112020-10-15
Princípio de funcionamento: A estrutura do medidor de nível por admittance de radiofrequência é composta por um eletrodo principal e um eletrodo de compensação. São aplicados, respectivamente, um conjunto de sinais de RF entre o eletrodo principal e o eletrodo de compensação; por isso, possui excelentes propriedades de resistência à aderência de materiais, sendo assim um novo produto para medição de nível de sólidos/líquidos, capaz de substituir os interruptores de nível capacitivos. Devido à presença do eletrodo de proteção, o circuito de detecção compara os sinais do eletrodo de detecção com os do eletrodo de proteção, permitindo assim superar a influência da aderência dos materiais na medição do nível. Características: 1. Alta versatilidade: adequado para diversos ambientes, podendo detectar partículas, cinzas volantes, líquidos condutores e não condutores, além de materiais viscosos; 2. Circuito antiaderente: design avançado de circuito antiaderente que elimina a aderência dos materiais, evitando assim sinais falsos; 3. Modo de proteção contra perda de energia: alerta em caso de falha de baixa ou alta tensão. Ajustável no local. 4. Fácil de instalar e ajustar. 5. Não se preocupe com aderência ou acúmulo de materiais. 6. Boa estabilidade, não é afetado pela temperatura. 7. A saída pode ser ajustada em termos de tempo de atraso. 8. É possível escolher uma versão resistente a temperaturas de até 550°C. 9. Função de proteção contra falhas em altas e baixas temperaturas
Reply #122020-10-16
Princípio de funcionamento: A estrutura do medidor de nível por admittance de radiofrequência é composta por um eletrodo principal e um eletrodo de compensação. São aplicados, respectivamente, um conjunto de sinais de RF entre o eletrodo principal e o eletrodo de compensação; por isso, possui excelentes propriedades de resistência à aderência de materiais, sendo assim um novo produto para medição de nível de sólidos/líquidos, capaz de substituir os interruptores de nível capacitivos. Devido à presença do eletrodo de proteção, o circuito de detecção compara os sinais do eletrodo de detecção com os do eletrodo de proteção, permitindo assim superar a influência da aderência dos materiais na medição do nível. Características: 1. Alta versatilidade: adequado para diversos ambientes, podendo detectar partículas, cinzas volantes, líquidos condutores e não condutores, além de materiais viscosos; 2. Circuito antiaderente: design avançado de circuito antiaderente que elimina a aderência dos materiais, evitando assim sinais falsos; 3. Modo de proteção contra perda de energia: alerta em caso de falha de baixa ou alta tensão. Ajustável no local. 4. Fácil de instalar e ajustar. 5. Não se preocupe com aderência ou acúmulo de materiais. 6. Boa estabilidade, não é afetado pela temperatura. 7. A saída pode ser ajustada em termos de tempo de atraso. 8. É possível escolher uma versão resistente a temperaturas de até 550°C. 9. Função de proteção contra falhas em altas e baixas temperaturas
Reply #132020-10-16
Todos se baseiam no princípio de medição do nível por meio da capacitância; porém, nos métodos baseados em capacitância, é fácil que haja acúmulo de resíduos, o que causa imprecisões. Já no método de impedância de radiofrequência, há uma função para eliminar esses resíduos no processamento do sinal elétrico, o que resolve, até certo ponto, esse problema.
Reply #142020-10-16
Princípio de funcionamento: A estrutura do medidor de nível por admittance de radiofrequência é composta por um eletrodo principal e um eletrodo de compensação. São aplicados, respectivamente, um conjunto de sinais de RF entre o eletrodo principal e o eletrodo de compensação; por isso, possui excelentes propriedades de resistência à aderência de materiais, sendo assim um novo produto para medição de nível de sólidos/líquidos, capaz de substituir os interruptores de nível capacitivos. Devido à presença do eletrodo de proteção, o circuito de detecção compara os sinais do eletrodo de detecção com os do eletrodo de proteção, permitindo assim superar a influência da aderência dos materiais na medição do nível. Características: 1. Alta versatilidade: adequado para diversos ambientes, podendo detectar partículas, cinzas volantes, líquidos condutores e não condutores, além de materiais viscosos; 2. Circuito antiaderente: design avançado de circuito antiaderente que elimina a aderência dos materiais, evitando assim sinais falsos; 3. Modo de proteção contra perda de energia: alerta em caso de falha de baixa ou alta tensão. Ajustável no local. 4. Fácil de instalar e ajustar. 5. Não se preocupe com aderência ou acúmulo de materiais. 6. Boa estabilidade, não é afetado pela temperatura. 7. A saída pode ser ajustada em termos de tempo de atraso. 8. É possível escolher uma versão resistente a temperaturas de até 550°C. 9. Função de proteção contra falhas em altas e baixas temperaturas
Reply #152020-10-17
A admittance de radiofrequência pode ser considerada uma versão aprimorada da capacitância: em vez de utilizar apenas a impedância capacitiva do meio, ela aproveita simultaneamente a impedância capacitiva, a impedância indutiva e a impedância total. Isso permite melhorar o alcance de aplicação e a estabilidade da precisão. As medições feitas com medidores de nível capacitivos e de impedância de radiofrequência são realizadas sob a premissa de que as propriedades elétricas do meio a ser medido permaneçam inalteradas. Se essas propriedades elétricas mudarem, os resultados das medições serão afetados. A vantagem técnica da impedância de radiofrequência em relação aos métodos baseados em capacitância é o fato de ela se basear em mais de um parâmetro elétrico. Um medidor de nível de capacitor que, ao mesmo tempo em que mede a capacitância, também detecta a constante dielétrica do meio, possui alta precisão. Aplicações e características do medidor de nível capacitivo: vantagens como estrutura simples, instalação fácil e desempenho confiável ; Além disso, os eletrodos são feitos de aço inoxidável, o que lhes confere alta resistência à corrosão. Podem ser utilizados materiais isolantes e condutores, além de exigirem pouca manutenção. Pode ser amplamente utilizado em setores industriais como petróleo, química, energia elétrica, metalurgia, alimentos e meio ambiente, para monitorar o nível de líquidos em reservatórios com aberturas ou sob pressão. Porém, este medidor de nível não é adequado para situações em que há grandes variações na constante dielétrica ou na umidade do material, bem como para meios sólidos cujos grânulos têm tamanho superior a 15 mm e, portanto, não conseguem entrar em bom contato com os eletrodos. Aplicação e características do medidor de nível por admittance de radiofrequência: Alta versatilidade: adequado para diversos cenários, capaz de detectar partículas, cinzas voláteis, líquidos condutores e não condutores, além de materiais viscosos ; Circuito antialtafusão: um design avançado de circuito antialtafusão que elimina a aderência dos materiais, evitando assim sinais de erro falsos ; Modo de proteção contra falha de energia: alarme para falhas em nível baixo ou alto. Ajustável no local. Esse instrumento de medição de nível funciona de maneira confiável, e todos os seus indicadores técnicos atendem aos padrões dos produtos internacionais do mesmo tipo. É amplamente utilizado para o alarme e controle de níveis de líquidos, pastas, poeiras, além do nível entre dois líquidos. Além disso, o produto inclui um indicador de status de operação no local, sendo um interruptor de nível de alto custo-benefício, estável e confiável.
Reply #162020-10-17
Este tópico foi editado pela última vez por h20090630 em 2020-10-17, às 23:32. A admittance de radiofrequência pode ser considerada uma versão aprimorada da capacitância: em vez de utilizar apenas a capacitância do meio, ela aproveita simultaneamente a capacitância, a indutância e a impedância, o que aumenta o alcance de aplicação e a estabilidade da precisão. As medições feitas com medidores de nível capacitivos e de impedância de radiofrequência são realizadas sob a premissa de que as propriedades elétricas do meio a ser medido permaneçam inalteradas. Se essas propriedades elétricas mudarem, os resultados das medições serão afetados. A vantagem técnica da impedância de rádio em comparação com o método baseado em capacitância é que ela se baseia em mais de um parâmetro elétrico. Um medidor de nível de capacitor que, ao mesmo tempo em que mede a capacitância, também detecta a constante dielétrica do meio, possui alta precisão. 3 Aplicação e características do medidor de nível capacitivo: vantagens como estrutura simples, instalação fácil e desempenho confiável ; Além disso, os eletrodos são feitos de aço inoxidável, o que lhes confere alta resistência à corrosão. Podem ser utilizados materiais isolantes e condutores, além de exigirem pouca manutenção. Pode ser amplamente utilizado em setores industriais como petróleo, química, energia elétrica, metalurgia, alimentos e meio ambiente, para monitorar o nível de líquidos em reservatórios com aberturas ou sob pressão. Porém, este medidor de nível não é adequado para situações em que há grandes variações na constante dielétrica ou na umidade do material, bem como para meios sólidos cujos grânulos têm tamanho superior a 15 mm e, portanto, não conseguem entrar em bom contato com os eletrodos. 4 Aplicação e características do medidor de nível por admittance de radiofrequência: Alta versatilidade: adequado para diversos ambientes, podendo detectar partículas, cinzas voláteis, líquidos condutores e não condutores, além de materiais viscosos ; Circuito antialtafusão: um design avançado de circuito antialtafusão que elimina a aderência dos materiais, evitando assim sinais de erro falsos ; Modo de proteção contra falha de energia: alarme para falhas em nível baixo ou alto. Ajustável no local. Esse instrumento de medição de nível funciona de maneira confiável, e todos os seus indicadores técnicos atendem aos padrões dos produtos internacionais do mesmo tipo. É amplamente utilizado para o alarme e controle de níveis de líquidos, pastas, poeiras, além do nível entre dois líquidos. Além disso, o produto inclui um indicador de status de operação no local, sendo um interruptor de nível de alto custo-benefício, estável e confiável.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.