Por que há dois TT aqui? Parece que a função de ambos é a mesma, não é? Ambos indicam valores elevados de temperatura
A profundidade de inserção da área sensora varia, a fim de detectar a temperatura em diferentes locais.
As respostas da Haiyou no 2º e 3º andares fazem sentido; para detalhes, é preciso perguntar sobre os requisitos de design da sua área.
Primeiramente, é necessário confirmar se o elemento de medição é de tipo único ou duplo, se é de núcleo único ou duplo. Os dois transmissores devem ser configurados de forma redundante. A temperatura é um parâmetro de controle crucial para esse tanque de reação
Provavelmente, existem requisitos específicos para as temperaturas do material e da fase gasosa. Pergunte ao departamento de processos sobre isso
Posições de alto risco e importantes exigem duas temperaturas.
Temperatura em duas vias: os pontos de medição importantes são projetados dessa maneira
Talvez a posição de detecção abaixo seja diferente
Este tópico foi editado pela última vez por thlby em 18/10/2020, às 09:17. O que se quer dizer é que é necessário configurar um alarme de temperatura (para níveis elevados), já que se trata de um parâmetro importante, a fim de evitar erros na medição da temperatura
Se for uma configuração redundante, os códigos dos transmissores costumam ser 101AA/101AB (ou 101A-1/101A-2). Neste caso, os códigos são 101A01 e 101A04; Se um transmissor envia sinais para o DCS e outro transmissor envia sinais para o SIS, então os símbolos gráficos correspondentes serão diferentes, e as exigências funcionais também devem ser distintas. Pode ser que um deles seja TIA-101A01 e o outro TIS-101A04; ou seja, o TT-101A01 é usado no DCS para alarmes de limite superior, enquanto o TT-101A04 é usado no SIS para intertravamento em caso de limite superior (provavelmente, limite muito alto). Portanto, é mais provável que se trate da medição da temperatura em diferentes profundidades do tanque de reação, a fim de acionar o alarme de segurança.
Aqui, tenho três reatores semelhantes no mesmo local; quando duas das temperaturas excedem os limites simultaneamente, o sistema de reação é desligado por meio do sistema de intertravamento. Acredita-se que a existência de vários pontos de medição de temperatura seja necessária para ativar esse sistema de intertravamento, evitando assim que um erro em uma única temperatura cause uma parada indevida do equipamento.
Mesma posição de inserção, mas profundidade diferente, pontos de medição diferentes
Dois pontos de medição: o endereço de transmissão à distância não muda. Com certeza são necessários dois pontos, com vários fios
Dois pontos de medição: o endereço de transmissão à distância não muda. Com certeza são necessários dois pontos, com vários fios
Se os números das posições são diferentes, então provavelmente foram inseridos dois sensores de temperatura no mesmo poço térmico, possivelmente para medir a temperatura em profundidades diferentes. Em configurações de redundância, geralmente não se utilizam números diferentes para as estações de trabalho; em vez disso, usa-se o mesmo número da estação de trabalho, com sufixos para fazer a distinção, como TT-1234A/B
Parâmetros importantes do processo, como aqueles que exigem monitoramento rigoroso no processo; muitos DCS e SIS são configurados dessa maneira
Depois de ver a resposta do especialista, fiquei muito mais claro. Provavelmente é devido a diferentes profundidades de inserção