Thread Content
Região de Engenharia de Processos – Versão de Automação por Instrumentos – Pergunta do dia – Pergunta de 2020-10-17. Questão para discussão: 268. Quais são os defeitos mais comuns que podem ocorrer nas resistências térmicas durante seu uso?
1. Indica valores altos e baixos (oxidação ou corrosão nas conexões, possíveis interrupções no fornecimento de água ou nos circuitos); 2. Exibir o valor mais alto ou mais baixo (se já houver danos causados pela água, se houver interrupção no circuito, ou se houver curto-circuito nos cabos)
Também é possível que a precisão de fábrica não seja boa, fazendo com que haja grandes desvios, especialmente se o produto não atender aos padrões nacionais
1. Curto-circuito ou conexão com a terra entre os fios da resistência térmica. 2. Rompimento dos fios da resistência térmica. 3. Acúmulo de água dentro do invólucro de proteção. 4. Quebra dos fios que conectam o componente resistivo à caixa de conexões
(1) Curto-circuito ou conexão com a terra entre os fios da resistência térmica. (2) Quebra dos fios da resistência térmica. (3) Acúmulo de água dentro do invólucro de proteção. (4) Quebra dos fios que conectam o componente resistivo à caixa de conexões
Curto-circuito ou conexão à terra entre os fios da resistência térmica; O fio da resistência térmica se rompeu ; Há água acumulada dentro do revestimento de proteção ; Falhas comuns incluem circuito interrompido nos fios que conectam os componentes de resistência à caixa de conexões.
1. Curto-circuito ou conexão com a terra entre os fios da resistência térmica. 2. Rompimento dos fios da resistência térmica. 3. Acúmulo de água dentro do invólucro de proteção. 4. Quebra dos fios que conectam o componente resistivo à caixa de conexões
(1) Curto-circuito ou conexão com a terra entre os fios da resistência térmica. (2) Rompimento dos fios da resistência térmica. (3) Acúmulo de água dentro do invólucro de proteção. (4) Quebra ou oxidação dos fios que conectam o componente resistivo à caixa de conexões. (5) Aumento do erro de medição
1. Curto-circuito ou conexão com a terra entre os fios da resistência térmica. 2. Rompimento dos fios da resistência térmica. 3. Acúmulo de água dentro do invólucro de proteção. 4. Quebra dos fios que conectam o componente resistivo à caixa de conexões.
Este tópico foi editado pela última vez por h20090630 em 2020-10-17, às 22:11. 1. Oxidação da resistência térmica, causando desvios no valor de resistência. 2. Quebra do fio da resistência térmica. 3. Acúmulo de líquido dentro do invólucro de proteção. 4. Os fios que conectam os componentes resistivos à caixa de conexões estão rompidos. 5. Há curto-circuito entre os fios da resistência térmica, ou ela está aterrada.
1. Resistência térmica aberta, o fio não está conectado ou está quebrado; 2. Contato deficiente da resistência térmica, parafusos nos terminais de conexão não estão bem apertados, etc ; 3. Erro na conexão da resistência térmica. A resistência térmica possui três terminais de conexão: A/B/C. Um desses terminais é usado para a linha de compensação; é necessário identificá-lo corretamente antes de fazer as conexões ; 4. A própria resistência térmica está danificada; geralmente, isso se manifesta como um circuito aberto na resistência térmica, ou então uma deterioração na sua capacidade de funcionar de maneira linear. Além disso, a variação da resistência não corresponde à tabela de correspondência entre temperatura e valor da resistência.
1. Indica valores altos e baixos (oxidação ou corrosão nas conexões, possíveis interrupções no fornecimento de água ou nos circuitos); 2. Exibir o valor mais alto ou mais baixo (se já houver danos causados pela água, se houver interrupção no circuito, ou se houver curto-circuito nos cabos)
1. Curto-circuito ou conexão com a terra entre os fios da resistência térmica. 2. Rompimento dos fios da resistência térmica. 3. Acúmulo de água dentro do invólucro de proteção. 4. Quebra dos fios que conectam o componente resistivo à caixa de conexões