Thread Content
Por exemplo, o invólucro do transmissor de pressão possui um ponto de aterramento, e a placa de terminais também possui um ponto de aterramento. Esses dois pontos de aterramento têm a mesma função? São todos aterramentos de proteção? Então, como se faz a conexão de aterramento para o funcionamento do sistema? É feita uma conexão em dois fios até o local de controle, e depois, no próprio local de controle, escolhe-se um dos dois fios para fazer a conexão de aterramento?
Na placa de terminais, os cabos geralmente são aterrados dentro do gabinete DCS, como parte do sistema de blindagem, a fim de garantir a transmissão dos sinais. A carcaça externa, por sua vez, costuma ser conectada aos tubos ou aos equipamentos, com o objetivo principal de evitar a acumulação de cargas elétricas ou danos causados por raios.
Na placa de circuitos interna do instrumento, há um aterramento elétrico; o aterramento da carcaça do instrumento é um aterramento de segurança.
Geralmente, as linhas de blindagem dos instrumentos são aterradas em um único ponto, apenas no lado do gabinete. A conexão de aterramento é feita na carcaça do instrumento no local e nas aberturas reservadas para os fios nos tubos de passagem dos fios
Como se faz a conexão à terra do outro lado do gabinete? Será que se conectam os dois fios de sinal do instrumento aos terminais do lado da sala de controle, e depois esses terminais são conectados ao barramento de terra?
Pode me explicar como fazer a conexão de aterramento para os equipamentos de medição? Eu sei que, em geral, o aterramento dos instrumentos de campo é feito na sala de controle. Mas como se faz essa conexão? Nos sistemas de dois fios dos instrumentos, não há fio dedicado ao aterramento. Se o aterramento for feito através das portas localizadas dentro do gabinete, não seria necessário aterrar cada instrumento individualmente?
Como é que se conecta o terra na placa de terminais? É através de um cabo, juntamente com os fios de sinal, até à sala de controle?
Existem normas relativas à aterramento; verifique por conta própria.
Essa é uma ótima pergunta; atualmente, as normas são muitas e confusas demais.
Em geral, não é necessário conectar o terminal de aterramento; já que as tensões são inferiores a 24V, basta conectar o revestimento de blindagem do cabo ao terra, para evitar interferências de sinal
O fio de blindagem do cabo de transmissão é conectado à barra de aterramento de funcionamento do gabinete DCS
A terra de funcionamento consiste no fio negativo dos instrumentos de 24V DC sendo conectado em conjunto na sala do gabinete, sem a necessidade de conectar individualmente cada instrumento.
Geralmente, a camada de blindagem do cabo é conectada à terra, por meio de conexão monolateral, normalmente no lado do gabinete. Há também casos especiais. Por exemplo, a barreira de segurança Zener precisa ser conectada ao terra o mais próximo possível. Ao utilizar barreiras de segurança de isolamento, espera-se que o sinal fraco emitido pelo sensor tenha uma boa capacidade de resistência a interferências. Às vezes, o terra do sinal é conectado à carcaça, e a carcaça é conectada ao terra.
A Figura 2 mostra o local de trabalho, enquanto a Figura 1 mostra o local de proteção. Geralmente, o ponto de conexão no local de trabalho é feito com aterramento em uma única extremidade, através de um único revestimento de blindagem. Se as exigências em relação aos sinais forem bastante rigorosas, devem-se usar cabos de boa qualidade, com dupla blindagem; nesse caso, o outro fio de blindagem é usado para o aterramento no local, ou seja, no lado dos instrumentos. A conexão no local de proteção é mais direta e rudimentar: basta fazer um terminal de terra diretamente no tubo galvanizado para passagem dos fios, e conectá-lo.
Os cabos de instrumentação devem ser adquiridos com fio de blindagem. O fio de blindagem é um fio de cobre localizado no revestimento interno do cabo; esses fios de cobre são conectados ao terra de blindagem do gabinete. Geralmente, o terra presente nos circuitos das placas de instrumentação não precisa ser conectado. Quanto aos tubos de conexão na estrutura externa ou às barras de terra no chão, as normas permitem que eles não sejam conectados em sistemas com tensão inferior a 36V. No entanto, em muitos ambientes industriais importantes, ainda é necessário conectar esses elementos, especialmente no caso de gases inflamáveis como oxigênio e EO, bem como em tubulações e estruturas de contêineres
Geralmente, a carcaça dos instrumentos é conectada à terra no local (conectada de forma eficaz aos tubos ou a outros suportes), enquanto as placas de terminais não são conectadas à terra. A camada de blindagem dos cabos de sinal é conectada ao barramento de terra do painel de controle