Problema de classificação de instrumentos SIS e DCS

2020-10-21View Original

Thread Content

Problemas relacionados à instalação de instrumentos em SIS e DCS: 1. É aceitável que o SIS e o DCS compartilhem uma mesma válvula pneumática, com duas válvulas eletromagnéticas conectadas em série? (Ouvi dizer recentemente que especialistas foram às fábricas nas proximidades da nossa unidade para fazer inspeções; segundo eles, isso não é permitido, sendo necessário ter duas válvulas pneumáticas independentes.) 2. Quanto à pressão nos tanques de armazenamento, o SIS e o DCS possuem dois transmissores de pressão independentes, mas utilizam um mesmo ponto de medição. Isso atende aos requisitos? O ponto de origem ainda precisa ser separado? 3. Medidor de nível do tanque de armazenamento: como não existem orifícios de instalação extras no tanque, é possível utilizar apenas um medidor de nível com transmissão remota. Deve-se instalar uma barreira de segurança com duas saídas dentro do gabinete do SIS (a barreira de segurança deve atender ao padrão SIL). Uma das saídas deve ser conectada ao DCS e a outra ao SIS. Isso atende aos requisitos?
Reply #22020-10-21
Sua primeira pergunta: com certeza não é possível fazer isso. Devem ser duas válvulas independentes. 2. É possível usar o mesmo ponto de origem. 3. Não atende aos requisitos, mas pode ser explicado no passado, pois os equipamentos já determinaram que é impossível.
Reply #32020-10-21
1. As válvulas pneumáticas com dois solenóides utilizadas em SIS e DCS devem ser avaliadas de acordo com o nível de instrumentação de segurança. As válvulas do nível I podem ser utilizadas em conjunto, mas o controle do SIS deve ter prioridade sobre o controle do DCS. As válvulas do nível II não atendem aos requisitos. Para cumprir as exigências de segurança, os componentes de execução devem ser separados; os dois solenóides podem ser considerados como componentes de controle separados, mas o mesmo tipo de componente de execução continua a ser utilizado. 2. É possível usar dois transmissores independentes com o mesmo ponto de medição, mas o usuário deve levar em consideração as questões relacionadas à manutenção, a fim de evitar que a manutenção dos instrumentos DCS cause falhas no funcionamento do SIS. 3. Da mesma forma que na primeira pergunta, é preciso verificar o nível de segurança. Se for do nível II, não atende aos requisitos, pois as normas exigem que os sensores estejam separados.
Reply #42020-10-30
Seguindo estritamente os padrões, nada funciona. Esqueça a ideia de criar um dispositivo novo. No caso de reforma de equipamentos antigos, basta que você consiga convencer o escritório de projetos a elaborar os planos para você; a responsabilidade fica por conta deles. Porque existe uma situação em que, se a substituição do dispositivo antigo causar um dano ainda maior, pode-se optar por um método intermediário.
Reply #52020-11-05
GB/T50770 “Normas de Projeto para Sistemas de Instrumentação de Segurança na Indústria Petroquímica”

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.