Problemas relacionados à instalação de instrumentos em SIS e DCS: 1. É aceitável que o SIS e o DCS compartilhem uma mesma válvula pneumática, com duas válvulas eletromagnéticas conectadas em série? (Ouvi dizer recentemente que especialistas foram às fábricas nas proximidades da nossa unidade para fazer inspeções; segundo eles, isso não é permitido, sendo necessário ter duas válvulas pneumáticas independentes.) 2. Quanto à pressão nos tanques de armazenamento, o SIS e o DCS possuem dois transmissores de pressão independentes, mas utilizam um mesmo ponto de medição. Isso atende aos requisitos? O ponto de origem ainda precisa ser separado? 3. Medidor de nível do tanque de armazenamento: como não existem orifícios de instalação extras no tanque, é possível utilizar apenas um medidor de nível com transmissão remota. Deve-se instalar uma barreira de segurança com duas saídas dentro do gabinete do SIS (a barreira de segurança deve atender ao padrão SIL). Uma das saídas deve ser conectada ao DCS e a outra ao SIS. Isso atende aos requisitos?
Sua primeira pergunta: com certeza não é possível fazer isso. Devem ser duas válvulas independentes. 2. É possível usar o mesmo ponto de origem. 3. Não atende aos requisitos, mas pode ser explicado no passado, pois os equipamentos já determinaram que é impossível.
1. As válvulas pneumáticas com dois solenóides utilizadas em SIS e DCS devem ser avaliadas de acordo com o nível de instrumentação de segurança. As válvulas do nível I podem ser utilizadas em conjunto, mas o controle do SIS deve ter prioridade sobre o controle do DCS. As válvulas do nível II não atendem aos requisitos. Para cumprir as exigências de segurança, os componentes de execução devem ser separados; os dois solenóides podem ser considerados como componentes de controle separados, mas o mesmo tipo de componente de execução continua a ser utilizado. 2. É possível usar dois transmissores independentes com o mesmo ponto de medição, mas o usuário deve levar em consideração as questões relacionadas à manutenção, a fim de evitar que a manutenção dos instrumentos DCS cause falhas no funcionamento do SIS. 3. Da mesma forma que na primeira pergunta, é preciso verificar o nível de segurança. Se for do nível II, não atende aos requisitos, pois as normas exigem que os sensores estejam separados.
Seguindo estritamente os padrões, nada funciona. Esqueça a ideia de criar um dispositivo novo. No caso de reforma de equipamentos antigos, basta que você consiga convencer o escritório de projetos a elaborar os planos para você; a responsabilidade fica por conta deles. Porque existe uma situação em que, se a substituição do dispositivo antigo causar um dano ainda maior, pode-se optar por um método intermediário.
GB/T50770 “Normas de Projeto para Sistemas de Instrumentação de Segurança na Indústria Petroquímica”