Thread Content
Por favor, qual é a base para definir os valores limite superior, limite superior muito alto, limite inferior e limite inferior muito baixo para os tanques de armazenamento de solventes? Por exemplo, se o tanque tem uma altura de 5000 mm, qual será o limite superior? E qual será o limite inferior, e o limite superior muito alto? Limite mínimo baixo?
Na fase de projeto, os valores de referência são definidos com base no coeficiente de enchimento do meio armazenado no tanque e nas normas de projeto
Limite máximo, limite mínimo, limite máximo muito alto, limite mínimo muito baixo. Não há nenhum cálculo a ser feito? Por exemplo, o limite máximo não pode exceder 80% do tanque de armazenamento, e coisas do tipo
É preciso verificar os requisitos de projeto relacionados aos valores de alarme para o nível do líquido nos tanques de armazenamento.
Isso ainda é determinado pelo processo, não é? Por exemplo, se o nível do líquido no seu recipiente for estável, sem mudanças rápidas, isso é certamente diferente de um caso em que o nível do líquido é instável e muda muito rapidamente. O método de configuração deve ser diferente nesses casos.
Esse design levará em consideração que, dependendo do meio e da temperatura de operação, as configurações também variam.
O coeficiente de enchimento é um valor estabelecido com base em características como a volatilidade e a expansibilidade de um determinado meio. Esse coeficiente define o limite máximo de volume que um tanque pode conter. Por exemplo, se o coeficiente for 88%, geralmente se estabelece um valor de 85% ou 80%. Se o coeficiente for 95%, então podem-se estabelecer valores de 90% ou 85%. Geralmente, os valores utilizados são entre 80% e 90%. Quanto aos valores mais baixos, eles dependem da localização dos tubos de transporte no fundo do tanque. Sem condições especiais, é possível estabelecer um valor de 0%
Consulte SH3007-2014, que contém os requisitos e as explicações.
É projetado de acordo com o coeficiente de enchimento