Thread Content
Na norma SH/T 3006-2012, relativa ao projeto de salas de controle em indústrias petroquímicas, o ponto 4.7 estabelece que se recomenda o uso de entradas de cabos aéreas. As aberturas para os cabos devem estar localizadas abaixo do piso interno da sala (se houver um piso móvel na sala, o piso interno refere-se ao chão sob esse piso móvel). Isso não contradiz os requisitos estabelecidos no ponto 5.1.8 da norma SH/T 3160-2009, que trata do design resistente a ataques em salas de controle em indústrias petroquímicas. Em comparação com a instalação subterrânea, a instalação aérea tem mais vantagens do que desvantagens: ela é eficaz na prevenção de umidade, sujeira e ratos, além de ser mais econômica. Gostaria de perguntar a todos: se a entrada para o fio aéreo deve ficar abaixo do nível do chão interno, existe alguma diferença entre um fio aéreo e um fio subterrâneo? Como deve-se entender isso aqui? É possível colocar as entradas de energia da sala de controle que não é resistente a distúrbios acima do nível do chão?
Espero que um amigo experiente possa explicar
Retirar o essencial e descartar o desnecessário. Atualmente, muitas das entradas de cabos dos instrumentos são feitas por meio de linhas aéreas, e as entradas para a sala de controle e para os gabinetes são feitas abaixo do beiral dos telhados. Geralmente, fica a mais de 2 m de altura em relação ao chão. Para cabos elétricos comuns, a instalação deve ser feita a uma altura ligeiramente acima do piso, entre 500 mm e 600 mm, levando em consideração a capacidade de carga do cabo e a segurança.
A entrada aérea pode ser entendida como aquela acima do nível 0,00, por exemplo, acima de 2,50 metros; já a entrada subterrânea é aquela abaixo do nível 0,00, como, por exemplo, a 0,8 metros de profundidade. Isso se refere ao nível de referência do terreno onde o edifício está localizado. Deve-se entender que, nos termos da norma, o ponto de referência é o piso do ambiente onde os cabos entram e saem. O nível desse piso pode ser igual ao nível do piso do edifício, podendo ser 0,3 metros, +2,8 metros ou +18 metros