Método de entrada para a sala de controle dos instrumentos

2020-10-21View Original

Thread Content

Na norma SH/T 3006-2012, relativa ao projeto de salas de controle em indústrias petroquímicas, o ponto 4.7 estabelece que se recomenda o uso de entradas de cabos aéreas. As aberturas para os cabos devem estar localizadas abaixo do piso interno da sala (se houver um piso móvel na sala, o piso interno refere-se ao chão sob esse piso móvel). Isso não contradiz os requisitos estabelecidos no ponto 5.1.8 da norma SH/T 3160-2009, que trata do design resistente a ataques em salas de controle em indústrias petroquímicas. Em comparação com a instalação subterrânea, a instalação aérea tem mais vantagens do que desvantagens: ela é eficaz na prevenção de umidade, sujeira e ratos, além de ser mais econômica. Gostaria de perguntar a todos: se a entrada para o fio aéreo deve ficar abaixo do nível do chão interno, existe alguma diferença entre um fio aéreo e um fio subterrâneo? Como deve-se entender isso aqui? É possível colocar as entradas de energia da sala de controle que não é resistente a distúrbios acima do nível do chão?
Reply #22020-10-22
Espero que um amigo experiente possa explicar
Reply #32020-10-22
Retirar o essencial e descartar o desnecessário. Atualmente, muitas das entradas de cabos dos instrumentos são feitas por meio de linhas aéreas, e as entradas para a sala de controle e para os gabinetes são feitas abaixo do beiral dos telhados. Geralmente, fica a mais de 2 m de altura em relação ao chão. Para cabos elétricos comuns, a instalação deve ser feita a uma altura ligeiramente acima do piso, entre 500 mm e 600 mm, levando em consideração a capacidade de carga do cabo e a segurança.
Reply #42020-11-06
A entrada aérea pode ser entendida como aquela acima do nível 0,00, por exemplo, acima de 2,50 metros; já a entrada subterrânea é aquela abaixo do nível 0,00, como, por exemplo, a 0,8 metros de profundidade. Isso se refere ao nível de referência do terreno onde o edifício está localizado. Deve-se entender que, nos termos da norma, o ponto de referência é o piso do ambiente onde os cabos entram e saem. O nível desse piso pode ser igual ao nível do piso do edifício, podendo ser 0,3 metros, +2,8 metros ou +18 metros

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.