A situação no local é a seguinte: trata-se de um medidor de vazão eletromagnético Yokogawa Axf015g, com diâmetro de 15. Ele é utilizado para medir ácidos fortes. Os eletrodos utilizados são de tântalo. Nos primeiros dias após a instalação, não houve flutuações, mas recentemente as flutuações se tornaram significativas, variando de -50 a 100. Quando a válvula é fechada, o fluxo volta gradualmente ao zero, mas ainda há pequenas flutuações. De acordo com o manual, pode haver algum problema na instalação. No entanto, em muitos locais onde a fábrica realiza essas instalações, não há flutuações. Se for necessário modificar os tubos, como deve ser feito? Deve-se seguir o diagrama 1 ou o diagrama 2?
Nós não conectamos o terra, e mesmo eu conectando temporariamente um fio de terra a partir do medidor, ainda há flutuações. Provavelmente não é um problema com o terra
Em princípio, com um diâmetro de tubo de 15 mm, geralmente não há situação de vazamento. Mas é possível que o duto ainda seja afetado de maneira bastante significativa pelo fluxo gravitacional. Basta fazer uma curva em forma de “U” invertido na saída da tubulação. Além disso, a terração deve ser obrigatória e seu efeito de terração precisa ser confiável.
1. Pode-se tentar diminuir um pouco a abertura da válvula a jusante. 2. A exigência de vazão é que o tubo esteja completamente cheio; tanto 2 quanto 3 permitem que o tubo fique completamente cheio. 3. Já que é possível fazer alterações, por que não instalar o medidor de vazão em um tubo vertical no qual o meio flui para cima?
Verifique a conexão à terra. É melhor que o medidor de vazão seja instalado em um tubo vertical, com entrada na parte inferior e saída na parte superior
A conexão à terra é algo que geralmente só se leva em consideração quando há problemas, e normalmente não tem grande efeito
Será que o lodo ácido forte cobriu os eletrodos de medição?
Os tubos de processo podem reagir com ácidos fortes, afetando as medições?
Digo a você: basta conectar o terreno corretamente. A camada de blindagem dos cabos do painel de controle deve ser conectada ao terra dos instrumentos; não se deve conectar a blindagem ao terra no local