O medidor de vazão eletromagnético da Yokogawa apresenta grandes flutuações na vazão instantânea

2020-10-21View Original

Thread Content

A situação no local é a seguinte: trata-se de um medidor de vazão eletromagnético Yokogawa Axf015g, com diâmetro de 15. Ele é utilizado para medir ácidos fortes. Os eletrodos utilizados são de tântalo. Nos primeiros dias após a instalação, não houve flutuações, mas recentemente as flutuações se tornaram significativas, variando de -50 a 100. Quando a válvula é fechada, o fluxo volta gradualmente ao zero, mas ainda há pequenas flutuações. De acordo com o manual, pode haver algum problema na instalação. No entanto, em muitos locais onde a fábrica realiza essas instalações, não há flutuações. Se for necessário modificar os tubos, como deve ser feito? Deve-se seguir o diagrama 1 ou o diagrama 2?
Reply #22020-10-21
Nós não conectamos o terra, e mesmo eu conectando temporariamente um fio de terra a partir do medidor, ainda há flutuações. Provavelmente não é um problema com o terra
Reply #32020-10-22
Em princípio, com um diâmetro de tubo de 15 mm, geralmente não há situação de vazamento. Mas é possível que o duto ainda seja afetado de maneira bastante significativa pelo fluxo gravitacional. Basta fazer uma curva em forma de “U” invertido na saída da tubulação. Além disso, a terração deve ser obrigatória e seu efeito de terração precisa ser confiável.
Reply #42020-10-22
1. Pode-se tentar diminuir um pouco a abertura da válvula a jusante. 2. A exigência de vazão é que o tubo esteja completamente cheio; tanto 2 quanto 3 permitem que o tubo fique completamente cheio. 3. Já que é possível fazer alterações, por que não instalar o medidor de vazão em um tubo vertical no qual o meio flui para cima?
Reply #52020-10-22
Verifique a conexão à terra. É melhor que o medidor de vazão seja instalado em um tubo vertical, com entrada na parte inferior e saída na parte superior
Reply #62020-10-22
A conexão à terra é algo que geralmente só se leva em consideração quando há problemas, e normalmente não tem grande efeito
Reply #72020-10-22
Será que o lodo ácido forte cobriu os eletrodos de medição?
Reply #82020-10-23
Os tubos de processo podem reagir com ácidos fortes, afetando as medições?
Reply #92020-10-24
Digo a você: basta conectar o terreno corretamente. A camada de blindagem dos cabos do painel de controle deve ser conectada ao terra dos instrumentos; não se deve conectar a blindagem ao terra no local

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.