Região de Engenharia de Processos – Versão de Automação por Instrumentos – Pergunta do dia – Pergunta nº 2020-10-22. Questão para discussão: 273. Na medição de temperatura com termopares, o valor indicado é baixo. Do ponto de vista dos termopares, quais podem ser as causas disso?
1. Há problema com a compensação da extremidade fria. 2. Há problema com o transmissor de temperatura. 3. O núcleo do eletrodo está corroído. 4. Entrou umidade. 5. Os polos positivo e negativo estão invertidos
Na medição de temperatura com termopares, o valor indicado é baixo. Do ponto de vista do termopar, isso pode ser causado pelos seguintes fatores: vazamento de corrente nos eletrodos internos do termopar (curto-circuito local); Umidade interna no termopar ; Corrosão ou deterioração do eletrodo térmico ; Posicionamento inadequado do termopar ou profundidade insuficiente de inserção ; A temperatura do terminal de referência do termopar está muito alta, ou as temperaturas dos dois terminais são diferentes ; Os tipos de termopares não correspondem aos números de calibração dos instrumentos ; A superfície do tubo de proteção do termopar está muito suja.
1. Não foi feita compensação da temperatura da extremidade fria; 2. A temperatura da extremidade fria é instável e está elevada.
Curto-circuito nos elétrodos térmicos, curto-circuito entre os fios de compensação, deterioração dos elétrodos térmicos do termopar, conexão inversa entre os fios de compensação e o termopar, profundidade insuficiente de inserção, acúmulo de poeira nos terminais do termopar, causando curto-circuito.
Na medição de temperatura com termopares, o valor indicado é baixo. Do ponto de vista do termopar, isso pode ser causado pelos seguintes fatores: vazamento de corrente nos eletrodos internos do termopar (curto-circuito local); Umidade interna no termopar ; Corrosão ou deterioração do eletrodo térmico ; Posicionamento inadequado do termopar ou profundidade insuficiente de inserção ; A temperatura do terminal de referência do termopar está muito alta, ou as temperaturas dos dois terminais são diferentes ; Os tipos de termopares não correspondem aos números de calibração dos instrumentos ; A superfície do tubo de proteção do termopar está muito suja.
1 Fios de compensação conectados de forma inversa. 2 O termopar está corroído, o que altera suas propriedades termoelétricas. 3 O termopar está sujo ou entupido por incrustações. 4 Há água e poeira acumuladas nas conexões
Curto-circuito nos elétrodos térmicos, curto-circuito entre os fios de compensação, deterioração dos elétrodos térmicos do termopar, conexão inversa entre os fios de compensação e o termopar, profundidade insuficiente de inserção, acúmulo de poeira nos terminais do termopar, causando curto-circuito.
As possíveis causas são: 1) Curto-circuito no eletrodo térmico. 2) A acumulação de poeira nas conexões dos termopares causa curto-circuito. 3) Curto-circuito entre os fios de compensação. 4) Degradação dos eletrodos termoelétricos. 5) O fio de compensação não é compatível com o termopar.
Vazamento de corrente nos eletrodos internos do termopar (curto-circuito local); Umidade interna no termopar ; Corrosão ou deterioração do eletrodo térmico ; Posicionamento inadequado do termopar ou profundidade insuficiente de inserção ; A temperatura do terminal de referência do termopar está muito alta, ou as temperaturas dos dois terminais são diferentes ; Os tipos de termopares não correspondem aos números de calibração dos instrumentos ; A superfície do tubo de proteção do termopar está muito suja.
As possíveis causas são: 1. Corrosão ou deterioração dos elétrodos térmicos, vazamento de eletricidade nos elétrodos internos do par elétrico, e curto-circuito nos elétrodos térmicos. 2 A acumulação de poeira nas conexões dos termopares causa um curto-circuito. 3 A temperatura do terminal de referência do termopar está muito alta, ou as temperaturas dos dois contatos são diferentes; isso causa um curto-circuito entre os fios de compensação. 4 Compensar curtos-circuitos entre os fios de compensação. 5 O fio de compensação não é compatível com o termopar, ou então não há fio de compensação.
Curto-circuito nos elétrodos térmicos, curto-circuito entre os fios de compensação, deterioração dos elétrodos térmicos do termopar, conexão inversa entre os fios de compensação e o termopar, profundidade insuficiente de inserção, acúmulo de poeira nos terminais do termopar, causando curto-circuito.
Curto-circuito nos elétrodos térmicos, curto-circuito entre os fios de compensação, deterioração dos elétrodos térmicos do termopar, conexão inversa entre os fios de compensação e o termopar, profundidade insuficiente de inserção, acúmulo de poeira nos terminais do termopar, causando curto-circuito.
1. Não foi feita compensação da temperatura da extremidade fria; 2. A temperatura da extremidade fria é instável e está elevada.
Na medição de temperatura com termopares, o valor indicado é baixo. Do ponto de vista do termopar, isso pode ser causado pelos seguintes fatores: vazamento de corrente nos eletrodos internos do termopar (curto-circuito local); Umidade interna no termopar ; Corrosão ou deterioração do eletrodo térmico ; Posicionamento inadequado do termopar ou profundidade insuficiente de inserção ; A temperatura do terminal de referência do termopar está muito alta, ou as temperaturas dos dois terminais são diferentes ; Os tipos de termopares não correspondem aos números de calibração dos instrumentos ; A superfície do tubo de proteção do termopar está muito suja.
Na medição de temperatura com termopares, o valor indicado é baixo. Do ponto de vista do termopar, isso pode ser causado pelos seguintes fatores: vazamento de corrente nos eletrodos internos do termopar (curto-circuito local); Umidade interna no termopar ; Corrosão ou deterioração do eletrodo térmico ; Posicionamento inadequado do termopar ou profundidade insuficiente de inserção ; A temperatura do terminal de referência do termopar está muito alta, ou as temperaturas dos dois terminais são diferentes ; Os tipos de termopares não correspondem aos números de calibração dos instrumentos ; A superfície do tubo de proteção do termopar está muito suja.
1. Profundidade de inserção inadequada 2. Entrada de água no invólucro do termopar 3. Circuito interrompido no termopar 4. Oxidação dos terminais de conexão, entrada de água na caixa de conexões, etc; 5. Os modelos dos fios de compensação não são compatíveis. 6. Os parâmetros de faixa de medição do transmissor/tipo de termopar estão incorretos. 7. O status de falha do transmissor está definido como “baixo”
1. Há problema com a compensação da extremidade fria. 2. Há problema com o transmissor de temperatura. 3. O núcleo do eletrodo está corroído. 4. Entrou umidade. 5. Os polos positivo e negativo estão invertidos