Sobre a conversão de endereços para comunicação mestre-escravo entre TRICON e PKS por meio de MODBUS

2020-10-23View Original

Thread Content

Utiliza-se a comunicação MODBUS com TRICON e PKS, sendo o PKS a estação mestre para ler e escrever dados no TRICON. O TRICON definiu uma IA: r1201FZT_111102A, também conhecida como 33028; trata-se de um número real de 32 bits armazenado em memória. Ao realizar a leitura por meio de MODBUS, são criados pontos no QUICK BUILDER do lado do PKS. Por que o endereço de comunicação é 35055? Como isso é convertido? Por favor, que os especialistas possam me orientar
Reply #22020-10-23
Deve ser 33028 – 30000 = 3028. 3028 * 2 – 1001 = 5055. 30000 + 5055 = 35055
Reply #32020-10-23
Por que é assim? Existem informações relacionadas?
Reply #42020-10-27
Se for necessário ler os dados de tipo real no tricon, é preciso calcular usando o algoritmo acima. Se forem dados de tipo inteiro, basta usar o endereço diretamente

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.