Região de Engenharia de Processos – Versão de Automação por Instrumentos – Pergunta do Dia – Pergunta de 2020-10-25. Questão para discussão: 276. Descreva brevemente os cuidados necessários na instalação de termopares
Reply #22020-10-25
Certifique-se de que a profundidade de inserção seja suficiente, de que a posição de instalação não esteja na zona morta de medição, e verifique antes da instalação se há algum problema com o tubo de proteção.
Reply #32020-10-25
1) Os termopares devem ser evitados em locais com campos magnéticos intensos. A caixa de conexões não deve entrar em contato com as paredes dos recipientes ou tubulações que contêm o meio a ser medido. A temperatura na área da caixa de conexões não deve ultrapassar 100°C. 2) Para medir a temperatura em um fluido em movimento, a extremidade sensível do termopar deve estar voltada na direção oposta ao meio a ser medido, e localizada no centro do tubo, onde a velocidade do fluxo é máxima.
Reply #42020-10-25
1) Os termopares devem ser evitados em locais com campos magnéticos intensos. A caixa de conexões não deve entrar em contato com as paredes dos recipientes ou tubulações que contêm o meio a ser medido. A temperatura na área da caixa de conexões não deve ultrapassar 100°C. 2) Para medir a temperatura em um fluido em movimento, a extremidade sensível do termopar deve estar voltada na direção oposta ao meio a ser medido, e localizada no centro do tubo, onde a velocidade do fluxo é máxima.
Reply #52020-10-25
Os termopares, como instrumentos de medição de temperatura amplamente utilizados, desempenham um papel importante na produção industrial. Durante o uso, damos grande importância à precisão dos resultados das medições. Esperamos que, no processo de aplicação, os erros possam ser evitados. Isso depende de vários fatores, como a escolha do termopar ; Instalação de termopares ; Termopares em uso, etc. E hoje vamos falar sobre quais são as considerações importantes na instalação de termopares.   1. Ao instalar o termopar, ele deve ser colocado o mais próximo possível do ponto de controle de temperatura que se deseja medir. Para evitar que o calor se propague ao longo do termopar, ou para impedir que o tubo de proteção afete a temperatura a ser medida, o termopar deve ser imerso no fluido a ser medido, a uma profundidade de pelo menos 10 vezes o seu diâmetro. Ao medir a temperatura de um sólido, o termopar deve estar em contato direto com esse material ou bem próximo a ele. Para reduzir os erros de condução térmica, é necessário diminuir o gradiente de temperatura nas proximidades dos contatos.   2. Ao escolher os pontos de medição da temperatura, é necessário que eles sejam representativos. Por exemplo, ao medir a temperatura do fluido em um tubo, a extremidade do termopar deve estar localizada no ponto onde há maior velocidade do fluxo do fluido. Em geral, as extremidades do revestimento de proteção do termopar devem ficar além da linha central da velocidade do fluxo.   3. Quando se utiliza um termopar para medir a temperatura do gás dentro de um tubo, se a temperatura da parede do tubo for significativamente mais alta ou mais baixa, o termopar irá absorver ou emitir calor em função disso, o que acaba alterando consideravelmente a temperatura medida. Nesse caso, pode-se usar uma blindagem de radiação para fazer com que a temperatura se aproxime da temperatura do gás, utilizando os chamados termopares de tipo blindado.   4. Ao usar em condições reais, é necessário prestar especial atenção ao uso dos fios de compensação. Geralmente, são fios de compensação conectados entre os instrumentos e as caixas de conexão. Suas propriedades termoelétricas são as mesmas ou semelhantes às dos termopares utilizados. Ao serem conectados aos termopares, não geram um potencial termoelétrico adicional significativo, portanto, não afetam o potencial termoelétrico total do circuito do termopar. Se se usar um fio comum no lugar do fio de compensação, não haverá efeito de compensação, o que reduz a precisão da medição da temperatura. Portanto, as unidades utilizadoras devem prestar atenção ao instalar os fios dos instrumentos: ao conectar o fio de compensação ao termopar, a polaridade não deve ser invertida, caso contrário, o erro de medição aumentará.   5. Nas medições reais, se o valor medido se desviar muito do valor real, além de uma instalação inadequada do termopar, pode haver também oxidação dos fios do termopar ou defeitos nas conexões de medição do mesmo.
Reply #62020-10-25
1. Ao instalar o termopar, ele deve ser colocado o mais próximo possível do ponto de controle de temperatura que se deseja medir. Para evitar que o calor se propague ao longo do termopar, ou para impedir que o tubo de proteção afete a temperatura a ser medida, o termopar deve ser imerso no fluido a ser medido, a uma profundidade de pelo menos 10 vezes o seu diâmetro. Ao medir a temperatura de um sólido, o termopar deve estar em contato direto com esse material ou bem próximo a ele. Para reduzir os erros de condução térmica, é necessário diminuir o gradiente de temperatura nas proximidades dos contatos.   2. Ao escolher os pontos de medição da temperatura, é necessário que eles sejam representativos. Por exemplo, ao medir a temperatura do fluido em um tubo, a extremidade do termopar deve estar localizada no ponto onde há maior velocidade do fluxo do fluido. Em geral, as extremidades do revestimento de proteção do termopar devem ficar além da linha central da velocidade do fluxo.   3. Quando se utiliza um termopar para medir a temperatura do gás dentro de um tubo, se a temperatura da parede do tubo for significativamente mais alta ou mais baixa, o termopar irá absorver ou emitir calor em função disso, o que acaba alterando consideravelmente a temperatura medida. Nesse caso, pode-se usar uma blindagem de radiação para fazer com que a temperatura se aproxime da temperatura do gás, utilizando os chamados termopares de tipo blindado.   4. Ao usar em condições reais, é necessário prestar especial atenção ao uso dos fios de compensação. Geralmente, são fios de compensação conectados entre os instrumentos e as caixas de conexão. Suas propriedades termoelétricas são as mesmas ou semelhantes às dos termopares utilizados. Ao serem conectados aos termopares, não geram um potencial termoelétrico adicional significativo, portanto, não afetam o potencial termoelétrico total do circuito do termopar. Se se usar um fio comum no lugar do fio de compensação, não haverá efeito de compensação, o que reduz a precisão da medição da temperatura. Portanto, as unidades utilizadoras devem prestar atenção ao instalar os fios dos instrumentos: ao conectar o fio de compensação ao termopar, a polaridade não deve ser invertida, caso contrário, o erro de medição aumentará.   5. Nas medições reais, se o valor medido se desviar muito do valor real, além de uma instalação inadequada do termopar, pode haver também oxidação dos fios do termopar ou defeitos nas conexões de medição do mesmo.
Reply #72020-10-25
1) Os termopares devem ser evitados em locais com campos magnéticos intensos. A caixa de conexões não deve entrar em contato com as paredes dos recipientes ou tubulações que contêm o meio a ser medido. A temperatura na área da caixa de conexões não deve ultrapassar 100°C. 2) Para medir a temperatura em um fluido em movimento, a extremidade sensível do termopar deve estar voltada na direção oposta ao meio a ser medido, e localizada no centro do tubo, onde a velocidade do fluxo é máxima.
Reply #82020-10-25
1) Os termopares devem ser evitados em locais com campos magnéticos intensos. A caixa de conexões não deve entrar em contato com as paredes dos recipientes ou tubulações que contêm o meio a ser medido. A temperatura na área da caixa de conexões não deve ultrapassar 100°C. 2) Para medir a temperatura em um fluido em movimento, a extremidade sensível do termopar deve estar voltada na direção oposta ao meio a ser medido, e localizada no centro do tubo, onde a velocidade do fluxo é máxima.
Reply #92020-10-26
1. Ao instalar o termopar, ele deve ser colocado o mais próximo possível do ponto de controle de temperatura que se deseja medir. Para evitar que o calor se propague ao longo do termopar, ou para impedir que o tubo de proteção afete a temperatura a ser medida, o termopar deve ser imerso no fluido a ser medido, a uma profundidade de pelo menos 10 vezes o seu diâmetro. Ao medir a temperatura de um sólido, o termopar deve estar em contato direto com esse material ou bem próximo a ele. Para reduzir os erros de condução térmica, é necessário diminuir o gradiente de temperatura nas proximidades dos contatos.   2. Ao escolher os pontos de medição da temperatura, é necessário que eles sejam representativos. Por exemplo, ao medir a temperatura do fluido em um tubo, a extremidade do termopar deve estar localizada no ponto onde há maior velocidade do fluxo do fluido. Em geral, as extremidades do revestimento de proteção do termopar devem ficar além da linha central da velocidade do fluxo.   3. Quando se utiliza um termopar para medir a temperatura do gás dentro de um tubo, se a temperatura da parede do tubo for significativamente mais alta ou mais baixa, o termopar irá absorver ou emitir calor em função disso, o que acaba alterando consideravelmente a temperatura medida. Nesse caso, pode-se usar uma blindagem de radiação para fazer com que a temperatura se aproxime da temperatura do gás, utilizando os chamados termopares de tipo blindado.   4. Ao usar em condições reais, é necessário prestar especial atenção ao uso dos fios de compensação. Geralmente, são fios de compensação conectados entre os instrumentos e as caixas de conexão. Suas propriedades termoelétricas são as mesmas ou semelhantes às dos termopares utilizados. Ao serem conectados aos termopares, não geram um potencial termoelétrico adicional significativo, portanto, não afetam o potencial termoelétrico total do circuito do termopar. Se se usar um fio comum no lugar do fio de compensação, não haverá efeito de compensação, o que reduz a precisão da medição da temperatura. Portanto, as unidades utilizadoras devem prestar atenção ao instalar os fios dos instrumentos: ao conectar o fio de compensação ao termopar, a polaridade não deve ser invertida, caso contrário, o erro de medição aumentará.   5. Nas medições reais, se o valor medido se desviar muito do valor real, além de uma instalação inadequada do termopar, pode haver também oxidação dos fios do termopar ou defeitos nas conexões de medição do mesmo.
Reply #102020-10-26
 1. Ao instalar o termopar, ele deve ser colocado o mais próximo possível do ponto de controle de temperatura a ser medido. Para evitar que o calor se propague ao longo do termopar, ou para impedir que o tubo de proteção afete a temperatura a ser medida, o termopar deve ser imerso no fluido a ser medido, a uma profundidade de pelo menos 10 vezes o seu diâmetro. Ao medir a temperatura de um sólido, o termopar deve estar em contato direto com esse material ou bem próximo a ele. Para reduzir os erros de condução térmica, é necessário diminuir o gradiente de temperatura nas proximidades dos contatos.   2. Ao escolher os pontos de medição da temperatura, é necessário que eles sejam representativos. Por exemplo, ao medir a temperatura do fluido em um tubo, a extremidade do termopar deve estar localizada no ponto onde há maior velocidade do fluxo do fluido. Em geral, as extremidades do revestimento de proteção do termopar devem ficar além da linha central da velocidade do fluxo.   3. Quando se utiliza um termopar para medir a temperatura do gás dentro de um tubo, se a temperatura da parede do tubo for significativamente mais alta ou mais baixa, o termopar irá absorver ou emitir calor em função disso, o que acaba alterando consideravelmente a temperatura medida. Nesse caso, pode-se usar uma blindagem de radiação para fazer com que a temperatura se aproxime da temperatura do gás, utilizando os chamados termopares de tipo blindado.   4. Ao usar em condições reais, é necessário prestar especial atenção ao uso dos fios de compensação. Geralmente, são fios de compensação conectados entre os instrumentos e as caixas de conexão. Suas propriedades termoelétricas são as mesmas ou semelhantes às dos termopares utilizados. Ao serem conectados aos termopares, não geram um potencial termoelétrico adicional significativo, portanto, não afetam o potencial termoelétrico total do circuito do termopar. Se se usar um fio comum no lugar do fio de compensação, não haverá efeito de compensação, o que reduz a precisão da medição da temperatura. Portanto, as unidades utilizadoras devem prestar atenção ao instalar os fios dos instrumentos: ao conectar o fio de compensação ao termopar, a polaridade não deve ser invertida, caso contrário, o erro de medição aumentará.   5. Nas medições reais, se o valor medido se desviar muito do valor real, além de uma instalação inadequada do termopar, pode haver também oxidação dos fios do termopar ou defeitos nas conexões de medição do mesmo. .Artigo anterior: Uso
Reply #112020-10-26
1. Ao instalar o termopar, ele deve ser colocado o mais próximo possível do ponto de controle de temperatura que se deseja medir. Para evitar que o calor se propague ao longo do termopar, ou para impedir que o tubo de proteção afete a temperatura a ser medida, o termopar deve ser imerso no fluido a ser medido, a uma profundidade de pelo menos 10 vezes o seu diâmetro. Ao medir a temperatura de um sólido, o termopar deve estar em contato direto com esse material ou bem próximo a ele. Para reduzir os erros de condução térmica, é necessário diminuir o gradiente de temperatura nas proximidades dos contatos.   2. Ao escolher os pontos de medição da temperatura, é necessário que eles sejam representativos. Por exemplo, ao medir a temperatura do fluido em um tubo, a extremidade do termopar deve estar localizada no ponto onde há maior velocidade do fluxo do fluido. Em geral, as extremidades do revestimento de proteção do termopar devem ficar além da linha central da velocidade do fluxo.   3. Quando se utiliza um termopar para medir a temperatura do gás dentro de um tubo, se a temperatura da parede do tubo for significativamente mais alta ou mais baixa, o termopar irá absorver ou emitir calor em função disso, o que acaba alterando consideravelmente a temperatura medida. Nesse caso, pode-se usar uma blindagem de radiação para fazer com que a temperatura se aproxime da temperatura do gás, utilizando os chamados termopares de tipo blindado.   4. Ao usar em condições reais, é necessário prestar especial atenção ao uso dos fios de compensação. Geralmente, são fios de compensação conectados entre os instrumentos e as caixas de conexão. Suas propriedades termoelétricas são as mesmas ou semelhantes às dos termopares utilizados. Ao serem conectados aos termopares, não geram um potencial termoelétrico adicional significativo, portanto, não afetam o potencial termoelétrico total do circuito do termopar. Se se usar um fio comum no lugar do fio de compensação, não haverá efeito de compensação, o que reduz a precisão da medição da temperatura. Portanto, as unidades utilizadoras devem prestar atenção ao instalar os fios dos instrumentos: ao conectar o fio de compensação ao termopar, a polaridade não deve ser invertida, caso contrário, o erro de medição aumentará.   5. Nas medições reais, se o valor medido se desviar muito do valor real, além de uma instalação inadequada do termopar, pode haver também oxidação dos fios do termopar ou defeitos nas conexões de medição do mesmo.
Reply #122020-10-28
1) Os termopares devem ser evitados em locais com campos magnéticos intensos. A caixa de conexões não deve entrar em contato com as paredes dos recipientes ou tubulações que contêm o meio a ser medido. A temperatura na área da caixa de conexões não deve ultrapassar 100°C. 2) Para medir a temperatura em um fluido em movimento, a extremidade sensível do termopar deve estar voltada na direção oposta ao meio a ser medido, e localizada no centro do tubo, onde a velocidade do fluxo é máxima.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.