Problemas de configuração do transmissor de nível por radar

2020-10-29View Original

Thread Content

Eu tenho 10 tanques aqui. Os medidores de nível localizados no topo dos tanques são usados; a marca é a alemã Koln, e o modelo é OPTIFLEX1300C-L. Eu inseri as informações sobre a altura do tanque, a altura do tubo de transmissão de ondas e o diâmetro desse tubo. Porém, a tela do medidor não mostra zero. O tanque está vazio, então não entendo o motivo. Por favor, alguém que entenda disso possa me ajudar.
Reply #22020-10-29
Calcule e insira novamente a altura do guia de ondas. Qual é a zona morta do radar? A tubulação guia está instalada verticalmente de forma correta? Se estiver bem instalada e configurada, o valor medido não deve ser muito diferente de zero. Se o desvio for grande, então há um problema na instalação ou nas configurações.
Reply #32020-10-30
Depois de fazer as configurações, a tela do medidor exibia valores como 0,01 m, 0,02 m, etc., mas nenhum desses valores era zero.
Reply #42020-10-30
Assim deve funcionar. Se você quiser que seja 0, pode diminuir o valor do guia de ondas em 0,01, ou então corrigir a medição da altura
Reply #52020-10-30
Um valor tão pequeno pode ser considerado um erro de medição; transfira-o do lado do instrumento ou do DCS.
Reply #62020-10-30
Pelo menos, deixe que haja algum erro, não é?
Reply #72020-11-04
O visor do transmissor de nível no local mostra 0,086 m, enquanto o DCS indica 0,000 m. Por que isso acontece?
Reply #82020-11-05
Quase, de onde vieram os dados da altura do tanque que você inseriu? Quando o radar está em estado de recipiente vazio, ele consegue medir a altura do recipiente por conta própria. As medições feitas pelo radar são mais precisas.
Reply #92020-11-07
A mensagem de erro exibida na tela do medidor de nível indica que o valor da medição do nível foi perdido. A altura do meu tanque é de 8,8 metros, mas a tela mostra 8,7 metros. Além disso, a corrente de saída é de 3,5 mA, o que significa que não há saída alguma. Qual é a causa disso? Por favor, alguém que entenda do assunto possa me ajudar.
Reply #102020-11-09
É possível medir a corrente de entrada do sinal; o DCS pode ser usado para eliminar sinais de baixa intensidade
Reply #112020-11-10
É preciso verificar completamente as configurações; é bem possível que a corrente que você está vendo seja uma corrente de erro

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.