O manômetro oscila entre 07 e 2 kPa – será que há algum problema com o instrumento?

2020-10-31View Original

Thread Content

No tanque de reação, vi que o manômetro indicava valores que variavam constantemente entre 07 e 2 kPa. No entanto, o técnico da oficina disse que isso acontecia porque o tanque não estava em funcionamento; assim que ele começasse a operar, os valores se estabilizariam. Mas eu continuo achando que há algum problema. Será preciso consultar o manual do instrumento para saber exatamente o que está acontecendo?
Reply #22020-10-31
É melhor verificar qual é o código de erro! Algumas configurações mostram erro quando há uma variação ligeiramente abaixo de zero, mas isso é pouco provável!
Reply #32020-10-31
Você precisa verificar de qual fabricante é o manômetro que você possui. Em alguns manômetros de determinadas marcas, quando a pressão está em 0, é exibido um sinal de erro; já quando há pressão, o valor é mostrado corretamente.
Reply #42020-11-01
Veja qual é a faixa de medição. 2 kPa é um valor que pode ser ignorado em termos de repetibilidade em uma faixa de medição ampla; trata-se de uma flutuação normal. O alarme E07 deve se referir ao limite inferior, ou seja, valores menores que 0 KPa
Reply #52020-11-02
Você pode consultar o manual para saber o que significam os códigos de erro
Reply #62020-11-03
Isso indica que a pressão no tanque de reação é instável. É o manômetro no local? Ainda é um manômetro de contato elétrico
Reply #72020-11-04
O indicador ER07 da Yokogawa significa que o valor medido está fora da faixa de medição; provavelmente, há flutuações perto do ponto zero
Reply #82020-11-04
O indicador ER07 da Yokogawa significa que o valor medido está fora da faixa de medição; provavelmente, há flutuações perto do ponto zero
Reply #92020-12-07
Mova o zero e remova o alarme, assim resolve-se
Reply #102020-12-07
O problema persiste. Acho que o seu medidor tem uma faixa de medição de 2 KPa; é assim que acontece após o alarme de pressão excessiva. Basta desligar e ligar o dispositivo novamente para resolver o problema. Será que é um medidor EJA? Aqui também acontece o mesmo com frequência

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.