Os conectores das resistências térmicas também estão em boas condições. O problema é que, no PLC, há grandes flutuações nos valores mostrados. Quando uso um multímetro para medir a resistência, os valores ficam estáveis, sem flutuações. Peço ajuda aos colegas mais experientes: qual pode ser a causa disso?
Reply #22020-11-03
A indicação da temperatura varia muito – pode ser devido a interferências nos cabos, ou quando se conecta ao PLC, podem haver interferências nos cabos ou no fornecimento de energia. Também é possível que a temperatura fique ora no valor máximo, ora no mínimo – isso pode ser causado por mau contato nos cabos de sinal, ou por problemas com a qualidade da resistência térmica; nesse caso, é possível substituí-la por outra
Reply #32020-11-03
É muito provável que o seu cabo tenha conexões defeituosas ou que haja danos nos fios, o que causa problemas de mau contato
Reply #42020-11-03
O cabo foi instalado recentemente, sem conexões. Todos os fios foram verificados, está tudo em ordem. Não sei onde pode estar o problema
Reply #52020-11-03
Será que foi instalado junto com o cabo de alimentação?
Reply #62020-11-04
Adicionar um transmissor também não custa muito, é resistente a interferências, o sinal é estável e a manutenção é simples
Reply #72020-11-04
1. Pode ser que haja um problema com o canal do PLC; recomenda-se usar outro canal. 2. É possível que a conexão de aterramento do PLC não esteja adequada; recomenda-se verificar isso.
Reply #82020-11-08
Não há necessidade de olhar mais – com certeza, foi causado pelo fato de ter sido feita a instalação dos cabos junto com os cabos de alta tensão
Reply #92020-11-08
Por várias razões, eliminando uma por uma.
Reply #102020-11-08
Excluindo uma a uma, há apenas algumas possibilidades: primeiro, um problema no canal; tente usar outro canal. II. Problemas com a linha: Está conectada à terra? Há interferência do cabo de alimentação? Há conexões no meio? Durante o processo de passagem do fio, houve danos na capa do fio, causando aterramento (verificado com um multímetro)? A conexão dos fios está firme? Fios envelhecidos? Três: o problema é o termômetro. Tente conectar um termômetro à linha no local.
Reply #112020-11-09
Considere a interferência causada pelos cabos no local

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.