Os conectores das resistências térmicas também estão em boas condições. O problema é que, no PLC, há grandes flutuações nos valores mostrados. Quando uso um multímetro para medir a resistência, os valores ficam estáveis, sem flutuações. Peço ajuda aos colegas mais experientes: qual pode ser a causa disso?
A indicação da temperatura varia muito – pode ser devido a interferências nos cabos, ou quando se conecta ao PLC, podem haver interferências nos cabos ou no fornecimento de energia. Também é possível que a temperatura fique ora no valor máximo, ora no mínimo – isso pode ser causado por mau contato nos cabos de sinal, ou por problemas com a qualidade da resistência térmica; nesse caso, é possível substituí-la por outra
É muito provável que o seu cabo tenha conexões defeituosas ou que haja danos nos fios, o que causa problemas de mau contato
O cabo foi instalado recentemente, sem conexões. Todos os fios foram verificados, está tudo em ordem. Não sei onde pode estar o problema
Será que foi instalado junto com o cabo de alimentação?
Adicionar um transmissor também não custa muito, é resistente a interferências, o sinal é estável e a manutenção é simples
1. Pode ser que haja um problema com o canal do PLC; recomenda-se usar outro canal. 2. É possível que a conexão de aterramento do PLC não esteja adequada; recomenda-se verificar isso.
Não há necessidade de olhar mais – com certeza, foi causado pelo fato de ter sido feita a instalação dos cabos junto com os cabos de alta tensão
Por várias razões, eliminando uma por uma.
Excluindo uma a uma, há apenas algumas possibilidades: primeiro, um problema no canal; tente usar outro canal. II. Problemas com a linha: Está conectada à terra? Há interferência do cabo de alimentação? Há conexões no meio? Durante o processo de passagem do fio, houve danos na capa do fio, causando aterramento (verificado com um multímetro)? A conexão dos fios está firme? Fios envelhecidos? Três: o problema é o termômetro. Tente conectar um termômetro à linha no local.
Considere a interferência causada pelos cabos no local