HCBBS Forum (Português)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Região de Engenharia de Processos – Versão de Automação e Controle por Instrumentos – Pergunta do Dia – Pergunta de 2020-11-04

2020-11-04View Original

Thread Content

Área de Engenharia de Processos – Versão de Automação por Instrumentos – Pergunta do dia – Pergunta de 2020-11-04. Questão para discussão: 286. Por favor, descreva as diferenças entre os medidores de nível por radar e os medidores de nível por ultrassom.
Reply #22020-11-04
O princípio de medição é diferente: um se baseia em ondas eletromagnéticas, enquanto o outro se baseia em ondas mecânicas. O radar emite ondas eletromagnéticas, que não precisam de um meio de transmissão. Já as ondas ultrassônicas são ondas sonoras, ou seja, ondas mecânicas, que são geradas pela vibração de materiais piezoelétricos. Por isso, elas não podem ser utilizadas em ambientes com pressão alta ou negativa. Geralmente, são usadas apenas em recipientes sob pressão normal. O radar, por sua vez, pode ser utilizado em tanques sob alta pressão. Além disso, a precisão do radar é definitivamente maior do que a dos ultrassons. Para a medição do nível de líquido nos tanques de cloro líquido, o radar é a melhor opção, embora seu custo seja um pouco mais alto. Os ultrassons só podem ser utilizados em recipientes a pressão atmosférica. A razão principal para isso é que a velocidade das ondas ultrassônicas está relacionada à pressão e à temperatura do meio a ser medido (ar). Geralmente, o sensor dos medidores de nível por ultrassom possui um dispositivo de detecção de temperatura, o que permite que ele faça a compensação da temperatura por conta própria. No entanto, não é possível realizar a compensação da pressão. O radar emite ondas eletromagnéticas; a velocidade dessas ondas não depende da pressão ou da temperatura. Por isso, ele é adequado para a medição do nível de líquido em reservatórios sob pressão. A intensidade de reflexão dos ultrassons está relacionada à densidade em ambos os lados da interface; quanto maior a diferença de densidade, mais forte é o sinal de reflexão ; A intensidade de reflexão do radar está relacionada às constantes dielétricas dos dois lados da interface; quanto maior a diferença entre essas constantes, mais forte será o sinal de reflexão
Reply #32020-11-04
Diferenças entre os medidores de nível por radar e os medidores de nível por ultrassom: 1. Princípios diferentes. O radar utiliza ondas eletromagnéticas, enquanto o medidor de nível por ultrassom utiliza ondas sonoras. 2. As áreas de aplicação são diferentes. 1) Os medidores de nível por radar utilizam ondas eletromagnéticas, sendo influenciados pela constante dielétrica da substância a ser medida. Já as ondas ultrassônicas são ondas mecânicas, sendo influenciadas pela densidade do meio em questão. Portanto, ao medir substâncias com constante dielétrica muito baixa, a precisão do medidor de nível por radar é significativamente reduzida, tornando-o inadequado para esse tipo de medição. 2) A faixa de medição do medidor de nível por radar é muito maior do que a do medidor de nível por ultrassom. O radar emite ondas eletromagnéticas, podendo ser utilizado para fazer medições sem a necessidade de um meio de transmissão. Já as ondas ultrassônicas são ondas sonoras e mecânicas, que precisam de um meio de transmissão para se propagar. Portanto, os medidores de nível por ultrassom não podem ser utilizados em condições de vácuo, com alto teor de vapor ou quando há espuma na superfície do líquido. Os medidores de nível por ultrassom têm limites de temperatura: geralmente, a temperatura no local onde se encontra o sensor não pode exceder 80 graus. Além disso, a velocidade das ondas sonoras é muito afetada pela temperatura. Os medidores de nível por ultrassom são muito sensíveis à pressão; geralmente, é necessário que ela esteja abaixo de 0,3 MPa. Isso porque as ondas sonoras são geradas por vibrações, e quando a pressão é muito alta, as partes responsáveis pela geração do som são afetadas. Quando há muita névoa ou poeira no ambiente de medição, o medidor de nível ultrassônico também não consegue fazer uma medição precisa. Em comparação, o radar utiliza ondas eletromagnéticas, que não são afetadas pelo vácuo. Além disso, seu alcance de aplicação é bastante amplo, independentemente da temperatura e pressão do meio. Com o surgimento dos radares de alta frequência, seu campo de aplicação tornou-se ainda maior. Já os medidores de nível por ultrassom têm mais limitações. 3) Os componentes responsáveis pela emissão das duas ondas são diferentes: os ultrassons são emitidos por meio da vibração de materiais pieelétricos. Por isso, os medidores de nível a ultrassom não podem ser utilizados em condições de pressão elevada ou negativa; geralmente, são usados apenas em recipientes sob pressão normal. Já o medidor de nível por radar pode ser usado em tanques de processo de alta pressão. 4) O ângulo de emissão do radar é maior que o dos ultrassons; portanto, não se recomenda o uso de radares sem contato em recipientes pequenos ou alongados. Geralmente, recomenda-se o uso de radares de ondas guiadas. Por fim, há a questão da precisão. Claro, a precisão do radar é definitivamente maior do que a do ultrassom. Nos tanques de armazenamento, utiliza-se, sem dúvida, um radar de alta precisão, e não o ultrassom. 5) Os medidores de nível por radar existem em versões em forma de trombeta, em formato de haste ou com cabo, podendo ser utilizados em diferentes condições de medição. Portanto, em comparação com os medidores de nível por ultrassom, os medidores de nível por radar podem ser aplicados em condições mais complexas. 6) Em termos de preço, em comparação com os medidores de nível ultrassônicos, os medidores de nível por radar têm um custo relativamente mais alto. Claro, alguns ultrassônicos de grande alcance também têm um preço elevado; por exemplo, aqueles com alcance de 6 a 70 metros. Até mesmo os medidores de nível a radar com grande alcance não conseguem alcançar tais distâncias, então só resta optar por medidores de nível ultrassônicos. 3. Pontos a serem observados: sejam medidores de nível por radar ou por ultrassom, é necessário prestar atenção à localização de instalação e às áreas cegas durante o processo de instalação. Por exemplo, ao instalá-lo no tanque, não o instale na entrada de alimentação, nem perto da escada de acesso. Deve haver uma distância de 300 a 500 mm em relação às paredes do tanque, para evitar interferências causadas por ecos. Em situações com agitação e grandes flutuações na superfície do líquido, também é necessário escolher o método de instalação adequado.
Reply #42020-11-04
Diferenças entre os medidores de nível por radar e os medidores de nível por ultrassom: 1. Princípios diferentes. O radar utiliza ondas eletromagnéticas, enquanto o medidor de nível por ultrassom utiliza ondas sonoras. 2. As áreas de aplicação são diferentes. 1) Os medidores de nível por radar utilizam ondas eletromagnéticas, sendo influenciados pela constante dielétrica da substância a ser medida. Já as ondas ultrassônicas são ondas mecânicas, sendo influenciadas pela densidade do meio em questão. Portanto, ao medir substâncias com constante dielétrica muito baixa, a precisão do medidor de nível por radar é significativamente reduzida, tornando-o inadequado para esse tipo de medição. 2) A faixa de medição do medidor de nível por radar é muito maior do que a do medidor de nível por ultrassom. O radar emite ondas eletromagnéticas, podendo ser utilizado para fazer medições sem a necessidade de um meio de transmissão. Já as ondas ultrassônicas são ondas sonoras e mecânicas, que precisam de um meio de transmissão para se propagar. Portanto, os medidores de nível por ultrassom não podem ser utilizados em condições de vácuo, com alto teor de vapor ou quando há espuma na superfície do líquido. Os medidores de nível por ultrassom têm limites de temperatura: geralmente, a temperatura no local onde se encontra o sensor não pode exceder 80 graus. Além disso, a velocidade das ondas sonoras é muito afetada pela temperatura. Os medidores de nível por ultrassom são muito sensíveis à pressão; geralmente, é necessário que ela esteja abaixo de 0,3 MPa. Isso porque as ondas sonoras são geradas por vibrações, e quando a pressão é muito alta, as partes responsáveis pela geração do som são afetadas. Quando há muita névoa ou poeira no ambiente de medição, o medidor de nível ultrassônico também não consegue fazer uma medição precisa. Em comparação, o radar utiliza ondas eletromagnéticas, que não são afetadas pelo vácuo. Além disso, seu alcance de aplicação é bastante amplo, independentemente da temperatura e pressão do meio. Com o surgimento dos radares de alta frequência, seu campo de aplicação tornou-se ainda maior. Já os medidores de nível por ultrassom têm mais limitações. 3) Os componentes responsáveis pela emissão das duas ondas são diferentes: os ultrassons são emitidos por meio da vibração de materiais pieelétricos. Por isso, os medidores de nível a ultrassom não podem ser utilizados em condições de pressão elevada ou negativa; geralmente, são usados apenas em recipientes sob pressão normal. Já o medidor de nível por radar pode ser usado em tanques de processo de alta pressão. 4) O ângulo de emissão do radar é maior que o dos ultrassons; portanto, não se recomenda o uso de radares sem contato em recipientes pequenos ou alongados. Geralmente, recomenda-se o uso de radares de ondas guiadas. Por fim, há a questão da precisão. Claro, a precisão do radar é definitivamente maior do que a do ultrassom. Nos tanques de armazenamento, utiliza-se, sem dúvida, um radar de alta precisão, e não o ultrassom. 5) Os medidores de nível por radar existem em versões em forma de trombeta, em formato de haste ou com cabo, podendo ser utilizados em diferentes condições de medição. Portanto, em comparação com os medidores de nível por ultrassom, os medidores de nível por radar podem ser aplicados em condições mais complexas. 6) Em termos de preço, em comparação com os medidores de nível ultrassônicos, os medidores de nível por radar têm um custo relativamente mais alto. Claro, alguns ultrassônicos de grande alcance também têm um preço elevado; por exemplo, aqueles com alcance de 6 a 70 metros. Até mesmo os medidores de nível a radar com grande alcance não conseguem alcançar tais distâncias, então só resta optar por medidores de nível ultrassônicos. 3. Pontos a serem observados: sejam medidores de nível por radar ou por ultrassom, é necessário prestar atenção à localização de instalação e às áreas cegas durante o processo de instalação. Por exemplo, ao instalá-lo no tanque, não o instale na entrada de alimentação, nem perto da escada de acesso. Deve haver uma distância de 300 a 500 mm em relação às paredes do tanque, para evitar interferências causadas por ecos. Em situações com agitação e grandes flutuações na superfície do líquido, também é necessário escolher o método de instalação adequado.
Reply #52020-11-04
Diferenças entre os medidores de nível por radar e os medidores de nível por ultrassom: 1. Princípios diferentes. O radar utiliza ondas eletromagnéticas, enquanto o medidor de nível por ultrassom utiliza ondas sonoras. 2. As áreas de aplicação são diferentes. 1) Os medidores de nível por radar utilizam ondas eletromagnéticas, sendo influenciados pela constante dielétrica da substância a ser medida. Já as ondas ultrassônicas são ondas mecânicas, sendo influenciadas pela densidade do meio em questão. Portanto, ao medir substâncias com constante dielétrica muito baixa, a precisão do medidor de nível por radar é significativamente reduzida, tornando-o inadequado para esse tipo de medição. 2) A faixa de medição do medidor de nível por radar é muito maior do que a do medidor de nível por ultrassom. O radar emite ondas eletromagnéticas, podendo ser utilizado para fazer medições sem a necessidade de um meio de transmissão. Já as ondas ultrassônicas são ondas sonoras e mecânicas, que precisam de um meio de transmissão para se propagar. Portanto, os medidores de nível por ultrassom não podem ser utilizados em condições de vácuo, com alto teor de vapor ou quando há espuma na superfície do líquido. Os medidores de nível por ultrassom têm limites de temperatura: geralmente, a temperatura no local onde se encontra o sensor não pode exceder 80 graus. Além disso, a velocidade das ondas sonoras é muito afetada pela temperatura. Os medidores de nível por ultrassom são muito sensíveis à pressão; geralmente, é necessário que ela esteja abaixo de 0,3 MPa. Isso porque as ondas sonoras são geradas por vibrações, e quando a pressão é muito alta, as partes responsáveis pela geração do som são afetadas. Quando há muita névoa ou poeira no ambiente de medição, o medidor de nível ultrassônico também não consegue fazer uma medição precisa. Em comparação, o radar utiliza ondas eletromagnéticas, que não são afetadas pelo vácuo. Além disso, seu alcance de aplicação é bastante amplo, independentemente da temperatura e pressão do meio. Com o surgimento dos radares de alta frequência, seu campo de aplicação tornou-se ainda maior. Já os medidores de nível por ultrassom têm mais limitações. 3) Os componentes responsáveis pela emissão das duas ondas são diferentes: os ultrassons são emitidos por meio da vibração de materiais pieelétricos. Por isso, os medidores de nível a ultrassom não podem ser utilizados em condições de pressão elevada ou negativa; geralmente, são usados apenas em recipientes sob pressão normal. Já o medidor de nível por radar pode ser usado em tanques de processo de alta pressão. 4) O ângulo de emissão do radar é maior que o dos ultrassons; portanto, não se recomenda o uso de radares sem contato em recipientes pequenos ou alongados. Geralmente, recomenda-se o uso de radares de ondas guiadas. Por fim, há a questão da precisão. Claro, a precisão do radar é definitivamente maior do que a do ultrassom. Nos tanques de armazenamento, utiliza-se, sem dúvida, um radar de alta precisão, e não o ultrassom. 5) Os medidores de nível por radar existem em versões em forma de trombeta, em formato de haste ou com cabo, podendo ser utilizados em diferentes condições de medição. Portanto, em comparação com os medidores de nível por ultrassom, os medidores de nível por radar podem ser aplicados em condições mais complexas. 6) Em termos de preço, em comparação com os medidores de nível ultrassônicos, os medidores de nível por radar têm um custo relativamente mais alto. Claro, alguns ultrassônicos de grande alcance também têm um preço elevado; por exemplo, aqueles com alcance de 6 a 70 metros. Até mesmo os medidores de nível a radar com grande alcance não conseguem alcançar tais distâncias, então só resta optar por medidores de nível ultrassônicos. 3. Pontos a serem observados: sejam medidores de nível por radar ou por ultrassom, é necessário prestar atenção à localização de instalação e às áreas cegas durante o processo de instalação. Por exemplo, ao instalá-lo no tanque, não o instale na entrada de alimentação, nem perto da escada de acesso. Deve haver uma distância de 300 a 500 mm em relação às paredes do tanque, para evitar interferências causadas por ecos. Em situações com agitação e grandes flutuações na superfície do líquido, também é necessário escolher o método de instalação adequado.
Reply #62020-11-04
1. Medidor de nível por ultrassom: A tecnologia de ultrassom, como método de medição sem contato que se desenvolveu rapidamente nos últimos anos, tem aplicações extremamente amplas no campo da medição de níveis. O medidor de nível a ultrassom, que utiliza tecnologia de ultrassons para determinar o nível do líquido, emite ondas ultrassônicas que são ondas mecânicas. Essas ondas sofrem pouca atenuação em líquidos e sólidos, o que lhes confere grande capacidade de penetração. Quando encontram um obstáculo ou a superfície do líquido, ocorre uma reflexão significativa dessas ondas. Os medidores de nível por ultrassom possuem alta frequência, ondas curtas, baixo fenômeno de difração, boa direcionalidade, grande capacidade de penetração e podem se propagar de forma direcionada, como se fossem feixes de radiação. 2. Medidor de nível por radar: As ondas eletromagnéticas emitidas pelo medidor de nível por radar têm grande capacidade de penetração. Além disso, sua velocidade de propagação não é afetada pela poeira, pelo vapor ou pelos componentes do meio em que se encontra, e a atenuação da onda durante a propagação é muito pequena. A temperatura, a pressão e a densidade do meio quase não afetam a medição precisa dele. O ajuste no local é simples: por meio de um software especial, é possível encontrar rapidamente o eco correto e convertê-lo imediatamente em um valor de nível de material.
Reply #72020-11-04
Diferenças entre os medidores de nível por radar e os medidores de nível por ultrassom: 1. Princípios diferentes. O radar utiliza ondas eletromagnéticas, enquanto o medidor de nível por ultrassom utiliza ondas sonoras. 2. As áreas de aplicação são diferentes. 1) Os medidores de nível por radar utilizam ondas eletromagnéticas, sendo influenciados pela constante dielétrica da substância a ser medida. Já as ondas ultrassônicas são ondas mecânicas, sendo influenciadas pela densidade do meio em questão. Portanto, ao medir substâncias com constante dielétrica muito baixa, a precisão do medidor de nível por radar é significativamente reduzida, tornando-o inadequado para esse tipo de medição. 2) A faixa de medição do medidor de nível por radar é muito maior do que a do medidor de nível por ultrassom. O radar emite ondas eletromagnéticas, podendo ser utilizado para fazer medições sem a necessidade de um meio de transmissão. Já as ondas ultrassônicas são ondas sonoras e mecânicas, que precisam de um meio de transmissão para se propagar. Portanto, os medidores de nível por ultrassom não podem ser utilizados em condições de vácuo, com alto teor de vapor ou quando há espuma na superfície do líquido. Os medidores de nível por ultrassom têm limites de temperatura: geralmente, a temperatura no local onde se encontra o sensor não pode exceder 80 graus. Além disso, a velocidade das ondas sonoras é muito afetada pela temperatura. Os medidores de nível por ultrassom são muito sensíveis à pressão; geralmente, é necessário que ela esteja abaixo de 0,3 MPa. Isso porque as ondas sonoras são geradas por vibrações, e quando a pressão é muito alta, as partes responsáveis pela geração do som são afetadas. Quando há muita névoa ou poeira no ambiente de medição, o medidor de nível ultrassônico também não consegue fazer uma medição precisa. Em comparação, o radar utiliza ondas eletromagnéticas, que não são afetadas pelo vácuo. Além disso, seu alcance de aplicação é bastante amplo, independentemente da temperatura e pressão do meio. Com o surgimento dos radares de alta frequência, seu campo de aplicação tornou-se ainda maior. Já os medidores de nível por ultrassom têm mais limitações. 3) Os componentes responsáveis pela emissão das duas ondas são diferentes: os ultrassons são emitidos por meio da vibração de materiais pieelétricos. Por isso, os medidores de nível a ultrassom não podem ser utilizados em condições de pressão elevada ou negativa; geralmente, são usados apenas em recipientes sob pressão normal. Já o medidor de nível por radar pode ser usado em tanques de processo de alta pressão. 4) O ângulo de emissão do radar é maior que o dos ultrassons; portanto, não se recomenda o uso de radares sem contato em recipientes pequenos ou alongados. Geralmente, recomenda-se o uso de radares de ondas guiadas. Por fim, há a questão da precisão. Claro, a precisão do radar é definitivamente maior do que a do ultrassom. Nos tanques de armazenamento, utiliza-se, sem dúvida, um radar de alta precisão, e não o ultrassom. 5) Os medidores de nível por radar existem em versões em forma de trombeta, em formato de haste ou com cabo, podendo ser utilizados em diferentes condições de medição. Portanto, em comparação com os medidores de nível por ultrassom, os medidores de nível por radar podem ser aplicados em condições mais complexas. 6) Em termos de preço, em comparação com os medidores de nível ultrassônicos, os medidores de nível por radar têm um custo relativamente mais alto. Claro, alguns ultrassônicos de grande alcance também têm um preço elevado; por exemplo, aqueles com alcance de 6 a 70 metros. Até mesmo os medidores de nível a radar com grande alcance não conseguem alcançar tais distâncias, então só resta optar por medidores de nível ultrassônicos. 3. Pontos a serem observados: sejam medidores de nível por radar ou por ultrassom, é necessário prestar atenção à localização de instalação e às áreas cegas durante o processo de instalação. Por exemplo, ao instalá-lo no tanque, não o instale na entrada de alimentação, nem perto da escada de acesso. Deve haver uma distância de 300 a 500 mm em relação às paredes do tanque, para evitar interferências causadas por ecos. Em situações com agitação e grandes flutuações na superfície do líquido, também é necessário escolher o método de instalação adequado.
Reply #82020-11-04
Diferenças entre os medidores de nível por radar e os medidores de nível por ultrassom: 1. Princípios diferentes. O radar utiliza ondas eletromagnéticas, enquanto o medidor de nível por ultrassom utiliza ondas sonoras. 2. As áreas de aplicação são diferentes. 1) Os medidores de nível por radar utilizam ondas eletromagnéticas, sendo influenciados pela constante dielétrica da substância a ser medida. Já as ondas ultrassônicas são ondas mecânicas, sendo influenciadas pela densidade do meio em questão. Portanto, ao medir substâncias com constante dielétrica muito baixa, a precisão do medidor de nível por radar é significativamente reduzida, tornando-o inadequado para esse tipo de medição. 2) A faixa de medição do medidor de nível por radar é muito maior do que a do medidor de nível por ultrassom. O radar emite ondas eletromagnéticas, podendo ser utilizado para fazer medições sem a necessidade de um meio de transmissão. Já as ondas ultrassônicas são ondas sonoras e mecânicas, que precisam de um meio de transmissão para se propagar. Portanto, os medidores de nível por ultrassom não podem ser utilizados em condições de vácuo, com alto teor de vapor ou quando há espuma na superfície do líquido. Os medidores de nível por ultrassom têm limites de temperatura: geralmente, a temperatura no local onde se encontra o sensor não pode exceder 80 graus. Além disso, a velocidade das ondas sonoras é muito afetada pela temperatura. Os medidores de nível por ultrassom são muito sensíveis à pressão; geralmente, é necessário que ela esteja abaixo de 0,3 MPa. Isso porque as ondas sonoras são geradas por vibrações, e quando a pressão é muito alta, as partes responsáveis pela geração do som são afetadas. Quando há muita névoa ou poeira no ambiente de medição, o medidor de nível ultrassônico também não consegue fazer uma medição precisa. Em comparação, o radar utiliza ondas eletromagnéticas, que não são afetadas pelo vácuo. Além disso, seu alcance de aplicação é bastante amplo, independentemente da temperatura e pressão do meio. Com o surgimento dos radares de alta frequência, seu campo de aplicação tornou-se ainda maior. Já os medidores de nível por ultrassom têm mais limitações. 3) Os componentes responsáveis pela emissão das duas ondas são diferentes: os ultrassons são emitidos por meio da vibração de materiais pieelétricos. Por isso, os medidores de nível a ultrassom não podem ser utilizados em condições de pressão elevada ou negativa; geralmente, são usados apenas em recipientes sob pressão normal. Já o medidor de nível por radar pode ser usado em tanques de processo de alta pressão. 4) O ângulo de emissão do radar é maior que o dos ultrassons; portanto, não se recomenda o uso de radares sem contato em recipientes pequenos ou alongados. Geralmente, recomenda-se o uso de radares de ondas guiadas. Por fim, há a questão da precisão. Claro, a precisão do radar é definitivamente maior do que a do ultrassom. Nos tanques de armazenamento, utiliza-se, sem dúvida, um radar de alta precisão, e não o ultrassom. 5) Os medidores de nível por radar existem em versões em forma de trombeta, em formato de haste ou com cabo, podendo ser utilizados em diferentes condições de medição. Portanto, em comparação com os medidores de nível por ultrassom, os medidores de nível por radar podem ser aplicados em condições mais complexas.
Reply #92020-11-04
Pontos em comum: ambos permitem medições sem contato. Diferenças: 1. O ultrassom utiliza ondas sonoras, enquanto o radar utiliza ondas eletromagnéticas. 2. O radar se baseia na constante dielétrica da substância a ser medida, enquanto os ultrassons se baseiam na densidade dessa mesma substância.
Reply #102020-11-04
Diferenças entre os medidores de nível por radar e os medidores de nível por ultrassom: 1. Princípios diferentes. O radar utiliza ondas eletromagnéticas, enquanto o medidor de nível por ultrassom utiliza ondas sonoras. 2. As áreas de aplicação são diferentes. 1) Os medidores de nível por radar utilizam ondas eletromagnéticas, sendo influenciados pela constante dielétrica da substância a ser medida. Já as ondas ultrassônicas são ondas mecânicas, sendo influenciadas pela densidade do meio em questão. Portanto, ao medir substâncias com constante dielétrica muito baixa, a precisão do medidor de nível por radar é significativamente reduzida, tornando-o inadequado para esse tipo de medição. 2) A faixa de medição do medidor de nível por radar é muito maior do que a do medidor de nível por ultrassom. O radar emite ondas eletromagnéticas, podendo ser utilizado para fazer medições sem a necessidade de um meio de transmissão. Já as ondas ultrassônicas são ondas sonoras e mecânicas, que precisam de um meio de transmissão para se propagar. Portanto, os medidores de nível por ultrassom não podem ser utilizados em condições de vácuo, com alto teor de vapor ou quando há espuma na superfície do líquido. Os medidores de nível por ultrassom têm limites de temperatura: geralmente, a temperatura no local onde se encontra o sensor não pode exceder 80 graus. Além disso, a velocidade das ondas sonoras é muito afetada pela temperatura. Os medidores de nível por ultrassom são muito sensíveis à pressão; geralmente, é necessário que ela esteja abaixo de 0,3 MPa. Isso porque as ondas sonoras são geradas por vibrações, e quando a pressão é muito alta, as partes responsáveis pela geração do som são afetadas. Quando há muita névoa ou poeira no ambiente de medição, o medidor de nível ultrassônico também não consegue fazer uma medição precisa. Em comparação, o radar utiliza ondas eletromagnéticas, que não são afetadas pelo vácuo. Além disso, seu alcance de aplicação é bastante amplo, independentemente da temperatura e pressão do meio. Com o surgimento dos radares de alta frequência, seu campo de aplicação tornou-se ainda maior. Já os medidores de nível por ultrassom têm mais limitações. 3) Os componentes responsáveis pela emissão das duas ondas são diferentes: os ultrassons são emitidos por meio da vibração de materiais pieelétricos. Por isso, os medidores de nível a ultrassom não podem ser utilizados em condições de pressão elevada ou negativa; geralmente, são usados apenas em recipientes sob pressão normal. Já o medidor de nível por radar pode ser usado em tanques de processo de alta pressão. 4) O ângulo de emissão do radar é maior que o dos ultrassons; portanto, não se recomenda o uso de radares sem contato em recipientes pequenos ou alongados. Geralmente, recomenda-se o uso de radares de ondas guiadas. Por fim, há a questão da precisão. Claro, a precisão do radar é definitivamente maior do que a do ultrassom. Nos tanques de armazenamento, utiliza-se, sem dúvida, um radar de alta precisão, e não o ultrassom. 5) Os medidores de nível por radar existem em versões em forma de trombeta, em formato de haste ou com cabo, podendo ser utilizados em diferentes condições de medição. Portanto, em comparação com os medidores de nível por ultrassom, os medidores de nível por radar podem ser aplicados em condições mais complexas. 6) Em termos de preço, em comparação com os medidores de nível ultrassônicos, os medidores de nível por radar têm um custo relativamente mais alto. Claro, alguns ultrassônicos de grande alcance também têm um preço elevado; por exemplo, aqueles com alcance de 6 a 70 metros. Até mesmo os medidores de nível a radar com grande alcance não conseguem alcançar tais distâncias, então só resta optar por medidores de nível ultrassônicos. 3. Pontos a serem observados: sejam medidores de nível por radar ou por ultrassom, é necessário prestar atenção à localização de instalação e às áreas cegas durante o processo de instalação. Por exemplo, ao instalá-lo no tanque, não o instale na entrada de alimentação, nem perto da escada de acesso. Deve haver uma distância de 300 a 500 mm em relação às paredes do tanque, para evitar interferências causadas por ecos. Em situações com agitação e grandes flutuações na superfície do líquido, também é necessário escolher o método de instalação adequado.
Reply #112020-11-04
O medidor de nível por radar emite ondas eletromagnéticas, enquanto o medidor de nível por ultrassom emite ondas sonoras.
Reply #122020-11-04
Este tópico foi editado pela última vez por h20090630 em 2020-11-4 às 20:45. Diferenças entre os medidores de nível por radar e os medidores de nível por ultrassom: 1. Princípios diferentes. O radar utiliza ondas eletromagnéticas, enquanto o medidor de nível por ultrassom utiliza ondas sonoras. 2. As áreas de aplicação são diferentes. 1) Os medidores de nível por radar utilizam ondas eletromagnéticas, sendo influenciados pela constante dielétrica da substância a ser medida. Já as ondas ultrassônicas são ondas mecânicas, sendo influenciadas pela densidade do meio em questão. Portanto, ao medir substâncias com constante dielétrica muito baixa, a precisão do medidor de nível por radar é significativamente reduzida, tornando-o inadequado para esse tipo de medição. 2) A faixa de medição do medidor de nível por radar é muito maior do que a do medidor de nível por ultrassom. O radar emite ondas eletromagnéticas, podendo ser utilizado para fazer medições sem a necessidade de um meio de transmissão. Já as ondas ultrassônicas são ondas sonoras e mecânicas, que precisam de um meio de transmissão para se propagar. Portanto, os medidores de nível por ultrassom não podem ser utilizados em condições de vácuo, com alto teor de vapor ou quando há espuma na superfície do líquido. Os medidores de nível por ultrassom têm limites de temperatura: geralmente, a temperatura no local onde se encontra o sensor não pode exceder 80 graus. Além disso, a velocidade das ondas sonoras é muito afetada pela temperatura. Os medidores de nível por ultrassom são muito sensíveis à pressão; geralmente, é necessário que ela esteja abaixo de 0,3 MPa. Isso porque as ondas sonoras são geradas por vibrações, e quando a pressão é muito alta, as partes responsáveis pela geração do som são afetadas. Quando há muita névoa ou poeira no ambiente de medição, o medidor de nível ultrassônico também não consegue fazer uma medição precisa. Em comparação, o radar utiliza ondas eletromagnéticas, que não são afetadas pelo vácuo. Além disso, seu alcance de aplicação é bastante amplo, independentemente da temperatura e pressão do meio. Com o surgimento dos radares de alta frequência, seu campo de aplicação tornou-se ainda maior. Já os medidores de nível por ultrassom têm mais limitações. 3) Os componentes responsáveis pela emissão das duas ondas são diferentes: os ultrassons são emitidos por meio da vibração de materiais pieelétricos. Por isso, os medidores de nível a ultrassom não podem ser utilizados em condições de pressão elevada ou negativa; geralmente, são usados apenas em recipientes sob pressão normal. Já o medidor de nível por radar pode ser usado em tanques de processo de alta pressão. 4) O ângulo de emissão do radar é maior que o dos ultrassons; portanto, não se recomenda o uso de radares sem contato em recipientes pequenos ou alongados. Geralmente, recomenda-se o uso de radares de ondas guiadas. Por fim, há a questão da precisão. Claro, a precisão do radar é definitivamente maior do que a do ultrassom. Nos tanques de armazenamento, utiliza-se, sem dúvida, um radar de alta precisão, e não o ultrassom. 5) Os medidores de nível por radar existem em versões em forma de trombeta, em formato de haste ou com cabo, podendo ser utilizados em diferentes condições de medição. Portanto, em comparação com os medidores de nível por ultrassom, os medidores de nível por radar podem ser aplicados em condições mais complexas. 6) Em termos de preço, em comparação com os medidores de nível ultrassônicos, os medidores de nível por radar têm um custo relativamente mais alto. Claro, alguns ultrassônicos de grande alcance também têm um preço elevado; por exemplo, aqueles com alcance de 6 a 70 metros. Até mesmo os medidores de nível a radar com grande alcance não conseguem alcançar tais distâncias, então só resta optar por medidores de nível ultrassônicos. 3. Pontos a serem observados: sejam medidores de nível por radar ou por ultrassom, é necessário prestar atenção à localização de instalação e às áreas cegas durante o processo de instalação. Por exemplo, ao instalá-lo no tanque, não o instale na entrada de alimentação, nem perto da escada de acesso. Deve haver uma distância de 300 a 500 mm em relação às paredes do tanque, para evitar interferências causadas por ecos. Em situações com agitação e grandes flutuações na superfície do líquido, também é necessário escolher o método de instalação adequado.
Reply #132020-11-04
O princípio de medição é diferente: um se baseia em ondas eletromagnéticas, enquanto o outro se baseia em ondas mecânicas. O radar emite ondas eletromagnéticas, que não precisam de um meio de transmissão. Já as ondas ultrassônicas são ondas sonoras, ou seja, ondas mecânicas, que são geradas pela vibração de materiais piezoelétricos. Por isso, elas não podem ser utilizadas em ambientes com pressão alta ou negativa. Geralmente, são usadas apenas em recipientes sob pressão normal. O radar, por sua vez, pode ser utilizado em tanques sob alta pressão. Além disso, a precisão do radar é definitivamente maior do que a dos ultrassons. Para a medição do nível de líquido nos tanques de cloro líquido, o radar é a melhor opção, embora seu custo seja um pouco mais alto. Os ultrassons só podem ser utilizados em recipientes a pressão atmosférica. A razão principal para isso é que a velocidade das ondas ultrassônicas está relacionada à pressão e à temperatura do meio a ser medido (ar). Geralmente, o sensor dos medidores de nível por ultrassom possui um dispositivo de detecção de temperatura, o que permite que haja compensação automática da temperatura. No entanto, não é possível realizar compensação da pressão. O radar emite ondas eletromagnéticas; a velocidade dessas ondas não depende da pressão ou da temperatura. Por isso, ele é adequado para a medição do nível de líquido em reservatórios sob pressão. A intensidade de reflexão dos ultrassons está relacionada à densidade em ambos os lados da interface; quanto maior a diferença de densidade, mais forte é o sinal de reflexão ; A intensidade de reflexão do radar está relacionada às constantes dielétricas dos dois lados da interface; quanto maior a diferença entre essas constantes, mais forte será o sinal de reflexão
Reply #142020-11-06
Diferenças entre os medidores de nível por radar e os medidores de nível por ultrassom: 1. Princípios diferentes. O radar utiliza ondas eletromagnéticas, enquanto o medidor de nível por ultrassom utiliza ondas sonoras. 2. As áreas de aplicação são diferentes. 1) Os medidores de nível por radar utilizam ondas eletromagnéticas, sendo influenciados pela constante dielétrica da substância a ser medida. Já as ondas ultrassônicas são ondas mecânicas, sendo influenciadas pela densidade do meio em questão. Portanto, ao medir substâncias com constante dielétrica muito baixa, a precisão do medidor de nível por radar é significativamente reduzida, tornando-o inadequado para esse tipo de medição. 2) A faixa de medição do medidor de nível por radar é muito maior do que a do medidor de nível por ultrassom. O radar emite ondas eletromagnéticas, podendo ser utilizado para fazer medições sem a necessidade de um meio de transmissão. Já as ondas ultrassônicas são ondas sonoras e mecânicas, que precisam de um meio de transmissão para se propagar. Portanto, os medidores de nível por ultrassom não podem ser utilizados em condições de vácuo, com alto teor de vapor ou quando há espuma na superfície do líquido. Os medidores de nível por ultrassom têm limites de temperatura: geralmente, a temperatura no local onde se encontra o sensor não pode exceder 80 graus. Além disso, a velocidade das ondas sonoras é muito afetada pela temperatura. Os medidores de nível por ultrassom são muito sensíveis à pressão; geralmente, é necessário que ela esteja abaixo de 0,3 MPa. Isso porque as ondas sonoras são geradas por vibrações, e quando a pressão é muito alta, as partes responsáveis pela geração do som são afetadas. Quando há muita névoa ou poeira no ambiente de medição, o medidor de nível ultrassônico também não consegue fazer uma medição precisa. Em comparação, o radar utiliza ondas eletromagnéticas, que não são afetadas pelo vácuo. Além disso, seu alcance de aplicação é bastante amplo, independentemente da temperatura e pressão do meio. Com o surgimento dos radares de alta frequência, seu campo de aplicação tornou-se ainda maior. Já os medidores de nível por ultrassom têm mais limitações. 3) Os componentes responsáveis pela emissão das duas ondas são diferentes: os ultrassons são emitidos por meio da vibração de materiais pieelétricos. Por isso, os medidores de nível a ultrassom não podem ser utilizados em condições de pressão elevada ou negativa; geralmente, são usados apenas em recipientes sob pressão normal. Já o medidor de nível por radar pode ser usado em tanques de processo de alta pressão. 4) O ângulo de emissão do radar é maior que o dos ultrassons; portanto, não se recomenda o uso de radares sem contato em recipientes pequenos ou alongados. Geralmente, recomenda-se o uso de radares de ondas guiadas. Por fim, há a questão da precisão. Claro, a precisão do radar é definitivamente maior do que a do ultrassom. Nos tanques de armazenamento, utiliza-se, sem dúvida, um radar de alta precisão, e não o ultrassom. 5) Os medidores de nível por radar existem em versões em forma de trombeta, em formato de haste ou com cabo, podendo ser utilizados em diferentes condições de medição. Portanto, em comparação com os medidores de nível por ultrassom, os medidores de nível por radar podem ser aplicados em condições mais complexas. 6) Em termos de preço, em comparação com os medidores de nível ultrassônicos, os medidores de nível por radar têm um custo relativamente mais alto. Claro, alguns ultrassônicos de grande alcance também têm um preço elevado; por exemplo, aqueles com alcance de 6 a 70 metros. Até mesmo os medidores de nível a radar com grande alcance não conseguem alcançar tais distâncias, então só resta optar por medidores de nível ultrassônicos. 3. Pontos a serem observados: sejam medidores de nível por radar ou por ultrassom, é necessário prestar atenção à localização de instalação e às áreas cegas durante o processo de instalação. Por exemplo, ao instalá-lo no tanque, não o instale na entrada de alimentação, nem perto da escada de acesso. Deve haver uma distância de 300 a 500 mm em relação às paredes do tanque, para evitar interferências causadas por ecos. Em situações com agitação e grandes flutuações na superfície do líquido, também é necessário escolher o método de instalação adequado.
Reply #152020-11-07
Diferenças entre os medidores de nível por radar e os medidores de nível por ultrassom: 1. Princípios diferentes. O radar utiliza ondas eletromagnéticas, enquanto o medidor de nível por ultrassom utiliza ondas sonoras. 2. As áreas de aplicação são diferentes. 1) Os medidores de nível por radar utilizam ondas eletromagnéticas, sendo influenciados pela constante dielétrica da substância a ser medida. Já as ondas ultrassônicas são ondas mecânicas, sendo influenciadas pela densidade do meio em questão. Portanto, ao medir substâncias com constante dielétrica muito baixa, a precisão do medidor de nível por radar é significativamente reduzida, tornando-o inadequado para esse tipo de medição. 2) A faixa de medição do medidor de nível por radar é muito maior do que a do medidor de nível por ultrassom. O radar emite ondas eletromagnéticas, podendo ser utilizado para fazer medições sem a necessidade de um meio de transmissão. Já as ondas ultrassônicas são ondas sonoras e mecânicas, que precisam de um meio de transmissão para se propagar. Portanto, os medidores de nível por ultrassom não podem ser utilizados em condições de vácuo, com alto teor de vapor ou quando há espuma na superfície do líquido. Os medidores de nível por ultrassom têm limites de temperatura: geralmente, a temperatura no local onde se encontra o sensor não pode exceder 80 graus. Além disso, a velocidade das ondas sonoras é muito afetada pela temperatura. Os medidores de nível por ultrassom são muito sensíveis à pressão; geralmente, é necessário que ela esteja abaixo de 0,3 MPa. Isso porque as ondas sonoras são geradas por vibrações, e quando a pressão é muito alta, as partes responsáveis pela geração do som são afetadas. Quando há muita névoa ou poeira no ambiente de medição, o medidor de nível ultrassônico também não consegue fazer uma medição precisa. Em comparação, o radar utiliza ondas eletromagnéticas, que não são afetadas pelo vácuo. Além disso, seu alcance de aplicação é bastante amplo, independentemente da temperatura e pressão do meio. Com o surgimento dos radares de alta frequência, seu campo de aplicação tornou-se ainda maior. Já os medidores de nível por ultrassom têm mais limitações. 3) Os componentes responsáveis pela emissão das duas ondas são diferentes: os ultrassons são emitidos por meio da vibração de materiais pieelétricos. Por isso, os medidores de nível a ultrassom não podem ser utilizados em condições de pressão elevada ou negativa; geralmente, são usados apenas em recipientes sob pressão normal. Já o medidor de nível por radar pode ser usado em tanques de processo de alta pressão. 4) O ângulo de emissão do radar é maior que o dos ultrassons; portanto, não se recomenda o uso de radares sem contato em recipientes pequenos ou alongados. Geralmente, recomenda-se o uso de radares de ondas guiadas. Por fim, há a questão da precisão. Claro, a precisão do radar é definitivamente maior do que a do ultrassom. Nos tanques de armazenamento, utiliza-se, sem dúvida, um radar de alta precisão, e não o ultrassom. 5) Os medidores de nível por radar existem em versões em forma de trombeta, em formato de haste ou com cabo, podendo ser utilizados em diferentes condições de medição. Portanto, em comparação com os medidores de nível por ultrassom, os medidores de nível por radar podem ser aplicados em condições mais complexas. 6) Em termos de preço, em comparação com os medidores de nível ultrassônicos, os medidores de nível por radar têm um custo relativamente mais alto. Claro, alguns ultrassônicos de grande alcance também têm um preço elevado; por exemplo, aqueles com alcance de 6 a 70 metros. Até mesmo os medidores de nível a radar com grande alcance não conseguem alcançar tais distâncias, então só resta optar por medidores de nível ultrassônicos. 3. Pontos a serem observados: sejam medidores de nível por radar ou por ultrassom, é necessário prestar atenção à localização de instalação e às áreas cegas durante o processo de instalação. Por exemplo, ao instalá-lo no tanque, não o instale na entrada de alimentação, nem perto da escada de acesso. Deve haver uma distância de 300 a 500 mm em relação às paredes do tanque, para evitar interferências causadas por ecos. Em situações com agitação e grandes flutuações na superfície do líquido, também é necessário escolher o método de instalação adequado.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.