Discussão sobre válvulas FO

2020-11-06View Original

Thread Content

Recentemente surgiu um problema: a válvula de regulação FO, quando equipada com um localizador inteligente, fica completamente aberta tanto quando há interrupção no fornecimento de gás quanto quando há interrupção nas linhas de sinal. Isso é normal. Mas, ao conectar o cabo de sinal (com uma corrente de cerca de 4 miliamperes), a válvula se fecha completamente. Não deveria ser assim: o sistema deve ser desligado completamente somente quando há um sinal de corrente de 20 miliamperes? Lembro-me de que, nos posicionadores mecânicos, o sistema é desligado completamente apenas quando há um sinal de 20 miliamperes. É uma válvula nova; o localizador inteligente não alterou a direção de entrada do sinal.
Reply #22020-11-06
Problema no sistema: a válvula de controle do sistema central, que varia de 0 a 100%, corresponde a 20 a 4 mA. Tente usar um gerador de sinais para verificar se é assim também
Reply #32020-11-07
Não se preocupe, basta resolver o problema. Se não for possível resolvê-lo ou se o problema persistir, é melhor trocá-lo o quanto antes
Reply #42020-11-07
Não se preocupe, basta resolver o problema. Se não for possível resolvê-lo ou se o problema persistir, é melhor trocá-lo o quanto antes
Reply #52020-11-07
O localizador inteligente pode ter sua ação ajustada para direção positiva ou negativa. Esforce-se para estudar*.
Reply #62020-11-07
Neste circuito de controle, se os parâmetros de controle (como T) aumentarem, o processo exige que a válvula seja aberta ou fechada?
Reply #72020-11-08
A situação atual do localizador é: 4 mA corresponde à posição 0 da válvula, enquanto 20 mA corresponde à posição 100 da válvula. Isso permite ajustar o sentido de ação do localizador
Reply #82020-11-09
Isso deve ser um erro do lado do controle central; peça para eles corrigirem isso
Reply #92021-02-26
Problemas de configuração do localizador inteligente, alteração da entrada de sinal positiva e negativa
Reply #102021-02-26
O que mais se pode fazer? Essa é uma pergunta que até os alunos de escolas técnicas não fazem.
Reply #112021-02-26
É possível definir a direção de ação no DCS, ou também no localizador
Reply #122021-02-26
Isso não é nenhum problema! Basta aprender. É possível fazer configurações e alterações tanto no localizador quanto no DCS
Reply #132021-02-26
Se você acha que 4 mA no DCS deve corresponder à válvula completamente fechada, recomenda-se alterar o sentido de ação do posicionador, de modo que o valor de corrente correspondente seja 0% para a posição da válvula
Reply #142021-02-27
O sinal do controlador interno está invertido
Reply #152021-02-27
Se for substituída a válvula, recomenda-se alterar o tipo de funcionamento do posicionador da válvula. Tente não mexer no sistema; os dois funcionam da mesma maneira.
Reply #162021-02-27
Se for substituída a válvula, recomenda-se alterar o tipo de funcionamento do posicionador da válvula. Tente não mexer no sistema; os dois funcionam da mesma maneira.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.