Há um medidor de vazão por diferença de pressão com placa orificial em um circuito de fluxo de unidade de reação de oxidação, que de repente não registra mais vazão; além disso, as válvulas também não conseguem ser ajustadas. Gostaria de pedir ajuda para analisar qual é a causa disso
Foi o fechamento da válvula de regulação que causou a ausência de leitura no medidor de vazão? Isso depende de onde está localizada a válvula de regulação. Quando estiver em posição de fechamento, é preciso saber se a válvula de regulação é de tipo normalmente aberto ou normalmente fechado. Além disso, deve-se verificar o sinal de controle da válvula de regulação; no caso de uma válvula elétrica, verifica-se a tensão. Se for possível, ligue-o manualmente para testar se o medidor de vazão está danificado. Verifique cada um separadamente. Exclusão mútua.
Nem mesmo um check tão simples consegue fazer? Você trabalha com automação?
É melhor apresentar um fluxograma. Pelo que você disse, o medidor de vazão e a válvula de regulação formam um circuito de controle simples. Primeiro, verifique a válvula de regulação: use um gerador de sinais para enviar um sinal de 4~20mA diretamente à válvula, a fim de observar se ela consegue se mover. A própria válvula de acionamento não tem problemas; verifique os conectores da válvula até o DCS e a configuração do DCS. Sem movimento, há um problema com o corpo da válvula; verifique se está travada ou algo do tipo. 2. Medidor de vazão: verifique se o transmissor está obstruído. Emissão de resíduos: é feito por meio de um controlador manual, que é conectado ao circuito para realizar testes e verificar se há algum problema no mesmo. 3. Se o medidor de vazão e a válvula de regulação estiverem em boas condições, e se o circuito também estiver normal, então o problema está na configuração do DCS
Todos, leiam bem a questão! Primeiro, há o medidor de vazão por diferença de pressão com placa de orifício: de repente, não há mais vazão. Agora, foi identificado o motivo disso. Por que isso acontece? Será que a vazão realmente se tornou zero, ou há algum problema com o transmissor, ou as saídas de medição estão obstruídas, ou os conectores dos cabos estão soltos. A segunda válvula não pode ser ajustada, o que é estranho. É um sistema de controle de circuito único: onde ficam o fluxo e a válvula? É um controle de ação direta ou reversa? Há algum problema na configuração? Os parâmetros PID estão corretos?
Segundo você, se a válvula falhar e fechar, isso significa que ela perdeu o controle?
De repente, não há conexão com a internet; isso pode ser causado por interferências ou por um problema no medidor de velocidade da internet.