Quais são as causas do problema em que o medidor de vazão não indica nenhum fluxo, e a válvula de regulação não consegue regular o fluxo?

2020-11-10View Original

Thread Content

Há um medidor de vazão por diferença de pressão com placa orificial em um circuito de fluxo de unidade de reação de oxidação, que de repente não registra mais vazão; além disso, as válvulas também não conseguem ser ajustadas. Gostaria de pedir ajuda para analisar qual é a causa disso
Reply #22020-11-10
Foi o fechamento da válvula de regulação que causou a ausência de leitura no medidor de vazão? Isso depende de onde está localizada a válvula de regulação. Quando estiver em posição de fechamento, é preciso saber se a válvula de regulação é de tipo normalmente aberto ou normalmente fechado. Além disso, deve-se verificar o sinal de controle da válvula de regulação; no caso de uma válvula elétrica, verifica-se a tensão. Se for possível, ligue-o manualmente para testar se o medidor de vazão está danificado. Verifique cada um separadamente. Exclusão mútua.
Reply #32020-11-10
Nem mesmo um check tão simples consegue fazer? Você trabalha com automação?
Reply #42020-11-11
É melhor apresentar um fluxograma. Pelo que você disse, o medidor de vazão e a válvula de regulação formam um circuito de controle simples. Primeiro, verifique a válvula de regulação: use um gerador de sinais para enviar um sinal de 4~20mA diretamente à válvula, a fim de observar se ela consegue se mover. A própria válvula de acionamento não tem problemas; verifique os conectores da válvula até o DCS e a configuração do DCS. Sem movimento, há um problema com o corpo da válvula; verifique se está travada ou algo do tipo. 2. Medidor de vazão: verifique se o transmissor está obstruído. Emissão de resíduos: é feito por meio de um controlador manual, que é conectado ao circuito para realizar testes e verificar se há algum problema no mesmo. 3. Se o medidor de vazão e a válvula de regulação estiverem em boas condições, e se o circuito também estiver normal, então o problema está na configuração do DCS
Reply #52020-11-11
Todos, leiam bem a questão! Primeiro, há o medidor de vazão por diferença de pressão com placa de orifício: de repente, não há mais vazão. Agora, foi identificado o motivo disso. Por que isso acontece? Será que a vazão realmente se tornou zero, ou há algum problema com o transmissor, ou as saídas de medição estão obstruídas, ou os conectores dos cabos estão soltos. A segunda válvula não pode ser ajustada, o que é estranho. É um sistema de controle de circuito único: onde ficam o fluxo e a válvula? É um controle de ação direta ou reversa? Há algum problema na configuração? Os parâmetros PID estão corretos?
Reply #62020-11-11
Segundo você, se a válvula falhar e fechar, isso significa que ela perdeu o controle?
Reply #72020-11-11
De repente, não há conexão com a internet; isso pode ser causado por interferências ou por um problema no medidor de velocidade da internet.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.