O sistema DCS consegue enviar sinais DO para o SIS?

2020-11-14View Original

Thread Content

Gostaria de perguntar aos especialistas: o DCS consegue enviar sinais de contato seco DO para o SIS? Por exemplo: uma válvula de comutação pneumática controlada por DCS – válvula de entrada de água; uma válvula de interrupção de emergência controlada por SIS – válvula de alimentação. Em condições normais, a válvula de entrada de água fica fechada, enquanto a válvula de alimentação fica aberta. Em caso de perigo, o DCS deve abrir a válvula de entrada de água. Ao mesmo tempo, o DCS envia um sinal para o SIS, que, por sua vez, fecha a válvula de alimentação por meio de um sistema de intertravamento. Será que isso é viável? O que fazer se não for viável?
Reply #22020-11-14
O importante é verificar se há envolvimento de fontes de perigo graves de primeiro e segundo grau. Regulamentos provisórios para a supervisão e gestão de fontes de perigo significativas relacionadas a substâncias químicas perigosas – Artigo 13: As empresas que lidam com substâncias químicas perigosas devem, com base no tipo, quantidade dessas substâncias, nos processos de produção e uso, bem como nos equipamentos e instalações relacionados, estabelecer um sistema eficaz de monitoramento da segurança, de acordo com os seguintes requisitos: (i) As fontes de perigo significativas devem dispor de sistemas de coleta e monitoramento contínuo de informações como temperatura, pressão, nível do líquido, vazão e composição das substâncias, além de dispositivos de detecção e alarme para vazamentos de gases inflamáveis e tóxicos. Além disso, esses sistemas devem ter funcionalidades como transmissão remota de informações, registro contínuo, alerta antecipado de acidentes e armazenamento de informações ; Fontes de perigo de grau 1 ou 2, com função de parada de emergência. O período de armazenamento dos dados eletrônicos registrados deve ser de pelo menos 30 dias ; (II) Os equipamentos das instalações de produção química que representam fontes de risco significativo devem possuir sistemas de controle automatizado que atendam aos requisitos de segurança na produção ; Fontes de perigo graves de primeiro ou segundo nível, equipadas com sistema de parada de emergência ; (III) Para as instalações críticas presentes nas fontes de perigo significativas, como gases tóxicos, líquidos altamente venenosos e gases inflamáveis, devem ser instalados dispositivos de interrupção de emergência ; Em instalações com gases tóxicos, devem ser instalados dispositivos de emergência para lidar com vazamentos. Fontes de perigo grave de primeiro ou segundo grau que envolvem gases tóxicos, gases liquefeitos e líquidos altamente tóxicos, devem estar equipadas com um sistema independente de instrumentação de segurança (SIS) ; Um sistema de instrumentação de segurança independente (SIS) significa que, em caso de falha no funcionamento do sistema DCS, isso não afeta o funcionamento do sistema de instrumentação de segurança (SIS).
Reply #32020-11-14
” Assim que surgir um perigo, é necessário abrir a válvula de entrada de água no DCS. Ao mesmo tempo, o DCS envia um sinal para o SIS, que, por sua vez, fecha a válvula de alimentação. Isso significa que o perigo aciona as funções do SIS. Então, por que se faz isso através do DCS? Você pode verificar a relação de causa e efeito: 1. Qual é o motivo pelo qual o SIS desliga a válvula de alimentação? Será que, por esse motivo, é necessário abrir a válvula de alimentação com água ao mesmo tempo? 2. Qual é o motivo para abrir a válvula de alimentação com água? Se essa razão exigir também o fechamento da válvula de alimentação, recomenda-se transferir a válvula de Injetar de água para o SIS.
Reply #42020-11-14
É melhor conectar o interruptor de posição da válvula pneumática de controle de fluxo de água diretamente ao sistema SIS.
Reply #52020-11-15
Por exemplo, caso ocorra um incêndio, é necessário abrir as válvulas de Injetar de água no DCS para impedir que o fogo se espalhe. Ao mesmo tempo, o sistema SIS desliga as válvulas de alimentação de propileno, interrompendo assim o fornecimento de matéria-prima.
Reply #62020-11-15
No início, foi assim que pensamos, mas temíamos que, se o DO fosse enviado e a válvula de entrada de água fosse aberta, mas o interruptor da válvula falhasse, o sinal não voltaria, o que causaria a falha no sistema de intertravamento SIS.
Reply #72020-11-15
Após o envio do sinal, por vários motivos, a válvula de regulação pode não se abrir realmente. É relativamente mais confiável enviar diretamente o sinal do interruptor de posição da válvula para o DCS. Se o interruptor de posição da válvula falhar, pode-se considerar que há um problema com toda a válvula de regulação (já que o interruptor de posição é uma parte dela). Essa abordagem também é razoável.
Reply #82020-11-15
Acho que isso não é um problema, pois o SIS também precisa ser acionado por sinais de entrada; da mesma forma, pode haver situações em que os sinais sejam inválidos. Esse problema pode ser resolvido considerando a escolha dos instrumentos e dos materiais utilizados.
Reply #92020-11-15
Há um incêndio; o primeiro passo deve ser interromper o fluxo dos materiais hidrocarbonetados para diminuir a propagação do fogo. Isso é a prioridade máxima, em vez de começar a injetar água imediatamente. Se a água for utilizada para extinção de incêndios por meio de sprinklers, então ela deve ser liberada pelo sistema de combate a incêndios ; Se houver infiltração de água no interior do equipamento, a válvula de alimentação com água pode ser aberta a partir do SIS DO até o DCS. Você já pensou no que poderia acontecer se o DCS acionasse erroneamente a válvula de injeção de água, mas a válvula de alimentação não fosse fechada? Qual seria o impacto disso na produção normal? Por outro lado, o SIS fechou a válvula de alimentação, mas não abriu a válvula de alimentação com água. Qual é o impacto disso na segurança? (Condições para abrir a válvula de alimentação com água: o solenóide da válvula de alimentação perde energia, e ao mesmo tempo é pressionado o botão “Alimentar com água”)
Reply #102020-11-16
O nível do SIS é superior ao do DCS; sua forma de operar representa uma inversão lógica. Recomenda-se que os sinais sejam transferidos para o SIS, para que ele os processe e execute as ações correspondentes.
Reply #112020-11-16
Obrigado pelo seu orientamento, vou pensar mais um pouco no plano.
Reply #122020-11-17
Em termos de princípio, é claro que é possível. O ponto DO é um sinal fechado; porém, geralmente o SIS tem prioridade em relação ao DCS, sendo mais rápido para atualizações, com resposta mais rápida e maior confiabilidade
Reply #132020-11-17
Em termos de princípio, é claro que é possível. O ponto DO é um sinal fechado; porém, geralmente o SIS tem prioridade em relação ao DCS, sendo mais rápido para atualizações, com resposta mais rápida e maior confiabilidade
Reply #142020-11-17
Recomendo que você discuta com os funcionários especializados em processos/segurança a sequência de conexão e operação; eles são os responsáveis por decidir. O instrumento é o executor, é a folha verde.
Reply #152020-11-20
É melhor que tudo seja controlado pelo SIS: assim, quando as condições forem atendidas, a água pode ser injetada diretamente, e o fornecimento de matéria-prima pode ser interrompido.
Reply #162020-11-21
Não, o nível de segurança do sinal DO do DCS não é suficiente.
Reply #172020-11-21
Com certeza não é possível. 1. O SIS é um sistema independente. 2. Uma ativação do SIS só pode ser feita no local. Veja quais sinais são utilizados para acionar o DCS; é possível transmiti-los separadamente para o DCS e para o SIS. Nas válvulas locais, pode-se usar duas válvulas eletrônicas para controlá-las separadamente
Reply #182020-11-23
” Quando há perigo, é necessário abrir a válvula de entrada de água no DCS. Ao mesmo tempo, o DCS envia um sinal para o SIS, que, por sua vez, fecha a válvula de alimentação. Isso pode ser feito, mas não é uma solução adequada. O nível do SIS é superior ao do DCS; o SIS recebe sinais do DCS. Se o nível SIL desse SIF atingir o esperado, tudo está bem. Caso contrário, é preciso reavaliar o plano. Pode-se pensar da seguinte maneira: existem botões manuais no painel de controle do SIS para abrir as válvulas de entrada controladas pelo SIS ou as válvulas de interrupção de emergência; além disso, há sinais enviados ao DCS para que este feche as outras válvulas controladas pelo DCS.
Reply #192020-11-23
” Quando há perigo, é necessário abrir a válvula de entrada de água no DCS. Ao mesmo tempo, o DCS envia um sinal para o SIS, que, por sua vez, fecha a válvula de alimentação. Isso pode ser feito, mas não é uma solução adequada. O nível do SIS é superior ao do DCS; o SIS recebe sinais do DCS. Se o nível SIL desse SIF atingir o esperado, tudo está bem. Caso contrário, é preciso reavaliar o plano. Pode-se pensar da seguinte maneira: existem botões manuais no painel de controle do SIS para abrir as válvulas de entrada controladas pelo SIS ou as válvulas de interrupção de emergência; além disso, há sinais enviados ao DCS para que este feche as outras válvulas controladas pelo DCS.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.