O cabeamento fixo não precisa de protocolo de comunicação?

2020-11-19View Original

Thread Content

1. Com a conexão física do sistema ao DCS, não é mais necessário usar protocolos de comunicação? 2. Além disso, o DCS só pode usar um protocolo de comunicação? O PROFIBUS e o MODBUS não podem coexistir?
Reply #22020-11-19
O único protocolo de comunicação que pode ser transmitido por conexão física é o HART, que pode ser transmitido por meio de circuitos de sinais analógicos. Outros métodos de comunicação digital, devido às diferenças na altura e frequência dos pulsos de bits, bem como nos protocolos de comunicação, não permitem a transmissão de vários protocolos no mesmo circuito, a menos que esses protocolos sejam compatíveis.
Reply #32020-11-20
1. O que você chama de conexão física é quando um sinal individual é conectado diretamente ao canal do módulo I/O? Se for assim, não é preciso protocolo de comunicação! 2. Se não for um módulo de I/O, então deve ser um módulo de comunicação. Módulos de comunicação diferentes devem permitir que os protocolos sejam definidos separadamente!
Reply #42020-11-23
Você precisa saber que os cabos de conexão direta transmitem sinais analógicos, e esses sinais seguem as normas padronizadas pela IEC, ou seja, 4–20 mA e 1–5 V. Já os chamados protocolos de comunicação são sinais adicionais, inseridos nos sinais padrão pelos fabricantes, com o objetivo de facilitar a comunicação com os medidores inteligentes. Portanto, o protocolo de comunicação não é obrigatório, mas atualmente os medidores inteligentes geralmente possuem um protocolo de comunicação, o que facilita a configuração entre os gabinetes. Atualmente, existem principalmente três protocolos: HART da Rosemount, BRAIN da Yokogawa e DE da Honeywell. 2. O DCS possui muitas interfaces de comunicação, o que permite a utilização de diversos protocolos de comunicação diferentes. Isso porque não é possível garantir que todos os instrumentos e dispositivos que se comunicam com o DCS usem o mesmo protocolo. Mas, se você perguntar se é possível ter tanto o PROFIBUS quanto o MODBUS em uma mesma linha de sinal, a resposta é definitivamente não. Os métodos de interpretação dos diferentes protocolos são distintos; se eles forem combinados, não haverá conflito?
Reply #52020-11-23
1. Não é necessário, mas é possível adicionar alguns protocolos de comunicação, como o HART.
Reply #62020-11-23
2. Os diferentes módulos de protocolos de comunicação no DCS permitem a aceitação de diversos protocolos de comunicação, mas um único cabo só pode suportar um único protocolo de comunicação

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.