O painel de controle da bomba de incêndio dá prioridade à partida da bomba de incêndio elétrica; em caso de falta de energia ou falha na bomba de incêndio elétrica, é acionada a bomba de incêndio a diesel. Quando a pressão na rede de tubulações cai para 0,8 MPa, o painel de controle aciona imediatamente a bomba de estabilização da pressão. Após 30 segundos, ou caso haja falha na bomba de estabilização e a pressão não atinja 0,8 MPa, é acionada automaticamente a bomba de estabilização de reserva. Quando a pressão na rede de tubulações atinge 0,80 Mpa, após um atraso de 15 segundos, a bomba de estabilização para de funcionar automaticamente ; A bomba de incêndio elétrica é acionada por meio de um interruptor de pressão. Quando a pressão na rede de distribuição cai para 0,70 MPa, ou quando é recebido um sinal de partida remota do painel de alarme de incêndio da fábrica, o painel de controle da bomba de incêndio aciona imediatamente uma bomba elétrica. Se a pressão ainda não for suficiente, as segundas e terceiras bombas elétricas são acionadas. Ao mesmo tempo, a bomba de estabilização de pressão para de funcionar automaticamente. Nesse caso, se não houver fornecimento de energia ou se houver falha nas bombas elétricas, e a pressão na rede principal continuar abaixo de 0,70 MPa, após 10 segundos, o painel de controle da bomba de incêndio aciona imediatamente uma bomba a diesel. Alguém experiente, por favor, me ajude! Obrigado!
O sistema de intertravamento adiciona 2 condições: uma relacionada à pressão e à corrente ou vazão da bomba. Quando ambas as condições são atendidas, o sistema de intertravamento é ativado