É possível que a sala de controle DCS esteja um pouco distante demais do equipamento?

2020-11-22View Original

Thread Content

Atualmente, as exigências de segurança na produção determinam que as salas de controle DCS dos equipamentos de produção das categorias A e B devem ficar fora do próprio equipamento. Caso contrário, é necessário adotar um design resistente a explosões, o que faz com que a sala de controle fique distante do equipamento. Os especialistas em automação afirmam que cabos muito longos afetam a eficácia do controle, sendo necessário que a distância seja de no máximo 200 metros. É assim?
Reply #22020-11-22
A sala de telecomunicações e a sala de controle são coisas distintas; há transmissão por fibra óptica entre elas. Não existe uma situação como a que você mencionou. No entanto, considerando os custos, a sala de eletrônica de baixa tensão geralmente fica perto do equipamento.
Reply #32020-11-22
Agora, está ficando cada vez mais distante. É sobre o plano de transmissão.
Reply #42020-11-22
Obrigado! O que é uma sala de telecomunicações? É a sala de gabinetes no local?
Reply #52020-11-23
Quem fez a solicitação para 200m? As normas estabelecem claramente essa distância. Apenas se estiver próximo ao dispositivo, para as categorias A e B, é necessário calcular o nível de resistência à violência para criar uma sala de controle à prova de explosões. Distância de proteção contra incêndio de 35 m para a categoria A, e 30 m para a categoria B (conforme especificado em SHT3160-2009). Além disso, devido à grande distância, a comunicação pode ser feita por fibra óptica; o ideal é usar cabos que conectem os gabinetes entre si. A sala dos armários pode ser construída junto com a sala de controle, ou separadamente.
Reply #62020-11-23
É claro que o fator da distância de proteção contra explosões é levado em consideração, mas o fator decisivo é o cálculo relativo à explosão do dispositivo. Somente por meio de cálculos é possível determinar se há necessidade de proteção contra explosões. Não basta dizer simplesmente que, estando fora da área do dispositivo, não há necessidade de proteção contra explosões Quanto à distância que afeta a transmissão do sinal, isso é inevitável, mas existe um limite: quanto maior o comprimento do cabo, maior será a queda de tensão, e assim o instrumento não conseguirá funcionar ; Calculei pessoalmente que, com um painel normal alimentado por 24V, não há grandes problemas para transmissão em até 500 metros; o limite máximo recomendado é de cerca de 400 metros. Portanto, tudo precisa ter dados como base; não se pode simplesmente dizer que é 200 metros sem nenhuma justificativa.
Reply #72020-11-23
A sala dos armários fica no local, e é possível realizar comunicação por fibra óptica entre ela e a sala de operações/sala de controle central.
Reply #82020-11-23
Obrigado a todos pelas dicas! Os responsáveis pelo controle automático da nossa empresa estão preocupados com o fato de a distância ser grande, os cabos serem longos e haver uma grande queda de tensão, o que pode impedir que os instrumentos funcionem corretamente. Provavelmente, isso também não foi levado em consideração durante o projeto geral; só depois é que foi decidido que a distância não deveria exceder 300 metros, sendo ideal que ficasse dentro de 200 metros. Isso deixou todos muito frustrados!
Reply #92020-11-23
A sala de gabinetes localizada nas proximidades está conectada à sala de controle central por meio de fibra óptica. Se tiver dinheiro, use a tecnologia de fiação eletrônica da Emerson: lol
Reply #102020-11-23
A sala dos gabinetes também parece precisar ficar longe das áreas explosivas; no entanto, geralmente, 400 metros é uma distância suficiente. Se isso não for possível, basta usar cabos mais grossos, de 2,5 mm de diâmetro
Reply #112020-11-26
Gostaria de perguntar: o que fazer com processos que exigem operação intermitente? Ninguém vai ao local?
Reply #122020-11-26
É hora de acabar com a especialização em instrumentação: lol. . . Se considerarmos apenas o aspecto da transmissão de sinais, 200, 400, 600 e até mesmo 800 metros não representam problema algum.
Reply #132021-05-29
Melhorias na capacidade de resistência a explosões em edifícios existentes, contato: Engenheiro Zhang. Telefone de consulta: 13853192922
Reply #142021-05-30
Esta distância de controle está relacionada ao meio de comunicação utilizado, RS232, RS485, etc
Reply #152021-05-31
Isso é bem normal; Não sei que método de transmissão de sinais vocês usam para o autocontrole ; Estamos a mais de 500 metros do dispositivo mais distante na sala de controle ; Tudo é possível ; Mas temos muitos dispositivos, então adicionamos dois gabinetes no local ;
Reply #162021-06-02
Agora, exige-se que a sala de controle em frente à fábrica também tenha um design resistente a explosões, sem falar dos equipamentos internos. 200 metros, com certeza, não será um problema.
Reply #172021-06-18
200 metros, não 200 metros… É preciso fazer cálculos de resistência a explosões
Reply #182021-06-18
200 metros? De onde vem essa base? Já chegamos a uma distância de mais de 500 metros; quando é muito longe, montamos salas para os equipamentos.
Reply #192021-06-21
Em teoria, a transmissão por cabo pode alcançar 1500 metros, mas na prática, interferências de sinal podem ocorrer. Proteção contra explosões, conceito intrinsecamente seguro; as especificações para cabos de alta tensão determinam um intervalo de 1000 metros entre eles. Não há grande problema com isso; em nosso local, muitos dos cabos têm um comprimento de 800 metros.
Reply #202021-06-24
#Aqui, uma resposta rápida: a sala de armários deve ser instalada no local, e é possível realizar comunicação por fibra óptica entre ela e a sala de operações/sala de controle central.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.