Há indicações no local: e se o DCS não funcionar?

2020-11-23View Original

Thread Content

O medidor de vazão de qualidade LZYN-1N apresenta um fluxo normal no local, mas não há registro de fluxo na tela do DCS. Não parece haver problemas com os conectores; é um sistema de quatro fios, com alimentação independente de 24V, e possui um barreira de segurança. Gostaria de saber quais configurações são necessárias no medidor de vazão. Já configurei todos os itens básicos. Pessoal, o que vocês acham???? Gostaria de pedir sua opinião com humildade????
Reply #22020-11-24
Esta postagem foi editada pela última vez por “Lenhador Estiloso” em 24/11/2020 às 08:46. Embora você tenha dito que não há problemas com as conexões, ainda assim recomendo que verifique o circuito, começando pelo medidor. Siga os seguintes passos para diagnosticar: 1. Os terminais de saída do medidor estão emitindo sinal?; 2. É possível detectar sinais nas terminais localizados dentro do gabinete? ; 3. Há sinal na entrada do barreira de segurança? ; 4. A configuração dos cabos que conectam os barramentos de segurança ao DCS está correta? A saída de alguns barramentos de segurança é um sinal de dois fios, enquanto a de outros é um sinal de quatro fios ; 5. A configuração do DCS está correta?
Reply #32020-11-24
Verifique se há algum alerta ERR; geralmente, ERR significa interrupção da conexão
Reply #42020-11-24
Verifique o local onde o cabo de sinal do medidor de vazão está conectado à barreira de segurança. Se for um sistema de quatro fios com alimentação de 24V, a barreira de segurança não precisa ser alimentada; nesse caso, use a conexão passiva. Desconecte os cabos deste lado do gabinete. Use um multímetro para medir diretamente o sinal dos cabos no local (não é necessário usar barreiras de segurança). Verifique se há sinal de corrente; se houver, significa que não há problemas no local. Em seguida, verifique as conexões da barreira de segurança e faça a configuração necessária ; Se não houver, procure o conector e a placa de saída do medidor de vazão.
Reply #52020-11-24
Você tem certeza de que está recebendo um sinal de 4-20MA? Ainda é um sinal de pulso? O medidor de vazão da Yinoo possui dois modos de conexão no local
Reply #62020-11-24
A tensão contínua do sinal está muito alta, e por isso foi bloqueada pela barreira de segurança.
Reply #72020-11-24
O que você disse não é muito detalhado; só resta tentar passo a passo. Primeiro: as linhas da escola, verificar se não há problemas com elas. Segundo: alimentação por fonte de energia; os fios de sinal são conectados à barreira de segurança. A barreira de segurança está conectada a um ponto passivo? Terceiro: A faixa de medição está configurada corretamente? Ou a saída definida é qualidade ou volume? Quarto: Meça a intensidade da corrente nas linhas de sinal no local, bem como na frente e atrás das barreiras de segurança. Há corrente ou não? Ainda é muito grande ou muito pequeno. Quinto: troque o canal, conectando o cabo de sinal a outro barramento de segurança.
Reply #82020-11-25
1. Verifique a corrente de entrada antes do barreira de segurança, para confirmar se há uma entrada de 4-20mA. Se não houver, verifique os cabos, a saída do indicador e as configurações de saída do indicador; 2. Verificar a barreira de segurança, configuração da barreira de segurança ; 3. A configuração do DCS está correta? ;

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.