Thread Content
O medidor de vazão de qualidade LZYN-1N apresenta um fluxo normal no local, mas não há registro de fluxo na tela do DCS. Não parece haver problemas com os conectores; é um sistema de quatro fios, com alimentação independente de 24V, e possui um barreira de segurança. Gostaria de saber quais configurações são necessárias no medidor de vazão. Já configurei todos os itens básicos. Pessoal, o que vocês acham???? Gostaria de pedir sua opinião com humildade????
Esta postagem foi editada pela última vez por “Lenhador Estiloso” em 24/11/2020 às 08:46. Embora você tenha dito que não há problemas com as conexões, ainda assim recomendo que verifique o circuito, começando pelo medidor. Siga os seguintes passos para diagnosticar: 1. Os terminais de saída do medidor estão emitindo sinal?; 2. É possível detectar sinais nas terminais localizados dentro do gabinete? ; 3. Há sinal na entrada do barreira de segurança? ; 4. A configuração dos cabos que conectam os barramentos de segurança ao DCS está correta? A saída de alguns barramentos de segurança é um sinal de dois fios, enquanto a de outros é um sinal de quatro fios ; 5. A configuração do DCS está correta?
Verifique se há algum alerta ERR; geralmente, ERR significa interrupção da conexão
Verifique o local onde o cabo de sinal do medidor de vazão está conectado à barreira de segurança. Se for um sistema de quatro fios com alimentação de 24V, a barreira de segurança não precisa ser alimentada; nesse caso, use a conexão passiva. Desconecte os cabos deste lado do gabinete. Use um multímetro para medir diretamente o sinal dos cabos no local (não é necessário usar barreiras de segurança). Verifique se há sinal de corrente; se houver, significa que não há problemas no local. Em seguida, verifique as conexões da barreira de segurança e faça a configuração necessária ; Se não houver, procure o conector e a placa de saída do medidor de vazão.
Você tem certeza de que está recebendo um sinal de 4-20MA? Ainda é um sinal de pulso? O medidor de vazão da Yinoo possui dois modos de conexão no local
A tensão contínua do sinal está muito alta, e por isso foi bloqueada pela barreira de segurança.
O que você disse não é muito detalhado; só resta tentar passo a passo. Primeiro: as linhas da escola, verificar se não há problemas com elas. Segundo: alimentação por fonte de energia; os fios de sinal são conectados à barreira de segurança. A barreira de segurança está conectada a um ponto passivo? Terceiro: A faixa de medição está configurada corretamente? Ou a saída definida é qualidade ou volume? Quarto: Meça a intensidade da corrente nas linhas de sinal no local, bem como na frente e atrás das barreiras de segurança. Há corrente ou não? Ainda é muito grande ou muito pequeno. Quinto: troque o canal, conectando o cabo de sinal a outro barramento de segurança.
1. Verifique a corrente de entrada antes do barreira de segurança, para confirmar se há uma entrada de 4-20mA. Se não houver, verifique os cabos, a saída do indicador e as configurações de saída do indicador; 2. Verificar a barreira de segurança, configuração da barreira de segurança ; 3. A configuração do DCS está correta? ;