A que distância o sistema DIS deve estar de fontes de perigo significativas?

2020-11-25View Original

Thread Content

Quando o professor fez a inspeção, disse que a sala de monitoramento do nosso sistema DIS não ficava fora da área de produção, o que não atendia aos requisitos. Qual é o requisito estabelecido nessa norma?
Reply #22020-11-25
Uma tortura vinda da alma. . O que é o sistema DIS?
Reply #32020-11-25
HGT 20508-2014 – Especificações para o projeto de salas de controle, 3.2 Localização geral, 3.2.1 A sala de controle deve estar localizada dentro do equipamento ou conjunto de equipamentos, e fora das áreas de risco de explosão; 2 A sala de controle central deve ser localizada na área de gestão da produção.
Reply #42020-11-25
Não pergunte. Se você perguntar, é porque você não tem as qualidades necessárias para ser professor;P. . O professor disse que DIS é simplesmente DIS
Reply #52020-11-26
Que professor. . Piiii! Peça-lhe que consulte as normas: a sala de controle é dividida em sala de controle central e sala de controle no local. A sala de controle no local deve calcular o risco de explosão com base no grau de periculosidade do processo do equipamento, a fim de determinar a resistência necessária contra explosões. Em seguida, é feita a classificação da sala de controle. Geralmente, a sala de controle e as salas dos gabinetes são projetadas para resistir a impactos (não a explosões). Para dispositivos da categoria A, é exigido um espaço de pelo menos 35 m, enquanto para dispositivos da categoria B, o espaço necessário é de 30 m. A sala de controle central é uma sala de monitoramento que reúne vários dispositivos; ela pode ser separada dos gabinetes localizados no local de operação. Geralmente, é necessário que ela seja construída fora das instalações de produção. Quanto aos documentos legais da sua região, eles também devem ser cumpridos. O professor disse isso com a boca; peça ao professor que apresente as normas.
Reply #62020-11-26
Dis provavelmente se refere a sistema de controle discreto de distribuição, popularmente conhecido como DCS
Reply #72020-11-26
Os requisitos estabelecidos no “Plano de Ação de Três Anos para a Melhoria da Segurança no Trabalho em Nível Nacional”
Reply #82020-11-26
Esta publicação foi editada pela última vez por Wang Kengkeng Yao Niu Li em 26/11/2020, às 12:09. SH/T3006 4.2.1: A localização da sala de controle deve estar de acordo com as disposições relativas ao layout dos controles, descritas na seção 5.2 do padrão GB 50160-2008. Dê uma olhada com atenção, é bem detalhado. 4.2.2 a A sala de controle do conjunto de equipamentos deve estar localizada dentro do próprio conjunto de equipamentos, e não em áreas onde existe risco de explosão ; A sala de controle do dispositivo deve estar localizada dentro do próprio dispositivo, e não em áreas onde existe risco de explosão ;

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.