Quando o professor fez a inspeção, disse que a sala de monitoramento do nosso sistema DIS não ficava fora da área de produção, o que não atendia aos requisitos. Qual é o requisito estabelecido nessa norma?
Uma tortura vinda da alma. . O que é o sistema DIS?
HGT 20508-2014 – Especificações para o projeto de salas de controle, 3.2 Localização geral, 3.2.1 A sala de controle deve estar localizada dentro do equipamento ou conjunto de equipamentos, e fora das áreas de risco de explosão; 2 A sala de controle central deve ser localizada na área de gestão da produção.
Não pergunte. Se você perguntar, é porque você não tem as qualidades necessárias para ser professor;P. . O professor disse que DIS é simplesmente DIS
Que professor. . Piiii! Peça-lhe que consulte as normas: a sala de controle é dividida em sala de controle central e sala de controle no local. A sala de controle no local deve calcular o risco de explosão com base no grau de periculosidade do processo do equipamento, a fim de determinar a resistência necessária contra explosões. Em seguida, é feita a classificação da sala de controle. Geralmente, a sala de controle e as salas dos gabinetes são projetadas para resistir a impactos (não a explosões). Para dispositivos da categoria A, é exigido um espaço de pelo menos 35 m, enquanto para dispositivos da categoria B, o espaço necessário é de 30 m. A sala de controle central é uma sala de monitoramento que reúne vários dispositivos; ela pode ser separada dos gabinetes localizados no local de operação. Geralmente, é necessário que ela seja construída fora das instalações de produção. Quanto aos documentos legais da sua região, eles também devem ser cumpridos. O professor disse isso com a boca; peça ao professor que apresente as normas.
Dis provavelmente se refere a sistema de controle discreto de distribuição, popularmente conhecido como DCS
Os requisitos estabelecidos no “Plano de Ação de Três Anos para a Melhoria da Segurança no Trabalho em Nível Nacional”
Esta publicação foi editada pela última vez por Wang Kengkeng Yao Niu Li em 26/11/2020, às 12:09. SH/T3006 4.2.1: A localização da sala de controle deve estar de acordo com as disposições relativas ao layout dos controles, descritas na seção 5.2 do padrão GB 50160-2008. Dê uma olhada com atenção, é bem detalhado. 4.2.2 a A sala de controle do conjunto de equipamentos deve estar localizada dentro do próprio conjunto de equipamentos, e não em áreas onde existe risco de explosão ; A sala de controle do dispositivo deve estar localizada dentro do próprio dispositivo, e não em áreas onde existe risco de explosão ;