Ao medir os cabos dos instrumentos estatísticos, quanto excesso é necessário em relação ao valor medido no desenho?
Reply #22020-11-25
Os desenhos são os fornecidos pelo escritório de projetos? Geralmente, a quantidade de cabos a serem solicitados é baseada na lista fornecida pelo escritório de projetos. Desde que não haja erros graves, sempre sobra algum cabo. Pelas informações que tenho, os escritórios de projetos indicam uma quantidade de cabos 20% maior do que a indicada nos desenhos técnicos.
Reply #32020-11-25
Estude bem, progrida a cada dia. Obrigado, mestre
Reply #42020-11-25
Veja qual é o comprimento total do seu cabo; em geral, é suficiente reservar cerca de 15%
Reply #52020-11-25
Veja qual é o comprimento total do seu cabo; em geral, é suficiente reservar cerca de 15%
Reply #62020-11-25
Excluindo a margem para os dispositivos de conexão nas extremidades, geralmente se dá um valor de 10%-20%
Reply #72020-11-30
Primeiro, é preciso esclarecer se se trata da margem de comprimento do cabo, ou da margem em relação ao número de núcleos do cabo, ou se ambas as margens precisam ser levadas em consideração. Se considerarmos apenas o comprimento, para distâncias menores, pode-se optar por um margem maior, como 20%. Para distâncias maiores, uma margem menor já é suficiente, entre 10% e 15%. Em casos de distâncias extremamente grandes, 5% já pode ser um valor adequado. Quanto ao número de núcleos do cabo, o número de núcleos múltiplos ou redundantes deve ser determinado de acordo com as exigências específicas. Os cabos de alimentação geralmente não precisam ser levados em consideração, mas os cabos de sinal, dependendo do número de circuitos ou das exigências de controle, podem ter um margem a ser estimada.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.