Os instrumentos de campo são conectados diretamente ao gabinete do DCS por meio de cabos, ou há um gabinete instalado no local, com os cabos indo desse gabinete até o gabinete do DCS?
Reply #22020-11-27
Em dispositivos normalizados em geral, é suficiente adicionar uma caixa de conexões intermediária no local; não é necessário instalar gabinetes intermediários no local. Projetado por unidade, projetado por região, projetado para sinais do mesmo tipo. Gases inflamáveis e tóxicos geralmente são levados diretamente para a sala de equipamentos.
Reply #32020-11-27
Há aqueles em que há conexão direta dos instrumentos de campo até o gabinete do DCS, e também há aqueles em que é instalada uma caixa de conexões intermediária no local; os cabos dos instrumentos de campo conectam-se à caixa de conexões, e de lá, os cabos vão até o gabinete do DCS.
Reply #42020-11-27
Depende principalmente se o proprietário prefere adicionar uma caixa de conexões no meio ou fazer a ligação diretamente; Além disso, considere a distância entre os instrumentos de campo e a sala dos gabinetes: aqueles que estão mais próximos podem ser conectados diretamente, enquanto os que estão mais distantes devem ter uma caixa de conexões intermediária, com cabos de reserva, para facilitar a manutenção futura.
Reply #52020-11-27
Este é um tema de investimento. A vantagem de usar vários pares de cabos é que, quando convertidos em um único cabo de sinal, o custo fica menor. Além disso, são necessárias menos caixas de distribuição e menos cabos para conectar os equipamentos aos gabinetes, o que reduz os custos de instalação. (Futuramente, também será fácil adicionar sinais.) Mas será necessário instalar caixas de conexão e acessórios no local, o que exigirá mais gastos. Se compararmos apenas um investimento, tomando como exemplo os cabos principais em pares de 12, a utilização de menos de 6 pares ainda torna a opção mais barata.
Reply #62020-11-28
Não sou ninguém importante, só tenho um pouco de experiência.
Reply #72020-11-28
É preciso analisar o tamanho do projeto, o design das unidades e das áreas, as exigências de segurança contra explosões, etc. Basta entender os desenhos para saber tudo
Reply #82020-11-28
Tudo isso é feito de maneira direta, para reduzir os pontos de falha
Reply #92020-11-29
É preciso considerar a situação real no local. Se o compartimento dos gabinetes estiver muito distante do local em questão, geralmente, após os cabos atingirem cerca de 300 metros, a atenuação do sinal se torna significativa, o que torna esse método inadequado para instalações remotas.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.