Área de Engenharia de Processos – Versão de Automação e Controle por Instrumentos – Tópicos Diários – Questão nº 2020-12-02: Tópico de discussão: A faixa de medição dos transmissores de pressão 314 e 1151GP era originalmente de 0 a 100 KPa; agora, o ponto zero foi deslocado em 100%. Então: 1. Qual será a faixa de medição do instrumento? (Pontos adicionais serão concedidos para um processo de cálculo correto ou para explicações detalhadas.)
100~200KPa ou -100~0KPa. Migração para zero, faixa de medição inalterada.
A faixa de medição do instrumento na verdade não mudou; apenas a faixa de contagem passou para 100–200 KPa. Como a migração do zero é de 100%, ou seja, o zero passa a ser 100, e a escala máxima torna-se 200. Talvez a resposta de que o autor precisa seja de 100 a 200 KPa. Certo, não é?
Em caso de migração positiva, a faixa de medição é de 100kPa a 200kPa; Migração negativa: -100kPa~0
Migração positiva: Faixa de medição de 100kPa a 200kPa; Migração negativa: -100kPa~0
A migração do transmissor de diferença de pressão não altera a faixa de medição; ela apenas desloca toda a faixa para o lado positivo ou negativo. Migração positiva: 100~200kPa, Migração negativa: -100~0kPa
A faixa de medição do instrumento na verdade não mudou; apenas a faixa de contagem passou para 100–200 KPa. Como a migração do zero é de 100%, ou seja, o zero passa a ser 100, e a escala máxima torna-se 200. Talvez a resposta de que o autor precisa seja de 100 a 200 KPa. Certo, não é?
100~200KPa ou -100~0KPa. Migração para zero, faixa de medição inalterada.
A faixa de medição passa a ser de 100 a 200 KPa. A escala é de 100 KPa
A faixa de medição continua sendo de 0-100KPa. Se você medir valores muito altos, há risco de a membrana se danificar! O intervalo de medição e a faixa de escala não são a mesma coisa; com tanta migração, o intervalo de medição precisa ser ampliado.
100~200KPa ou -100~0KPa. Migração para zero, faixa de medição inalterada.
Em caso de migração positiva, a faixa de medição é de 100kPa a 200kPa; Migração negativa: -100kPa~0
A migração do transmissor de diferença de pressão não altera a faixa de medição; ela apenas desloca toda a faixa para o lado positivo ou negativo. Migração positiva: 100~200kPa, Migração negativa: -100~0kPa
Em caso de migração positiva, a faixa de medição é de 100kPa a 200kPa; Migração negativa: -100kPa~0
A faixa de medição do instrumento na verdade não mudou; apenas a faixa de contagem passou para 100–200 KPa. Como a migração do zero é de 100%, ou seja, o zero passa a ser 100, e a escala máxima torna-se 200. Talvez a resposta de que o autor precisa seja de 100 a 200 KPa. Certo, não é?
A faixa de medição do instrumento na verdade não mudou; apenas a faixa de contagem passou para 100–200 KPa. Como a migração do zero é de 100%, ou seja, o zero passa a ser 100, e a escala máxima torna-se 200. Talvez a resposta de que o autor precisa seja de 100 a 200 KPa. Certo?
100~200KPa ou -100~0KPa. Migração para zero, faixa de medição inalterada.
Diferenciar migração positiva e negativa de 100~200KPa ou -100~0KPa