Este tópico foi editado pela última vez por “Amanhã será melhor”, em 04/12/2020, às 07:39. Área de Engenharia de Processos – Versão de Automação e Controle – Tópicos do Dia – Tópico nº 2020-12-04. Assunto da discussão: A faixa de medição dos transmissores de pressão 316 e 1151GP era originalmente de 0 a 100 KPa; agora, o ponto zero foi deslocado em 100%. Então: 3. Após uma migração positiva de 100% no dígito das unidades, qual pressão deve ser aplicada para que a saída do instrumento seja de 4, 12 ou 20 mA? (Pontos adicionais serão concedidos para um processo de cálculo correto ou para explicações detalhadas.)
4mA: 100kPa 10mA: 100 + (8/16) * 100 = 150kPa 20mA: 100 + (16/16) * 100 = 200kPa
A faixa de medição do transmissor de pressão 1151GP era originalmente de 0 a 100 KPa; agora, o ponto zero foi deslocado em 100%. Após uma migração positiva de 100% para a posição zero, a faixa de medição do instrumento passa a ser de 100 a 200 KPa, correspondendo a uma corrente de saída de 4 a 20 mA. Quando é inserido 100KPa, a saída do instrumento é de 4mA ; (Limite inferior da escala) Quando é inserido 150 KPa, a saída do instrumento é de 12 mA ; 100 + 100 * (12 – 4) / (20 – 4) = 150 KPa. Quando a pressão de entrada é de 200 KPa, a saída do instrumento é de 20 mA ; (Limite superior de faixa)
A faixa de medição do transmissor de pressão 1151GP era originalmente de 0 a 100 KPa; agora, o ponto zero foi deslocado em 100%. Após uma migração positiva de 100% para a posição zero, a faixa de medição do instrumento passa a ser de 100 a 200 KPa, correspondendo a uma corrente de saída de 4 a 20 mA. Quando é inserido 100KPa, a saída do instrumento é de 4mA ; (Limite inferior da escala) Quando é inserido 150 KPa, a saída do instrumento é de 12 mA ; 100 + 100 * (12 – 4) / (20 – 4) = 150 KPa. Quando a pressão de entrada é de 200 KPa, a saída do instrumento é de 20 mA ; (Limite superior de faixa)
Após a migração, a faixa de medição fica entre 100 e 200 kPa. Para sinais de 4-20 mA: 4 mA corresponde a 100 kPa; 10 mA corresponde a 100 + (8/16) * 100 = 150 kPa; 20 mA corresponde a 100 + (16/16) * 100 = 200 kPa
4mA: 100kPa 12mA: 150kPa 20mA: 200kPa
A faixa de medição do transmissor de pressão 1151GP era originalmente de 0 a 100 KPa; agora, o ponto zero foi deslocado em 100%. Após uma migração positiva de 100% para a posição zero, a faixa de medição do instrumento passa a ser de 100 a 200 KPa, correspondendo a uma corrente de saída de 4 a 20 mA. Quando é inserido 100KPa, a saída do instrumento é de 4mA ; Quando é inserido 150 KPa, a saída do instrumento é de 12 mA ; 100 + 100 * (12 – 4) / (20 – 4) = 150 KPa. Quando a pressão de entrada é de 200 KPa, a saída do instrumento é de 20 mA ;
Após a migração, a faixa de medição fica entre 100 e 200 kPa. Para sinais de 4-20 mA: 4 mA corresponde a 100 kPa; 10 mA corresponde a 100 + (8/16) * 100 = 150 kPa; 20 mA corresponde a 100 + (16/16) * 100 = 200 kPa
Saída de 4 mA a 100 KPa; 12 ma à 150 KPa ; Saída de 20 ma a 200 KPa.
A faixa de medição do transmissor de medição para migração é de 100kPa a 200kPa. Ao inserir 100kP, a saída do instrumento é de 4mA ; Ao inserir 150kP, a saída do instrumento é de 12mA ; Ao inserir 200kP, a saída do instrumento é de 20mA ;
São, respectivamente, 100KPa, 150KPa e 200KPa
A faixa de medição do transmissor de pressão 1151GP era originalmente de 0 a 100 KPa; agora, o ponto zero foi deslocado em 100%. Após uma migração positiva de 100% para a posição zero, a faixa de medição do instrumento passa a ser de 100 a 200 KPa, correspondendo a uma corrente de saída de 4 a 20 mA. Quando é inserido 100KPa, a saída do instrumento é de 4mA ; (Limite inferior da escala) Quando é inserido 150 KPa, a saída do instrumento é de 12 mA ; 100 + 100 * (12 – 4) / (20 – 4) = 150 KPa. Quando a pressão de entrada é de 200 KPa, a saída do instrumento é de 20 mA ; (Limite superior de faixa)
A faixa de medição do transmissor de pressão 1151GP era originalmente de 0 a 100 KPa; agora, o ponto zero foi deslocado em 100%. Após uma migração positiva de 100% para a posição zero, a faixa de medição do instrumento passa a ser de 100 a 200 KPa, correspondendo a uma corrente de saída de 4 a 20 mA. Quando é inserido 100KPa, a saída do instrumento é de 4mA ; (Zero ponto): Quando é inserido 150 KPa, a saída do instrumento é de 12 mA ; (12-4)/16*100=50. O valor zero corresponde a 100, ou seja, 150 KPA. Quando a pressão aplicada é de 200 KPA, a saída do instrumento é de 20 mA ; (Limite superior de faixa)
A faixa de medição do transmissor de pressão 1151GP era originalmente de 0 a 100 KPa; agora, o ponto zero foi deslocado em 100%. Após uma migração positiva de 100% para a posição zero, a faixa de medição do instrumento passa a ser de 100 a 200 KPa, correspondendo a uma corrente de saída de 4 a 20 mA. Quando é inserido 100KPa, a saída do instrumento é de 4mA ; (Zero ponto): Quando é inserido 150 KPa, a saída do instrumento é de 12 mA ; (12-4)/16*100=50. O valor zero corresponde a 100, ou seja, 150 KPA. Quando a pressão aplicada é de 200 KPA, a saída do instrumento é de 20 mA ; (Limite superior de faixa)
4 ma a 100 KPa, 12 ma a 150 KPa
A faixa de medição do transmissor de pressão 1151GP era originalmente de 0 a 100 KPa; agora, o ponto zero foi deslocado em 100%. Após uma migração positiva de 100% para a posição zero, a faixa de medição do instrumento passa a ser de 100 a 200 KPa, correspondendo a uma corrente de saída de 4 a 20 mA. Quando é inserido 100KPa, a saída do instrumento é de 4mA ; Quando é inserido 150 KPa, a saída do instrumento é de 12 mA ; 100 + 100 * (12 – 4) / (20 – 4) = 150 KPa. Quando a pressão de entrada é de 200 KPa, a saída do instrumento é de 20 mA ;
A faixa de medição do transmissor de pressão 1151GP era originalmente de 0 a 100 KPa; agora, o ponto zero foi deslocado em 100%. Após uma migração positiva de 100% para a posição zero, a faixa de medição do instrumento passa a ser de 100 a 200 KPa, correspondendo a uma corrente de saída de 4 a 20 mA. Quando é inserido 100KPa, a saída do instrumento é de 4mA ; (Limite inferior da escala) Quando é inserido 150 KPa, a saída do instrumento é de 12 mA ; 100 + 100 * (12 – 4) / (20 – 4) = 150 KPa. Quando a pressão de entrada é de 200 KPa, a saída do instrumento é de 20 mA ; (Limite superior de faixa)