Que sinais o PROFIBUS transmite, em geral? Pode ser utilizado em sistemas SIS?

2020-12-04View Original

Thread Content

PROFIBUS significa, literalmente, “bus de campo”. Quais sinais ele costuma transmitir? Pode ser utilizado em sistemas SIS? Pelo que entendi, o sinal para entrar no SIS geralmente é feito por conexão física
Reply #22020-12-04
Em termos da Siemens FH, é utilizado o Profibus DP
Reply #32020-12-04
Não é permitido. De acordo com a norma 50770, não se pode utilizar barramentos de campo ou outros métodos de comunicação como sinais de entrada para instrumentos de segurança
Reply #42020-12-05
Se for o SIS da Siemens, claro que é possível usar comunicação DP. Mas, para fabricantes diferentes, provavelmente será necessário usar conexões por fios físicos, já que a comunicação por outros meios não é aceita
Reply #52020-12-16
Onde está escrito? Eu procurei, mas não encontrei. Obrigado

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.