É um tubo de 32, com flanges de 50. Como conectar o transmissor de pressão? Pessoal, eu não entendo
Será que foi escrito errado? Deveria ser 32, e não 50
Recomenda-se ver o produto em pessoa, pois podem haver erros de digitação no texto.
Consulte o manual de instalação de automação HGT 21581-2012
Procure os planos de instalação dos instrumentos fornecidos pelo escritório de projetos; qual é o tipo de conexão do transmissor de pressão (flange ou rosca)? 1. Conexão roscada: A saída de medição no tubo pode ser isolada com uma válvula esférica; em seguida, é feita a soldagem do conector. A rosca da saída de medição é conectada ao transmissor de pressão (pode-se adicionar um conjunto de duas válvulas no meio, para facilitar a manutenção) ; 2, conexão por flange, ponto de medição de pressão, válvula manual, flange; o transmissor de pressão deve ser do tipo com flange. Aqui, para a medição de pressão no tubo de 32, utiliza-se um flange de 50 – o que é realmente estranho. É preciso encontrar o desenho de instalação correspondente.
É uma operação normal, com tubulações de DN32. No entanto, para os transmissores de diafragma, geralmente usamos flanges de DN50. Por isso, faz-se um orifício de DN50 na tubulação para instalar o transmissor
Basta adicionar uma conexão de redução do tipo flange
As conexões de flange para transdutores de pressão são geralmente do tipo DN50 e DN80; o DN80 é usado, normalmente, em ambientes onde há cristais. A área de instrumentação geralmente fornece as condições de instalação para a área de tubulações. A área de tubulações, por sua vez, instala trechos em T de diâmetros diferentes ou trechos em T de mesmo diâmetro, além de conexões de redução, nos pontos de medição da pressão. Em seguida, é instalada uma válvula de corte na parte inferior do sistema.
Pergunta semelhante: por favor, que um mestre experiente resolva isso! :aperto de mão
Para deixar mais bonito, o ponto de medição de pressão foi substituído por um trecho de tubo de 50
Na verdade, trata-se de um processo de ampliação do diâmetro dos tubos: na parte dos tubos do tipo DN32 onde são instalados os transmissores, o diâmetro é ampliado por meio de um redutor de diâmetro
Esta flange é uma flange não padronizada; pode-se usar uma flange cega padrão DN50, com um orifício no centro para conectar os tubos
Não é assim que as coisas costumam ser nesse local? Basta instalar um conector de tamanho adequado para que fique no padrão DN50, não é?
O autor não respondeu, então vou explicar: trata-se provavelmente de um manômetro de membrana, com instalação por flange. Ao instalá-lo em tubulações industriais, o especialista em tubulações projeta uma seção de ampliação do diâmetro do tubo. No caso do usuário, por exemplo, há uma ampliação do diâmetro de DN32 para 50; nessa seção do tubo é feito um trevo, com flanges soldadas. Assim que o manômetro chegar, basta conectá-lo diretamente aos flanges.
O autor esteve o tempo todo aqui, espiando. A análise está correta