Região de Engenharia de Processos – Versão de Automação e Controle Instrumental – Tópicos Diários – Questão nº 2020-12-06

2020-12-05View Original

Thread Content

Área de Engenharia de Processos – Versão de Automação e Controle por Instrumentos – Tópicos Diários – Questão nº 2020-12-06: Tópico de discussão: 318. Durante a calibração do transmissor de pressão absoluta 1151AP, percebeu-se que, assim que a alimentação elétrica era fornecida, o instrumento emitia uma corrente de 12mA. Por favor, calcule e explique se esse fenômeno é normal (Se a faixa de medição do instrumento for de 50–150 KPa de pressão absoluta, e a pressão atmosférica naquele momento for de 100 KPa) (Serão atribuídos 5 pontos apenas para quem fornecer o resultado correto. Pontos adicionais serão dados para quem apresentar o cálculo correto ou explicações detalhadas.)
Reply #22020-12-05
É normal, pois o transmissor de pressão absoluta mede a pressão absoluta. A faixa de medição desse instrumento é de 50 a 150 Kpa. Ou seja, quando é aplicada uma pressão absoluta de 50 Kpa, o instrumento emite 4 mA como sinal de saída; Quando é inserida uma pressão absoluta de 150 KPa, o instrumento emite 20 mA ; O instrumento, sob pressão atmosférica – ou seja, quando a pressão de entrada é de 100 Kpa – apresenta uma saída de 16 × % + 4 = 12 mA. Como a saída do instrumento é exatamente 12 mA, está tudo normal
Reply #32020-12-05
Ao verificar o transmissor de pressão absoluta 1151AP, descobriu-se que, assim que a alimentação é fornecida, o instrumento gera uma saída de 12mA. (Se a faixa de medição do instrumento for de 50–150 KPa de pressão absoluta, e a pressão atmosférica naquele momento for de 100 KPa), esse fenômeno é normal. Como o transmissor de pressão absoluta mede a pressão absoluta, sua faixa de medição é de 50-150 Kpa. Ou seja, quando é aplicada uma pressão absoluta de 50 Kpa, o instrumento gera uma saída de 4mA ; Quando é inserida uma pressão absoluta de 150 KPa, o instrumento emite 20 mA ; Quando o instrumento está sob pressão atmosférica, ou seja, quando a pressão de entrada é de 100 Kpa, a saída do instrumento é igual a ×(100-50)+4 = 12mA. Como a saída do instrumento é exatamente 12mA, ele está funcionando normalmente.
Reply #42020-12-05
Transmissor de pressão absoluta de 50 kPa a 150 kPa; a pressão atmosférica é de 100 kPa, e nesse valor o transmissor emite 12 mA. Normal
Reply #52020-12-05
Esse fenômeno é normal. O transmissor de pressão absoluta mede a pressão absoluta. A faixa de medição deste instrumento é de 50-150 Kpa. Ou seja, quando é aplicada uma pressão absoluta de 50 Kpa, o instrumento gera uma saída de 4mA ; Quando é inserida uma pressão absoluta de 150 KPa, o instrumento emite 20 mA ; O instrumento, sob pressão atmosférica – ou seja, quando a pressão de entrada é de 100 Kpa – apresenta uma saída de 16 × % + 4 = 12 mA. Como a saída do instrumento é exatamente 12 mA, está tudo normal
Reply #62020-12-05
Transmissor de pressão absoluta de 50 kPa a 150 kPa; a pressão atmosférica é de 100 kPa, e nesse valor o transmissor emite 12 mA. Normal
Reply #72020-12-05
Normal: a pressão atmosférica é de 100 KPa. (100-50)/(150-50) = 50%. 50% * 16 + 4 = 12 mA
Reply #82020-12-06
Uma saída de 12mA é normal; 16 × % + 4 = 12mA.
Reply #92020-12-06
Normal. É o valor correspondente à pressão atmosférica.
Reply #102020-12-06
O ambiente de verificação é a pressão atmosférica; como se trata de um transmissor de pressão absoluta, uma saída de 12mA é correta
Reply #112020-12-06
Esse fenômeno é normal. O transmissor de pressão absoluta mede a pressão absoluta. A faixa de medição deste instrumento é de 50-150 Kpa. Ou seja, quando é aplicada uma pressão absoluta de 50 Kpa, o instrumento gera uma saída de 4mA ; Quando é inserida uma pressão absoluta de 150 KPa, o instrumento emite 20 mA ; O instrumento, sob pressão atmosférica – ou seja, quando a pressão de entrada é de 100 Kpa – apresenta uma saída de 16 × % + 4 = 12 mA. Como a saída do instrumento é exatamente 12 mA, está tudo normal
Reply #122020-12-06
Esse fenômeno é normal. O transmissor de pressão absoluta mede a pressão absoluta. A faixa de medição deste instrumento é de 50-150 Kpa. Ou seja, quando é aplicada uma pressão absoluta de 50 Kpa, o instrumento gera uma saída de 4mA ; Quando é inserida uma pressão absoluta de 150 KPa, o instrumento emite 20 mA ; O instrumento, sob pressão atmosférica – ou seja, quando a pressão de entrada é de 100 Kpa – apresenta uma saída de 16 × % + 4 = 12 mA. Como a saída do instrumento é exatamente 12 mA, está tudo normal
Reply #132020-12-06
É normal, pois o transmissor de pressão absoluta mede a pressão absoluta. A faixa de medição desse instrumento é de 50 a 150 Kpa. Ou seja, quando é aplicada uma pressão absoluta de 50 Kpa, o instrumento emite 4 mA como sinal de saída; Quando é inserida uma pressão absoluta de 150 KPa, o instrumento emite 20 mA ; O instrumento, sob pressão atmosférica – ou seja, quando a pressão de entrada é de 100 Kpa – apresenta uma saída de 16 × % + 4 = 12 mA. Como a saída do instrumento é exatamente 12 mA, está tudo normal
Reply #142020-12-06
É normal, pois o transmissor de pressão absoluta mede a pressão absoluta. A faixa de medição desse instrumento é de 50 a 150 Kpa. Ou seja, quando é aplicada uma pressão absoluta de 50 Kpa, o instrumento emite 4 mA como sinal de saída; Quando é inserida uma pressão absoluta de 150 KPa, o instrumento emite 20 mA ; O instrumento, sob pressão atmosférica – ou seja, quando a pressão de entrada é de 100 Kpa – apresenta uma saída de 16 × % + 4 = 12 mA. Como a saída do instrumento é exatamente 12 mA, está tudo normal
Reply #152020-12-07
Isso é bem simples. Quando alguém estava verificando o transmissor de pressão absoluta 1151AP, percebeu que, assim que a alimentação elétrica era fornecida, o instrumento emitia uma corrente de 12mA. (Se a faixa de medição do instrumento for de 50–150 KPa de pressão absoluta, e a pressão atmosférica naquele momento for de 100 KPa), esse fenômeno é normal. Como o transmissor de pressão absoluta mede a pressão absoluta, sua faixa de medição é de 50-150 Kpa. Ou seja, quando é aplicada uma pressão absoluta de 50 Kpa, o instrumento gera uma saída de 4mA ; Quando é inserida uma pressão absoluta de 150 KPa, o instrumento emite 20 mA ; Quando o instrumento está sob pressão atmosférica, ou seja, quando a pressão de entrada é de 100 Kpa, a saída do instrumento é igual a ×(100-50)+4 = 12mA. Como a saída do instrumento é exatamente 12mA, ele está funcionando normalmente.
Reply #162020-12-07
Esse fenômeno é normal, pois o transmissor de pressão absoluta mede a pressão absoluta. A faixa de medição desse instrumento é de 50 a 150 Kpa. Ou seja, quando é aplicada uma pressão absoluta de 50 Kpa, o instrumento gera uma saída de 4 mA; Quando é inserida uma pressão absoluta de 150 KPa, o instrumento emite 20 mA ; O instrumento, sob pressão atmosférica – ou seja, quando a pressão de entrada é de 100 Kpa – apresenta uma saída de 16 × % + 4 = 12 mA. Como a saída do instrumento é exatamente 12 mA, está tudo normal
Reply #172020-12-07
A faixa de medição desse instrumento é de 50-150 Kpa. Ou seja, quando é aplicada uma pressão absoluta de 50 KPa, o instrumento gera uma saída de 4mA; Quando é inserida uma pressão absoluta de 150 KPa, o instrumento emite 20 mA ; O instrumento, sob pressão atmosférica – ou seja, quando a pressão de entrada é de 100 Kpa – apresenta uma saída de 16 × % + 4 = 12 mA. Neste caso, a saída do instrumento é exatamente 12 mA

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.