Área de Engenharia de Processos – Versão de Automação e Controle por Instrumentos – Tópicos Diários – Questão nº 2020-12-06: Tópico de discussão: 318. Durante a calibração do transmissor de pressão absoluta 1151AP, percebeu-se que, assim que a alimentação elétrica era fornecida, o instrumento emitia uma corrente de 12mA. Por favor, calcule e explique se esse fenômeno é normal (Se a faixa de medição do instrumento for de 50–150 KPa de pressão absoluta, e a pressão atmosférica naquele momento for de 100 KPa) (Serão atribuídos 5 pontos apenas para quem fornecer o resultado correto. Pontos adicionais serão dados para quem apresentar o cálculo correto ou explicações detalhadas.)
É normal, pois o transmissor de pressão absoluta mede a pressão absoluta. A faixa de medição desse instrumento é de 50 a 150 Kpa. Ou seja, quando é aplicada uma pressão absoluta de 50 Kpa, o instrumento emite 4 mA como sinal de saída; Quando é inserida uma pressão absoluta de 150 KPa, o instrumento emite 20 mA ; O instrumento, sob pressão atmosférica – ou seja, quando a pressão de entrada é de 100 Kpa – apresenta uma saída de 16 × % + 4 = 12 mA. Como a saída do instrumento é exatamente 12 mA, está tudo normal
Ao verificar o transmissor de pressão absoluta 1151AP, descobriu-se que, assim que a alimentação é fornecida, o instrumento gera uma saída de 12mA. (Se a faixa de medição do instrumento for de 50–150 KPa de pressão absoluta, e a pressão atmosférica naquele momento for de 100 KPa), esse fenômeno é normal. Como o transmissor de pressão absoluta mede a pressão absoluta, sua faixa de medição é de 50-150 Kpa. Ou seja, quando é aplicada uma pressão absoluta de 50 Kpa, o instrumento gera uma saída de 4mA ; Quando é inserida uma pressão absoluta de 150 KPa, o instrumento emite 20 mA ; Quando o instrumento está sob pressão atmosférica, ou seja, quando a pressão de entrada é de 100 Kpa, a saída do instrumento é igual a ×(100-50)+4 = 12mA. Como a saída do instrumento é exatamente 12mA, ele está funcionando normalmente.
Transmissor de pressão absoluta de 50 kPa a 150 kPa; a pressão atmosférica é de 100 kPa, e nesse valor o transmissor emite 12 mA. Normal
Esse fenômeno é normal. O transmissor de pressão absoluta mede a pressão absoluta. A faixa de medição deste instrumento é de 50-150 Kpa. Ou seja, quando é aplicada uma pressão absoluta de 50 Kpa, o instrumento gera uma saída de 4mA ; Quando é inserida uma pressão absoluta de 150 KPa, o instrumento emite 20 mA ; O instrumento, sob pressão atmosférica – ou seja, quando a pressão de entrada é de 100 Kpa – apresenta uma saída de 16 × % + 4 = 12 mA. Como a saída do instrumento é exatamente 12 mA, está tudo normal
Transmissor de pressão absoluta de 50 kPa a 150 kPa; a pressão atmosférica é de 100 kPa, e nesse valor o transmissor emite 12 mA. Normal
Normal: a pressão atmosférica é de 100 KPa. (100-50)/(150-50) = 50%. 50% * 16 + 4 = 12 mA
Uma saída de 12mA é normal; 16 × % + 4 = 12mA.
Normal. É o valor correspondente à pressão atmosférica.
O ambiente de verificação é a pressão atmosférica; como se trata de um transmissor de pressão absoluta, uma saída de 12mA é correta
Esse fenômeno é normal. O transmissor de pressão absoluta mede a pressão absoluta. A faixa de medição deste instrumento é de 50-150 Kpa. Ou seja, quando é aplicada uma pressão absoluta de 50 Kpa, o instrumento gera uma saída de 4mA ; Quando é inserida uma pressão absoluta de 150 KPa, o instrumento emite 20 mA ; O instrumento, sob pressão atmosférica – ou seja, quando a pressão de entrada é de 100 Kpa – apresenta uma saída de 16 × % + 4 = 12 mA. Como a saída do instrumento é exatamente 12 mA, está tudo normal
Esse fenômeno é normal. O transmissor de pressão absoluta mede a pressão absoluta. A faixa de medição deste instrumento é de 50-150 Kpa. Ou seja, quando é aplicada uma pressão absoluta de 50 Kpa, o instrumento gera uma saída de 4mA ; Quando é inserida uma pressão absoluta de 150 KPa, o instrumento emite 20 mA ; O instrumento, sob pressão atmosférica – ou seja, quando a pressão de entrada é de 100 Kpa – apresenta uma saída de 16 × % + 4 = 12 mA. Como a saída do instrumento é exatamente 12 mA, está tudo normal
É normal, pois o transmissor de pressão absoluta mede a pressão absoluta. A faixa de medição desse instrumento é de 50 a 150 Kpa. Ou seja, quando é aplicada uma pressão absoluta de 50 Kpa, o instrumento emite 4 mA como sinal de saída; Quando é inserida uma pressão absoluta de 150 KPa, o instrumento emite 20 mA ; O instrumento, sob pressão atmosférica – ou seja, quando a pressão de entrada é de 100 Kpa – apresenta uma saída de 16 × % + 4 = 12 mA. Como a saída do instrumento é exatamente 12 mA, está tudo normal
É normal, pois o transmissor de pressão absoluta mede a pressão absoluta. A faixa de medição desse instrumento é de 50 a 150 Kpa. Ou seja, quando é aplicada uma pressão absoluta de 50 Kpa, o instrumento emite 4 mA como sinal de saída; Quando é inserida uma pressão absoluta de 150 KPa, o instrumento emite 20 mA ; O instrumento, sob pressão atmosférica – ou seja, quando a pressão de entrada é de 100 Kpa – apresenta uma saída de 16 × % + 4 = 12 mA. Como a saída do instrumento é exatamente 12 mA, está tudo normal
Isso é bem simples. Quando alguém estava verificando o transmissor de pressão absoluta 1151AP, percebeu que, assim que a alimentação elétrica era fornecida, o instrumento emitia uma corrente de 12mA. (Se a faixa de medição do instrumento for de 50–150 KPa de pressão absoluta, e a pressão atmosférica naquele momento for de 100 KPa), esse fenômeno é normal. Como o transmissor de pressão absoluta mede a pressão absoluta, sua faixa de medição é de 50-150 Kpa. Ou seja, quando é aplicada uma pressão absoluta de 50 Kpa, o instrumento gera uma saída de 4mA ; Quando é inserida uma pressão absoluta de 150 KPa, o instrumento emite 20 mA ; Quando o instrumento está sob pressão atmosférica, ou seja, quando a pressão de entrada é de 100 Kpa, a saída do instrumento é igual a ×(100-50)+4 = 12mA. Como a saída do instrumento é exatamente 12mA, ele está funcionando normalmente.
Esse fenômeno é normal, pois o transmissor de pressão absoluta mede a pressão absoluta. A faixa de medição desse instrumento é de 50 a 150 Kpa. Ou seja, quando é aplicada uma pressão absoluta de 50 Kpa, o instrumento gera uma saída de 4 mA; Quando é inserida uma pressão absoluta de 150 KPa, o instrumento emite 20 mA ; O instrumento, sob pressão atmosférica – ou seja, quando a pressão de entrada é de 100 Kpa – apresenta uma saída de 16 × % + 4 = 12 mA. Como a saída do instrumento é exatamente 12 mA, está tudo normal
A faixa de medição desse instrumento é de 50-150 Kpa. Ou seja, quando é aplicada uma pressão absoluta de 50 KPa, o instrumento gera uma saída de 4mA; Quando é inserida uma pressão absoluta de 150 KPa, o instrumento emite 20 mA ; O instrumento, sob pressão atmosférica – ou seja, quando a pressão de entrada é de 100 Kpa – apresenta uma saída de 16 × % + 4 = 12 mA. Neste caso, a saída do instrumento é exatamente 12 mA