Área de Engenharia de Processos – Versão de Automação por Instrumentos – Tópicos Diários – Questão nº 2020-12-07: Discussão: 319. Existe um transmissor de diferença de pressão cujo intervalo de medição é de 0 a 10 kPa. De acordo com as instruções do instrumento, é possível uma migração negativa de 100% (ou seja, a maior migração possível é de -100%). Qual é, então, a maior migração que esse instrumento pode apresentar? (Serão atribuídos 5 pontos apenas para quem der o resultado correto; pontos adicionais serão concedidos se houver um processo de cálculo correto ou explicações detalhadas.)
É tão simples assim, ainda precisa de um cálculo? -De 10KPA a 0
Há um transmissor de diferença de pressão, cujo intervalo de medição é de 0-10 kPa. Nas instruções do instrumento, está especificado que é possível uma migração negativa de 100% (a maior magnitude de migração é de -100%). A maior magnitude de migração desse instrumento é igual a (10-0) * 100% = 10 kPa. Portanto, após a migração, o intervalo de medição fica entre -10 e 0 kPa.
A maior quantidade de migração é de -10 kPa. Nesse valor máximo de migração, a faixa de medição fica entre -10 e 0 kPa.
Máxima taxa de migração: 10KPa. Após migração negativa, a faixa de medição é de -10KPa a 0KPa
A faixa de medição é de 10 KPa, com um deslocamento negativo máximo de 10 kPa.
O maior intervalo de migração negativa é: -10kPa–0kPa
(10-0) * 100% = 10 kPa. A faixa máxima de migração negativa é: -10 kPa – 0 kPa
100% * (10-0) KPa = 10 KPa