HCBBS Forum (Português)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Sobre os problemas ocasionais no detector de chama Siemens QRA10M.C

2020-12-09View Original

Thread Content

Nos últimos dias, um dos fornos da empresa (que utiliza gás natural como combustível e óleo térmico como meio de transferência de calor) parou de funcionar por 1 hora, por algum motivo. Depois disso, tentaram ligá-lo mais 5 ou 6 vezes, mas sem sucesso. Ao analisar o problema, descobriu-se que a temperatura ambiente perto do detector de chama Siemens QRA10M.C, localizado na parte superior do forno, era muito alta. Isso fez com que o processo de acendimento não fosse concluído, já que o detector de chama não conseguia detectar a chama, registrando assim falhas constantes no sistema de detecção de chama. Depois, a sonda de detecção de fogo foi retirada e deixada a esfriar por alguns minutos; ao ser reinstalada e o forno acionado, tudo funcionou na primeira tentativa. O detector de chama foi retirado e estava completamente limpo; o ar de alimentação do instrumento continuava a ser fornecido. Gostaria de saber se é possível que isso aconteça, pois por outros motivos ainda não consigo analisar. Gostaria de perguntar a todos que utilizam sensores de detecção de fogo do mesmo modelo: vocês já enfrentaram situações semelhantes?
Reply #22020-12-15
Ah, não há ninguém aqui. Ontem o problema apareceu novamente; concluiu-se que a vida útil da lâmpada UV do sensor de detecção de fogo havia acabado. Trocamos o sensor e agora está tudo normal. Depois, verifiquei informações relacionadas: em uma temperatura de 50 graus Celsius acima de zero, a vida útil média de uma lâmpada é de 10.000 horas. Considerando que ela está em uso há aproximadamente 10.000 horas, parece que será necessário adquirir algumas lâmpadas como peças de reposição.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.