Sobre a exibição da posição real da válvula pelo DCS

2020-12-10View Original

Thread Content

Olá a todos. Gostaria de perguntar: as válvulas no local são equipadas com esferas de posicionamento DVC6200, e o DCS é do tipo Yokogawa CENTUM VP, com estação PRM. É possível exibir a posição da válvula no DCS sem adicionar mais instrumentos? Se for possível, como deve ser feita a configuração?
Reply #22020-12-11
As condições de hardware estão disponíveis; qualquer sistema pode ser implementado. Quanto à configuração, pergunte aos seus técnicos especializados em instrumentação
Reply #32020-12-11
Principalmente, é preciso confirmar se este localizador possui sinal de feedback da posição da válvula; se tiver, então resta apenas configurar os cabos.
Reply #42020-12-14
Aqueles com função de comunicação HART ou FF podem ser exibidos diretamente
Reply #52020-12-14
Pergunte à Yokogawa: é a opção mais confiável. Quero obter os valores reais de feedback das válvulas pelo PRM! Pergunte à Fisher: esse localizador possui configuração para feedback em formato analógico? Só com essa configuração é que se consegue saber a posição real no local; não basta apenas contar com o controle do localizador
Reply #62020-12-24
Como faço para visualizar isso? O que significam as várias opções relacionadas a HART na configuração?
Reply #72021-03-17
Seu cartão suporta Hart?
Reply #82024-01-17
1. Aumentar o feedback da posição da válvula: 1) Após confirmar que o modelo da válvula no local e os cartões de controle suportam a comunicação Hart, selecione essa opção nas configurações do sistema. 2) Acesse as configurações Hart; insira o canal de hardware correspondente ao instrumento no campo “Channel”. Para os dados, escolha os parâmetros do instrumento. Para o modelo Fos 520MD, o valor padrão é FV+DS, como quarto parâmetro, mais o status do dispositivo. O Samus 3730 tem como padrão SV+DS como segundo parâmetro, mais o status do dispositivo. Após a conclusão, é possível baixar e usar o canal Hart Terminal dessa página. 3) Acesse a configuração do sistema, no “Control drawing builder”, para criar o diagrama de controle. Adicione o bloco PVI e incorpore os canais Hart para habilitar a função PVI. Após adicionar os parâmetros necessários ao bloco, ele pode ser utilizado. 4) Após concluir, basta fazer alguns testes para poder usá-lo.
Reply #92024-07-12
No andar de cima está certo, o dono do tópico provavelmente não quer liberar as informações

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.