Sobre o problema de aterramento dos fios de intertravamento com a instalação elétrica

2020-12-11View Original

Thread Content

Ligação/desligamento do motor intertravado, estado de funcionamento do motor. Em qual extremidade o fio de blindagem do cabo de intertravamento entre a sala dos painéis de instrumentos e a sala de distribuição elétrica deve ser aterrado?
Reply #22020-12-11
Recebemos aqui um pedido para aterramento unilateral do painel de instrumentos
Reply #32020-12-12
Entre as áreas de eletricidade e instrumentação, os cabos de comunicação de sinais são aterrados no lado dos instrumentos, enquanto as conexões elétricas são aterradas no lado da eletricidade.
Reply #42020-12-21
Depende da situação. Tudo o que fiz foi ter um armário de conexão especial para equipamentos elétricos na sala de distribuição de energia; o lado elétrico é aterrado diretamente, enquanto o lado dos instrumentos é aterrado indiretamente, através do armário dos instrumentos. Em resumo, ainda é terração em um único ponto. Se não for possível utilizar o quadro de interconexão elétrica, gostaria de fazer uma sugestão pessoal: na troca de sinais entre equipamentos elétricos e instrumentos, certamente existe um lado com contatos secos e outro lado com alimentação. Poder-se-ia considerar a possibilidade de aterrar o lado responsável pelo fornecimento de energia aos sinais. Ou seja, se houver alimentação do lado elétrico, ela será feita no ponto de aterramento elétrico; se houver alimentação do lado dos instrumentos, ela será feita no ponto de aterramento dos instrumentos. Claro, isso é um pouco problemático; o problema de conectar um dos lados diretamente à terra também não é tão grave. Atualmente, todos utilizam projetos de rede de aterramento, então a probabilidade de problemas com o aterramento é muito baixa.
Reply #52020-12-21
O que foi dito lá em cima está certo: aterrissagem em um único ponto é a solução correta
Reply #62020-12-21
Capturar um chefe vivo. Para os fios de sinal, não importa como sejam conectados, basta conectar um ponto ao terra de proteção; assim, não haverá erros. Uma situação de aterramento em ambos os extremos que só conheci recentemente é quando a camada de revestimento do cabo blindado é aterrada em ambas as extremidades, para proteção contra raios.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.